bandchef
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.11.2020
- Beiträge
- 43
Hallo,
ich habe nun seit mehr als über 4 Jahren das Problem, dass das Bad nicht richtig warm wird.
Teilweise nur 21,5°C egal ob draußen 9°C oder -5°C. Im Büro hingegen bekomm ich gerne mal knapp 25°C.
Unser Heizungsbauer hat uns bei der Übergabe gesagt, wir sollen alle Thermostate jedes zu beheizenden Zimmers auf 6/6 stellen und die Wärme in den Zimmer mit der generellen Heizungstemperatureinstellung an der Elektronik der Heizung selbst machen - der hydraulische Abgleich wäre so gemacht worden, dass dies überall eine sehr ausgeglichene Temperatur zur Folge hat. Dies funktioniert auch hervorragend, außer eben im Büro und Bad.
Zur Lage der Zimmer:
- Das Büro ist im Keller keine 7m von der Pufferspeicher der Fußbodenheizung entfernt. Das Bad ist das von der Heizung am weitest entfernte Zimmer, im OG diagonal zur Heizung versetzt. Das Büro hat zwei Kreise; ein Kreis ein paar wenige Meter weniger. Das Bad hat ebenfalls zwei Kreise hier auch einer von beiden Kreisen ein paar wenige Meter weniger)
- Im Keller haben wir noch zwei weitere Zimmer, die aber ganzjährig nicht beheizt werden sollen.
- Im OG haben wir zusätzlich Bad drei weitere Zimmer, von denen aber nur zwei beheizt werden.
- Alle anderen Thermostate stehen auf 6/6.
Zur Heizung:
Wärempumpe: Buderus Logatherm WLW196i IR/AR, Logamatic RC300
Heizwasserpumpe: WILO Yonos PARA RS25/6-RKC- W M
Durchflussbegrenzer: Strawa Regolux VA 0-3 l/min
Das habe ich schon alles ausprobiert:
- Heizwasserpumpe von variablen Druck nach konstanten Druck und zurück über Wochen laufen lassen.
- Heizwasserpumpe in der Pumpstärke in beiden Druckarten erhöht/vemindert
- die Durchflussbegrenzer im Büro verändert (Durchfluss vermindert)
- die beiden Durchflussbegrenzer im Bad verändert (Durchfluss erhöht)
Bisherige Erkenntnisse:
Durch ausprobieren habe ich herausgefunden, dass die Temperatur im Bad sich sehr schnell stabilisiert (sprich, an die für ein Bad wünschenswerten +/- 23°C ), wenn ich das Thermostat des Büros komplett abdrehe.
Probleme:
- die bisherige, vom Heizungsbauer initial vorgesehene Einstellung der Durchflussbegrenzer für das Büro finde ich nicht mehr, weil die Durchflussbegrenzer bis zur völligen Unleserlichkeit verdreckt sind - und zwar alle im Haus verbauten.
-> Gibt es jemanden der mir bei diesem Problem hier helfen kann?
ich habe nun seit mehr als über 4 Jahren das Problem, dass das Bad nicht richtig warm wird.
Teilweise nur 21,5°C egal ob draußen 9°C oder -5°C. Im Büro hingegen bekomm ich gerne mal knapp 25°C.
Unser Heizungsbauer hat uns bei der Übergabe gesagt, wir sollen alle Thermostate jedes zu beheizenden Zimmers auf 6/6 stellen und die Wärme in den Zimmer mit der generellen Heizungstemperatureinstellung an der Elektronik der Heizung selbst machen - der hydraulische Abgleich wäre so gemacht worden, dass dies überall eine sehr ausgeglichene Temperatur zur Folge hat. Dies funktioniert auch hervorragend, außer eben im Büro und Bad.
Zur Lage der Zimmer:
- Das Büro ist im Keller keine 7m von der Pufferspeicher der Fußbodenheizung entfernt. Das Bad ist das von der Heizung am weitest entfernte Zimmer, im OG diagonal zur Heizung versetzt. Das Büro hat zwei Kreise; ein Kreis ein paar wenige Meter weniger. Das Bad hat ebenfalls zwei Kreise hier auch einer von beiden Kreisen ein paar wenige Meter weniger)
- Im Keller haben wir noch zwei weitere Zimmer, die aber ganzjährig nicht beheizt werden sollen.
- Im OG haben wir zusätzlich Bad drei weitere Zimmer, von denen aber nur zwei beheizt werden.
- Alle anderen Thermostate stehen auf 6/6.
Zur Heizung:
Wärempumpe: Buderus Logatherm WLW196i IR/AR, Logamatic RC300
Heizwasserpumpe: WILO Yonos PARA RS25/6-RKC- W M
Durchflussbegrenzer: Strawa Regolux VA 0-3 l/min
Das habe ich schon alles ausprobiert:
- Heizwasserpumpe von variablen Druck nach konstanten Druck und zurück über Wochen laufen lassen.
- Heizwasserpumpe in der Pumpstärke in beiden Druckarten erhöht/vemindert
- die Durchflussbegrenzer im Büro verändert (Durchfluss vermindert)
- die beiden Durchflussbegrenzer im Bad verändert (Durchfluss erhöht)
Bisherige Erkenntnisse:
Durch ausprobieren habe ich herausgefunden, dass die Temperatur im Bad sich sehr schnell stabilisiert (sprich, an die für ein Bad wünschenswerten +/- 23°C ), wenn ich das Thermostat des Büros komplett abdrehe.
Probleme:
- die bisherige, vom Heizungsbauer initial vorgesehene Einstellung der Durchflussbegrenzer für das Büro finde ich nicht mehr, weil die Durchflussbegrenzer bis zur völligen Unleserlichkeit verdreckt sind - und zwar alle im Haus verbauten.
-> Gibt es jemanden der mir bei diesem Problem hier helfen kann?
Zuletzt bearbeitet: