Welche Heizung für die Zukunft

Diskutiere Welche Heizung für die Zukunft im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Was würdet ihr tun ? Derzeit verbaut: - Viessmann Rexola Bifferral-RN 25kw - 200L Vitocal Speicher Meine Idee: - Viessmann Rexola...

Franz15

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2023
Beiträge
31
Was würdet ihr tun ?

Derzeit verbaut:
- Viessmann Rexola Bifferral-RN 25kw
- 200L Vitocal Speicher

Meine Idee:
- Viessmann Rexola Bifferral-RN 25kw
- Wärmepumpe Brauchwasser Typ T0E-ze
Kostet ca. 2.200€

Monteur meint diese:
- Viessmann Vitodens 20kw 222
( mit Einbau 10.000€) 🥴


Meine Rexola ist Baujahr 1993 und tut zuverlässig ihren Dienst .
Leider ist der Verlust des Speichers enorm, somit steigt auch der Gasverbrauch.
Wäre die Umluft Wärmepumpe für die Warmwasseraufbereitung eine sinnvolle Investition oder wäre eine neue Brennwertheizung mit Durchlauferhitzung ratsamer?

10.000€ erscheinen mir arg viel .

Es werden ca. 90m² beheizt (2 Kamine zur Unterstützung vorhanden) , Brauchwasser für 2 Personen.

Viele Grüße
Franz
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.591
Deine Idee ist gar nicht so verkehrt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Meine Rexola ist Baujahr 1993 und tut zuverlässig ihren Dienst .
Das sind 30 Jahre........bei einer üblichen Lebensdauer von 20 - 25 Jahre. ;)
10.000€ erscheinen mir arg viel .
Mir nicht.

Achtung!! Nicht bei jeder Vitodens 222 ist der Anschluss einer Zirkulationsleitung möglich.
Zudem ist bei so einem Kompaktgerät die Warrerhärte vor Ort immer ein Thema.

Du kannst schon eine Brauchwasserwärmepumpe verwenden - dann aber nur mit Wärmetauscher für Anschluss an ein Gasgerät.
In dem Fall wär das Heizgerät z.b. eine normale Vitodes 200
 

Franz15

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2023
Beiträge
31
Wenn ich eine komplett neue Anlage einbauen muss , wird es definitiv eine Brennwerttherme mit Durchlauferhitzung.
Nach 30 Jahren ist vielleicht doch eine neue angebracht.

Gibt es eine günstigere Alternative?
Atag, Wolf, Daicin , Weisshaupt ....
Ich hätte mit 5.000 bis 7.000€ gerechnet.
Die alte kann ich auch demontieren.
 

Franz15

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2023
Beiträge
31
Kann man die Zirkulationsleitung nicht abklemmen / stilllegen ?
 

Franz15

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2023
Beiträge
31
Gibt es günstigere Alternativen gegenüber der Viessmann 222 Vitodens?

Meines Wissens läuft bei mir nur die Dusche/Badewanne über die Zirkulationsleitung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Kann man die Zirkulationsleitung nicht abklemmen / stilllegen ?
Umständlich. Du müsstest die Verbindung oben irgendwo trennen. Also irgendwo im Bad aufklopfen.

Mir müsste ein Bein fehlen wenn ich auf eine bestehende Zirkulation verzichte.

Kurz: Ich würde das unbedingt behalten. Andernfalls läuft jedesmal 2 Minuten das Wasser ehe es warm kommt.
 

Franz15

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2023
Beiträge
31
Bei meinen Vater arbeitet seit 2002 eine ATAG HR5033 ohne Zirkulation.

Im 2. OG liegt nach spätestens 40Sek Warmwasser an und diese ist für Alter echt sparsam .

Wenn ich die Zirkulationsleitung bestehen lasse, kommt nur die teure Viessmann in Frage ?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.274
Leider ist der Verlust des Speichers enorm, somit steigt auch der Gasverbrauch.
Warum?
Wie warm ist das WW?
Wie oft und wie lange läuft die Zirkulationspumpe?
Unser Speicher verliert (ohne Zirkulation) in 24 h ca. 0,3 K/h.
Bei 41 °C
 

Franz15

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2023
Beiträge
31
Die Heizung verbraucht nur durch den Warmwasserkessel täglich 4m³ Gas bei 55°c Temperatur.

Irgendwie verliert der Kessel enorm Energie.
Das hat auch schon der Monteur festgestellt.

Die Warmwasserwärmepumpe kommt nur in Frage , wenn die alte Viessmann bestehen bleibt .
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.274
Die Heizung verbraucht nur durch den Warmwasserkessel täglich 4m³ Gas bei 55°c Temperatur.
1. Stell Mal 10 Grad niedriger ein
2. Beantworte die Frage zur Pumpe

Wir liegen bei 0,4 bis 0,7 m3 am Tag
Unsere Pumpe läuft nur 3-5x je 3 Minuten am Tag
 

Franz15

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2023
Beiträge
31
Die Pumpe habe ich seit 3 Jahren nicht mehr in Betrieb 🙊

Wenn ich 45°c einstellen , bilden sich doch Ligionellen.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.274
Wenn ich 45°c einstellen , bilden sich doch Ligionellen.
Nicht genug, wenn der Speicherinhalt 1x am Tag ausgetauscht wird.

4 m3 ist völlig unmöglich, so viel Wärme kann niemals vernichtet werden.
 

Franz15

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2023
Beiträge
31
Ich Verbrauche ca. 60L am Tag .

Ja leider doch .
Meiner Meinung nach stimmt da etwas gewaltig nicht .
 

Franz15

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2023
Beiträge
31
Benötigt die Brauchwasserwärmepumpe ein Wärmetauscher?

Ich denke das die mit der Trinkwassererwärmung genug zu tun hat oder ?

Die Kellertemperatur ist im Winter bei 12-16°c und im Sommer 18-21°c .
Reicht das für einen sparsamen Umluftbetrieb?
 
Thema:

Welche Heizung für die Zukunft

Welche Heizung für die Zukunft - Ähnliche Themen

  • Neue Heizung für EFH

    Neue Heizung für EFH:
  • Garantiezeitraum für Heizungen, exakt Wärmepumpe

    Garantiezeitraum für Heizungen, exakt Wärmepumpe: Ich habe ein Urteil vom LG Frankfurt aus 2011 gelesen dass eine Heizung als Bauwerk gesehen wird, genau wie ein Gebäude, und damit verbunden ist...
  • Welches Brennholz (Fichte vs Laubholz) für dauerhafte Heizung mit dem Kamin

    Welches Brennholz (Fichte vs Laubholz) für dauerhafte Heizung mit dem Kamin: Ein herzliches Hallo in die Runde, Ich habe heute lange mit meinem Holzhändler diskutiert um die Frage, welches Brennholz die günstigste Variante...
  • Ist diese Heizung für mehrere Haushalte geeignet?

    Ist diese Heizung für mehrere Haushalte geeignet?: Hallo zusammen, weiß jemand zuverlässig, für wieviel Haushalte folgender Heizungstyp geeignet ist? Model: TopLight Seriennummer 20001001004164...
  • Wieviel Druck für die Heizung

    Wieviel Druck für die Heizung: Hallo, meine Heizungsanlage versorgt eine Wohnung im Erdgeschoss, die Anlage hat einen Wasserdruck von 1,83 bar. Das Ausdehungsgefäß hat eine...
  • Ähnliche Themen

    Oben