Wasserverlust Ölheizung

Diskutiere Wasserverlust Ölheizung im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen. Nachdem unsere Fussbodenheizung Bj 1986 sich nicht mehr erwärmte, bestellte ich den Heizungsfachmann. Es wurden Pumpe für FBH und...

wekako

Threadstarter
Mitglied seit
22.12.2020
Beiträge
53
Hallo zusammen. Nachdem unsere Fussbodenheizung Bj 1986 sich nicht mehr erwärmte, bestellte ich den Heizungsfachmann. Es wurden Pumpe für FBH und Ausdehnungsgefäss gewechselt, nachdem der Druck nach 2-3 Tagen immer wie abgebildet nachließ. Allerdings änderte sich hier auch nach dem neuen Ausdehnungsgefäß nichts. Nach 2-3 Tagen ist nachfüllen von Wasser nötig😨Allerdings sind in keinem Raum Wasserflecke zu erkennen.
Wie läßt sich das bitte erklären🤷‍♂️
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
Wo ist das Membranausdehnungsgefäß (MAG) montiert ? (Keller oder Dachgeschoß ?) Falls Keller, wie viele Geschosse sind noch darüber ? Ich vermute ein falsch eingestelltes MAG. Oder es befindet sich eine Luftblase im System.(falscher Füllvorgang).
 

wekako

Threadstarter
Mitglied seit
22.12.2020
Beiträge
53
Hallo.
Ist im Keller bei der Heizung. Parterre und 1. Stock drüber.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
Was bedeutet bitte MAG?
Lies Satz 1 im Beitrag #2 genau !

was müßte ich bitte tun?
Nicht du, sondern dein Heizungsfachmann. Der sollte in heizungswasserseitigem drucklosen Zustand den gasseitigen Vordruck des neu montierten MAG nochmals überprüfen. Entweder ist ihm da ein Fehler unterlaufen oder die Membran klebt innen am MAG fest.
Der gasseitge Vordruck sollte 1,0 bar betragen und der Anlagendruck bei 1,2bis 1,5 bar eingestellt werden.
 

wekako

Threadstarter
Mitglied seit
22.12.2020
Beiträge
53
Wobei der MAG ja eigentlich gewechselt wurde, da es mit dem alten auch schon so war, nur langsamer🤔
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Membran klebt bestimmt ... ist bei neuen immer so.

LG ThW
 

wekako

Threadstarter
Mitglied seit
22.12.2020
Beiträge
53
Leider nichts von allen Meinungen.
Gehe jetzt Schritt für Schritt vor mit abdrehen von Heizkreisen um zu testen in welchem der Wasserverlust stattfindet🤷‍♂️
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.542
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Wenn das KEIN Brennwertgerät ist: Dampft der Schornstein ungewöhnlich stark wenn der Brenner läuft?
 

wekako

Threadstarter
Mitglied seit
22.12.2020
Beiträge
53
Nein, ist noch eine ältere Technik. Schornstein müßte ich erst mal nachsehen.
Kann ich so nicht beantworten.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.542
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Machste morgen besser, da is Tag. Welcher Kessel ist das genau?
 

wekako

Threadstarter
Mitglied seit
22.12.2020
Beiträge
53
Guten Morgen Dr Schorni. Kann gerade mit den Antworten nix anfangen🤔
 

Anhänge

wekako

Threadstarter
Mitglied seit
22.12.2020
Beiträge
53
Nachdem ich den FBH Heizkreis nun 24 Stunden geschlossen hatte, hat der Druck nur 0,15 nachgelassen. Sonst 1,0 am Tag.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
Lies erst noch einmal die Beiträge #5 und #7 ! Eine Leckage in der Fußbodenheizung kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Zu 90% stimmt die "Hardware" nicht. Eine klebende Membran im MAG ist leider keine Seltenheit mehr. Dann kann das MAG nicht arbeiten und es treten deine geschilderten Probleme auf !
Außerdem ist der gasseitige Vordruck im MAG mit 1,3 bar viel zu hoch eingestellt. Für einen Viergeschosser wäre das okay, aber nicht für dein Gebäude !

Dein Druckverlust von 0,15 bar ist den Ausgasungen aus dem Wasser geschuldet. Heißt ja auch mit Formelzeichen "H 2 O" und das "O" können wir im Heizungswasser nicht gebrauchen. Es muss also raus. Ferner gilt der Grundsatz : Flüssigkeiten kann ich nur verdrängen, Gase kann ich komprimieren.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Das ist das neue Ausdehnungsgerät.
Theoretisch wäre die Differenz zwischen Anlagen- und Vordruck gerade noch so in Ordnung; üblich sind aber eher 0,3 bis 0,5bar. Praktisch könnte hier aber wegen möglicher Messungenauigkeiten keine sinnvolle Differenz mehr bestehen und dementsprechend keine nennenswerte Wasservorlage im MAG mehr vorhanden sein. Ich würde daher den Anlagendruck auf ca. 1,3 + 0,5 = 1,8bar erhöhen. Dies gibt dann auch mehr Puffer für das Entlüften. Man bringt ja in der Regel beim Nachfüllen auch Luft ein. Die steckt zum einen häufig im Schlauch und ist zum anderen im Wasser gelöst, was bei kleinen Nachfüllmengen aber eher vernachlässigbar ist.
Das Ausgasen hat im Übrigen grundsätzlich nichts mit der chemischen Zusammensetzung H2O des Wassers zu tun. Wasser bleibt auch nach dem Nachfüllen noch Wasser; das O in H2O verschwindet ja Gott sei Dank nicht. Vielmehr geht es beim Ausgasen um im Leitungswasser gelöste Gase (vereinfacht Luft) und weitere Bestandteile/Eigenschaften, die chemische Prozesse in der Anlage anregen, bei denen dann Gase entstehen können.

Davon ab ist der Vordruck recht hoch. Bei einem normalen EFH würde ich eher um 1,0bar erwarten. Man bestimmt üblicherweise die statische Höhe der Anlage, also den Abstand zwischen niedrigstem und höchstem Punkt der Heizungsanlage in Metern, rechnet dann 0,1bar pro Meter plus ggf. einen kleinen Sicherheitsaufschlag von 0,2bar. Bei 8m Anlagenhöhe käme man dann auf 0,8 bis 1,0bar Vordruck. Gemäß einigen Herstellern sollte man generell aber nicht unter 1,0bar Vordruck gehen.
Kritisch ist der hier hohe Vordruck aber wohl nicht. Die Belastung der Bauteile ist nur leicht höher und eher nur bei kleineren Anlagen mit (zu) kleinem MAG und hohen Betriebstemperaturen könnte man unnötig dicht an die Auslöseschwelle des Sicherheitsventils kommen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
Man bringt ja in der Regel beim Nachfüllen auch Luft ein. Die steckt zum einen häufig im Schlauch und ist zum anderen im Wasser gelöst, was bei kleinen Nachfüllmengen aber eher vernachlässigbar ist.
Na, das ist mal abhängig davon wie lang der Füllschlauch ist und von seinem Innendurchmesser. Daher kann man über "vernachlässigen" ohne weiteres streiten.

Das Ausgasen hat im Übrigen grundsätzlich nichts mit der chemischen Zusammensetzung H2O des Wassers zu tun
Ach was ! Schon wieder nur Klugscheißerei ? Empfehle das Forum "Recht haben wollen und müssen" zu benutzen. Da sind Sie besser aufgehoben wie hier !
Am Beitrag # 18 kann man mal wieder erkennen, wie aus einer Mücke ein Elefant wird. Da fehlt noch die wissenschaftliche Abhandlung zu, Herr Romanschreiber.
 
Thema:

Wasserverlust Ölheizung

Wasserverlust Ölheizung - Ähnliche Themen

  • Wasserverlust Heizung über Kondensatleitung ROTEX GUS520 s

    Wasserverlust Heizung über Kondensatleitung ROTEX GUS520 s: ROTEX gus 520 s
  • GB112 - starker Wasserverlust

    GB112 - starker Wasserverlust: Guten Abend zusammen, hier im gemieteten Einfamilienhaus ist eine ältere Buderus-Gas-Brennwertheizung verbaut. In den letzen (kalten) Wochen...
  • Gas-Brennwertkessel Logamax plus GB112 - Wasserverlust

    Gas-Brennwertkessel Logamax plus GB112 - Wasserverlust: Hallo, Habe Probleme mit meiner Uraltheizung vom Jahre 2000. - Im Herbst war der WW-Speicher defekt. - Getauscht. Dann 01/23 war der...
  • Wasserverlust Ölheizung

    Wasserverlust Ölheizung: Guten morgen zusammen, ich bin neu hier und habe folgendes Problem an meiner Ölheizung: Kurz ein paar Eckdaten: Mehrfamilienhaus,4...
  • Wasserverlust im Heizungssytem Typ Elco ölheizung

    Wasserverlust im Heizungssytem Typ Elco ölheizung: Liebe Experten, betrifft Elco Hersteller Status : 2-gesch. Miethaus mit 2-raummansarde im Dachraum, ölbeheizt Elco-Kessel Fußbodenheizung in 3...
  • Ähnliche Themen

    Oben