Diskutiere Wasser nachfüllen Brötje WSx/WTX im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich müsste Wasser nachfüllen bin mir aber unsicher wie kann mir das jemand kurz erklären

HILFE

  • Hilfe

    Stimmen: 0 0,0%
  • Hilfe

    Stimmen: 0 0,0%

  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    0
  • Umfrage geschlossen .

Maikäfer78

Threadstarter
Mitglied seit
09.07.2019
Beiträge
2
Ich müsste Wasser nachfüllen bin mir aber unsicher wie kann mir das jemand kurz erklären
7863
7864
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.923
Beide Hähne an dem Roten Schlauch öffnen und bei 2 bar wieder schließen.
Anschließend diesen Schlauch unbedingt entfernen!!!! Nach DIN EN 1717 darf auf diese Weise nicht nachgefüllt werden.

Laß das von deinem Fachmann ändern
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.083
Ist aber nicht im Sinne der Trinkwasserverordnung ! Diese schreibt eindeutig geeignete Sicherungseinrichtungen nach DIN 188-4 (zwischenzeitlich abgelöst) und der DIN EN1717 um Trinkwasser vor Verunreinigungen zu schützen.
ZITAT :" Niemals darf eine Trinkwasserinstallation ohne eine nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) geeignete Sicherungseinrichtung mit anderen Anlagen oder Systemen verbunden werden, in denen sich Wasser befindet, das nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist. ( §17 TrinkwV). Das gilt für die Anbindung von Feuerlöschanlagen im Großen genauso festangeschlossene Kaffeeautomaten oder den Heizungsfüllanschluss im Kleinen."
Als Sicherungsarmatur kann nach DIN EN1717 hier nur ein Systemtrenner vom Typ CA oder besser BA zum Einsatz kommen. Ob hinter dem Systemtrenner der Anschluss als starre Leitung oder flexibel mittels Schlauch ausgeführt wird, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist lediglich die Absicherung des Trinkwasseranschluss."
 

Maikäfer78

Threadstarter
Mitglied seit
09.07.2019
Beiträge
2
Danke für die Hilfe!! Das mit dem Schlauch hat die Firma so gelassen wo die Therme wartet!!!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.083
Da braucht es eben noch Aufklärung der "Fachleute".
Es ist schon erschreckend, dass dieses Dauerthema immer noch in den einschlägigen Foren diskutiert werden muss !
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.453
Standort
dem Süden von Berlin
2x Hahn zu und Schlauch ab und gut ist es. Wenn du möglicherweise Probleme bekommen willst, kannst du das so lassen. Deine Entscheidung, sage nicht du hast es nicht gewusst.
 
Thema:

Wasser nachfüllen Brötje WSx/WTX

Wasser nachfüllen Brötje WSx/WTX - Ähnliche Themen

  • Junkers ZSR 5/11-5 KE23 Wasser nachfüllen

    Junkers ZSR 5/11-5 KE23 Wasser nachfüllen: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr steinigt mich nicht gleich :). Ein Freund von mir hat das Junkers ZSR 5/11-5 KE23 Gerät in der Wohnung und als...
  • Gastherme Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 Wasser nachfüllen

    Gastherme Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 Wasser nachfüllen: Hallo zusammen! Bitte helfen! Ich habe den Nachfüllschlauch, aber wie es weitergeh, habe keine Ahnung. Foto ist da:
  • Ich habe auch die Frage, wie ich hier Wasser nachfüllen kann...

    Ich habe auch die Frage, wie ich hier Wasser nachfüllen kann...: Hallo liebe Heizungsprofis, ich bin umgezogen und ich glaube ich muss Wasser in die Heizung nachfüllen (Anzeigenstand in den Fotos, ich wohne im...
  • Wasser nachfüllen ZWN18-7

    Wasser nachfüllen ZWN18-7: Liebe Alle, meine Therme zeigt die Störung E9 an. Alles klar, Druck ist auf 0 Bar, die Lösung sollte einfach sein -> Wasser nachfüllen. (Ich bin...
  • ständig notwendiges Nachfüllen von Wasser (leichter Druckverlust)bei meiner Brötje WGB Pro Evo 15 C

    ständig notwendiges Nachfüllen von Wasser (leichter Druckverlust)bei meiner Brötje WGB Pro Evo 15 C: Hallo, bei mir wurde ja vor kurzem ein Austausch des Wärmetauscher an der Brötje Anlage durchgeführt (habe ich hier auch schon eingestellt :-)...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben