Warmwasseraufbereitung mit Wandheizkessel ohne Speicher

Diskutiere Warmwasseraufbereitung mit Wandheizkessel ohne Speicher im DeDietrich/Remeha Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, seit kurzem bewohne ich mit meiner Partnerin ein EFH in dem für ZH und WW ein remeha Tzerra M 28C Wandheizkessel im Erdgeschoss...

Heizer99

Threadstarter
Mitglied seit
27.05.2023
Beiträge
6
Hallo zusammen,

seit kurzem bewohne ich mit meiner Partnerin ein EFH in dem für ZH und WW ein remeha Tzerra M 28C Wandheizkessel im Erdgeschoss verbaut ist.

Wenn ich es richtig verstehe, hat die Heizung keinen Warmwasserspeicher für Trinkwasser, sondern arbeitet hier wie ein Durchlauferhitzer ("Plattenwärmetauscher"). Lediglich das Wasser in den Leitungen wird durch die Heizung permanent warm gehalten und durch eine interne Zirkulationspumpe zirkuliert. Aktuell habe ich die WW-Temperatur auf permanent 48°C eingestellt. Das würde ich aber gerne optimieren und einen Zeitplan programmieren, zum Beispiel:

6-8 Uhr 48°C
8-15 Uhr 10°C
15-23 Uhr 48°C
23-6 Uhr 10°C

10°C ist die geringste Temperatur, die ich einstellen kann.

Meine Frage ist vor allem, ob ich mit einem Zeitplan wie oben wegen des fehlenden Warmswasserspeichers keine Gedanken wegen Legionellen oder sonstigen Keimen machen muss, oder ob ein solcher Zeitplan aus hygienischen Gründen nicht empfehlenswert ist? Kann ich ggf. sogar tiefere Temperaturen wie z.B. 42°C verwenden, bei denen sich Legionellen und andere Keime zwar schon wohler fühlen, aber ja kaum Warmwasser vorgehalten wird? Die Zirkulationspumpe würde ich ebenfalls weitgehend ausschalten.

Danke vorab für eure Hilfe!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.405
Aktuell habe ich die WW-Temperatur auf permanent 48°C eingestellt. Das würde ich aber gerne optimieren und einen Zeitplan programmieren, zum Beispiel:

6-8 Uhr 48°C
8-15 Uhr 10°C
15-23 Uhr 48°C
23-6 Uhr 10°C

10°C ist die geringste Temperatur, die ich einstellen kann.
Bei einer Kombitherme gibts für Warmwasser keine Schaltzeiten.


Wasserhahn zu = Warmwasserbereitung aus
Wasserhahn auf = Warmwasserbereitung an.

Bei Kombithermen stellt man auch die Warmwassertemperatur vergleichsweise hoch ein, weil technisch bedingt der Warmwasserdurchfluss gedrosselt ist.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.449
hat die Heizung keinen Warmwasserspeicher für Trinkwasser, sondern arbeitet hier wie ein Durchlauferhitzer
Die Zirkulationspumpe würde ich ebenfalls weitgehend ausschalten.
Das passt überhaupt nicht zueinander. Schaue und überlege mal genauer, was denn bei dir vor Ort vorhanden ist.

Bei einer Kombitherme gibts für Warmwasser keine Schaltzeiten.


Wasserhahn zu = Warmwasserbereitung aus
Wasserhahn auf = Warmwasserbereitung an.
Genauso ist das technisch vorgegeben.
 

Heizer99

Threadstarter
Mitglied seit
27.05.2023
Beiträge
6
Bei einer Kombitherme gibts für Warmwasser keine Schaltzeiten.
Ich kann definitiv einen Zeitplan für Wamwasser programmieren. Allerdings frage ich mich mittlerweile wozu das gut sein soll, zumindest wenn die "Optimierung" (siehe unten) ausgeschaltet ist.


Das passt überhaupt nicht zueinander. Schaue und überlege mal genauer, was denn bei dir vor Ort vorhanden ist.
Ja, wahrscheinlich habe ich das tatsächlich falsch verstanden. Die Heizung bietet die Option "Optimierung". Ich war der Meinung, dass hier eine Zirkulationspumpe arbeitet, damit das Warmwasser schneller an der Zapfstelle ankommt. Mir ist bereits aufgefallen, dass die Heizung trotz abgeschalteter Zentralheizung regelmäßig kurz anspringt. Auf dem Display kann man erkennen, dass sie wegen Warmwasser läuft. Allerdings auch dann, wenn gerade nichts entnommen wird. Hintergrund ist wohl, dass die Heizung das Warmwasser (in den Leitungen?) ständig warm hält, bzw. Vorwärmt, damit es schneller an der Zapfstelle ankommt. Das wird dann "Optimierung" genannt. Wenn ich diese Optimierung uasschalte, springt die Heizung nicht mehr regelmäßig an um Wasser vorzuwärmen, obwohl gerade nichts entnommen wird. Ich war fälschlicherweise der Meinung es gibt zusätzlich eine Zirkulationspumpe, damit das vorgewärmte Wasser in den Leitungen zirkuliert.

Aus der Bedienungsanleitung:
Optimierung: Mit dieser Einstellung wird angegeben, wann das Leitungswasser vorgewärmt
werden soll. Wenn das Leitungswasser vorgewärmt ist, steht schneller Warmwasser zur
Verfügung.
Das heißt für mich, ich kann die Warmwassertemperatur beliebig einstellen und programmieren, da praktisch kein Warmwasser vorgehalten wird? Bei ausgeschalteter Optimierung müsste die Warmwasserleitung ja des öfteren komplett abkühlen?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.161
Hintergrund ist wohl, dass die Heizung das Warmwasser (in den Leitungen?) ständig warm hält, bzw. Vorwärmt, damit es schneller an der Zapfstelle ankommt
Wie soll das Wasser durch die Leitungen fließen, wenn es keine Zirkulationspumpe gibt.
Schalte die Optimierung aus, reine Energieverschwendung
 

Heizer99

Threadstarter
Mitglied seit
27.05.2023
Beiträge
6
Keine Ahnung, wegen Temperaturunterschieden? Jedenfalls kommt ohne Optimierung deutlich später warmes Wasser, während es mit Optimierung sofort da ist. Werde das natürlich trotzdem ausschalten. Frage mich nur, ob ich die WW-Temp dann auch auf weniger als 48°C einstellen kann und das weitere Einsparungen ohne hygienische Einbußen bringt?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.161
Frage mich nur, ob ich die WW-Temp dann auch auf weniger als 48°C einstellen kann und das weitere Einsparungen ohne hygienische Einbußen bringt?
Die Kalorien sind identisch, egal ob du wenig Wasser bei 60 Grad oder viel Wasser mit 40 Grad zapfst.
Warum sollte es hygienische Probleme geben, es gibt keine Stagnation.
 

Heizer99

Threadstarter
Mitglied seit
27.05.2023
Beiträge
6
Die Kalorien sind identisch, egal ob du wenig Wasser bei 60 Grad oder viel Wasser mit 40 Grad zapfst.
So einfach ist es wahrscheinlich nicht. Für elektrisch betriebene Durchlauferhitzer habe ich auf die Schnelle das gefunden:

In allen Zimmern außer der Küche gilt: Stellen Sie am Durchlauferhitzer Ihre persönliche Komfort-Temperatur ein. Sie sollten am Wasserhahn kein kaltes Wasser beimischen. Das Wasser wird im Moment, in dem Sie den Wasserhahn aufdrehen auch erhitzt. Wenn Sie es also erst auf 60 °C erwärmen und anschließend auf 39 °C abkühlen, indem Sie kaltes Wasser beimischen ist das energetisch wenig sinnvoll und macht das Gerät tatsächlich zu einem Stromfresser.

Das wird sich bei einer Gasheizung wohl analog verhalten.
 

Heizer99

Threadstarter
Mitglied seit
27.05.2023
Beiträge
6
Also ist der Artikel oben falsch? Außerdem ist der Wirkungsgrad der Heizung ist immer der gleiche?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.161
Wenn du alles besser weißt, warum bist du hier?
 

Heizer99

Threadstarter
Mitglied seit
27.05.2023
Beiträge
6
Ich bin hier, weil ich versuche meine Heizung bzw. Heizungen im Allgemeinen besser zu verstehen, um diese dann optimal einstellen zu können. Und weil ich es gerne verstehen möchte, frage ich eben nach, warum das so ist. Aktuell habe ich einfach zwei gegensätzliche Behauptungen, nämlich deine und die aus dem oben verlinkten Artikel. Dabei ist letzterer dem Anschein nach immerhin aus einem Fachmagazin. Du hast deine Behauptung leider nicht weiter erklärt, da ist es doch legitim nachzufragen wie du dazu kommst, denke ich.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.161
Du hast deine Behauptung leider nicht weiter erklärt, ...
OK

Q = m * c * dT

Q ist die Wärmemenge.
m ist die Masse an Wasser
dT ist die Temperatur
c ist die Wärmekapazität

Wenn m groß ist und dT klein ist kommt das selbe raus wie mit kleinem m und großem dT.

Jetzt klar?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.515
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, schonnn...ABER: wenn aus dem Gerät gleich die 48 Grad kommen, also der Plattenwärmetauscher diese direkt liefert, DANN ist wegen der Brennwertnutzung die Effizienz deutlich besser (und die Verkalkung wesentlich geringer) als wenn der 60 liefern muss.☝
@cephalopod Grad DU fährst und schwörst doch so auf niedrige, bedarfsan-gepasste WW-Temperaturen...und jetzt willste alles dampfreinigen??
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.161
Ja, schonnn...ABER: wenn aus dem Gerät gleich die 48 Grad kommen, also der Plattenwärmetauscher diese direkt liefert, DANN ist wegen der Brennwertnutzung die Effizienz deutlich besser (und die Verkalkung wesentlich geringer) als wenn der 60 liefern muss.☝
@cephalopod Grad DU fährst und schwörst doch so auf niedrige, bedarfsan-gepasste WW-Temperaturen...und jetzt willste alles dampfreinigen??
Ich bezweifle dass aus der Kombitherme 10 l/min mit 40 oder 42 Grad rauskommen können.
Wenn es geht, dann prima.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.515
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Müsste doch eigentlich schonnn.... :unsure:Einfach versuchen. Passiert ja nichts.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.449
Ich bezweifle dass aus der Kombitherme 10 l/min mit 40 oder 42 Grad rauskommen können.
Warum nicht ? Ich unterstelle eine thermische Leistung von 28 KW und Wassereinlauftemperatur von 10°C und eine Spreizung von dT 40K dann komme ich auf eine vierzig grädige Auslauftemperatur bei 10,03 l/min.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.515
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
..aber 28kW ergeben bei 25K Temperaturanhebung (von 17 KW auf 42 WW) sogar 16 l/min... ☝
 
Thema:

Warmwasseraufbereitung mit Wandheizkessel ohne Speicher

Warmwasseraufbereitung mit Wandheizkessel ohne Speicher - Ähnliche Themen

  • Eurola Warmwasseraufbereitung wird kalt

    Eurola Warmwasseraufbereitung wird kalt: Hallo! Ich habe bei der alten Eurola ein komisches Problem mit dem Warmwasser. Diese hat ja einen externen Warmwassertank. Eine warme Dusche war...
  • Warmwasseraufbereitung verbauch zu hoch?

    Warmwasseraufbereitung verbauch zu hoch?: Servus zusammen, Wir sind seit 6 Jahren an das örtliche Nahwärmenetz angeschlossen. Dieses wird zum Heizen genutzt, außerdem ist ein...
  • Heiztherme polltert bei Warmwasseraufbereitung

    Heiztherme polltert bei Warmwasseraufbereitung: Hallo Wir haben eine Junkers Gastherme ZWR 25 auf dem Dachboden stehen. Ab und zu polltert die Anlage sehr laut, es klingt wie Dampfschläge, bei...
  • Warmwasseraufbereitung dauert sehr lang

    Warmwasseraufbereitung dauert sehr lang: Liebes Forum, wir haben ein Problem mit unserer Heizungsanlage: Während der Heizkreislauf ordentlich funktioniert, dauert die WW Aufbereitung...
  • Funktionsweise Warmwasseraufbereitung

    Funktionsweise Warmwasseraufbereitung: Guten Tag, ich habe vor kurzem ein Haus gekauft, in dem eine Gasheizung von 1991 eingebaut ist. Nun versuche ich gerade noch bestmöglich den...
  • Ähnliche Themen

    • Eurola Warmwasseraufbereitung wird kalt

      Eurola Warmwasseraufbereitung wird kalt: Hallo! Ich habe bei der alten Eurola ein komisches Problem mit dem Warmwasser. Diese hat ja einen externen Warmwassertank. Eine warme Dusche war...
    • Warmwasseraufbereitung verbauch zu hoch?

      Warmwasseraufbereitung verbauch zu hoch?: Servus zusammen, Wir sind seit 6 Jahren an das örtliche Nahwärmenetz angeschlossen. Dieses wird zum Heizen genutzt, außerdem ist ein...
    • Heiztherme polltert bei Warmwasseraufbereitung

      Heiztherme polltert bei Warmwasseraufbereitung: Hallo Wir haben eine Junkers Gastherme ZWR 25 auf dem Dachboden stehen. Ab und zu polltert die Anlage sehr laut, es klingt wie Dampfschläge, bei...
    • Warmwasseraufbereitung dauert sehr lang

      Warmwasseraufbereitung dauert sehr lang: Liebes Forum, wir haben ein Problem mit unserer Heizungsanlage: Während der Heizkreislauf ordentlich funktioniert, dauert die WW Aufbereitung...
    • Funktionsweise Warmwasseraufbereitung

      Funktionsweise Warmwasseraufbereitung: Guten Tag, ich habe vor kurzem ein Haus gekauft, in dem eine Gasheizung von 1991 eingebaut ist. Nun versuche ich gerade noch bestmöglich den...
    Oben