Liebes Forum,
wir haben ein Problem mit unserer Heizungsanlage: Während der Heizkreislauf ordentlich funktioniert, dauert die WW Aufbereitung nach dem Duschen manchmal bis zu 90 min und die Erwärmung des Speicherwassers ohne Wasserverbrauch bis zu 45 min. Während dieser Zeit steht die Heizung (was gewollt und richtig ist).
Wir haben
- Gastherme: Remeha Calenta 25DS
- Trinkwasserspeicher mit 200 l und 1 Wärmetauscher
- Installationsdatum 2015
(Siehe Foto der Installation)
Die Kabel sind Temperaturmessfühler, die ich am Messfühler des WW Behälters sowie der Einfachheit geschuldet, außen an den jeweiligen Rohren unter der Dämmung angebracht. Daher entsprechen die Messwerte nicht ganz den Werten, die in der Therme in den Messwerten angezeigt werden.
In der Übersichtsdarstellung sieht man, dass die WW Aufbereitung ohne größere WW Entnahme ca. 22 min dauert.
In der zweiten Darstellung sieht man, dass die WW Aufbereitung heute morgen nach WW Entnahme durch Duschen ca. 45 min gedauert hat.
Der Installateur war deswegen auch schon da
1. Besuch: Ja, WW Aufbereitung dauert sehr lang. Nach einigen Tests und Untersuchungen: Wir wissen auch nicht, woran das liegt. Wir kommen mit einem Vertreter des Herstellers
2. Besuch: Ja, irgendwas ist da nicht korrekt. Sie müssen den WW Speicher tauscher, "der ist verschlammt".
Ich bin etwas überrascht über die Aussagen, kann sie auch nicht nachvollziehen, daher wende ich mich an Euch.
(1) Wie kann ich testen, ob wirklich der Fehler am Speicher vorliegt? Ich finde eine "Verschlammung" innerhalb von 8 Jahren nicht wirklich plausibel
(2) Welche Messwerte oder weitere Messungen kann ich anbringen, um das Problem besser zu verstehen.
(3) Kann es sich um eine einfache "Fehleinstellung" handeln?
Liebe Grüße
Markus
PS: Wer Spass an meiner Messinstallation hat: Das sind ESP32 mit Temperaturfühlern, die ich mittels Home Assistant mitlogge.
wir haben ein Problem mit unserer Heizungsanlage: Während der Heizkreislauf ordentlich funktioniert, dauert die WW Aufbereitung nach dem Duschen manchmal bis zu 90 min und die Erwärmung des Speicherwassers ohne Wasserverbrauch bis zu 45 min. Während dieser Zeit steht die Heizung (was gewollt und richtig ist).
Wir haben
- Gastherme: Remeha Calenta 25DS
- Trinkwasserspeicher mit 200 l und 1 Wärmetauscher
- Installationsdatum 2015
(Siehe Foto der Installation)
Die Kabel sind Temperaturmessfühler, die ich am Messfühler des WW Behälters sowie der Einfachheit geschuldet, außen an den jeweiligen Rohren unter der Dämmung angebracht. Daher entsprechen die Messwerte nicht ganz den Werten, die in der Therme in den Messwerten angezeigt werden.
In der Übersichtsdarstellung sieht man, dass die WW Aufbereitung ohne größere WW Entnahme ca. 22 min dauert.
In der zweiten Darstellung sieht man, dass die WW Aufbereitung heute morgen nach WW Entnahme durch Duschen ca. 45 min gedauert hat.
Der Installateur war deswegen auch schon da
1. Besuch: Ja, WW Aufbereitung dauert sehr lang. Nach einigen Tests und Untersuchungen: Wir wissen auch nicht, woran das liegt. Wir kommen mit einem Vertreter des Herstellers
2. Besuch: Ja, irgendwas ist da nicht korrekt. Sie müssen den WW Speicher tauscher, "der ist verschlammt".
Ich bin etwas überrascht über die Aussagen, kann sie auch nicht nachvollziehen, daher wende ich mich an Euch.
(1) Wie kann ich testen, ob wirklich der Fehler am Speicher vorliegt? Ich finde eine "Verschlammung" innerhalb von 8 Jahren nicht wirklich plausibel
(2) Welche Messwerte oder weitere Messungen kann ich anbringen, um das Problem besser zu verstehen.
(3) Kann es sich um eine einfache "Fehleinstellung" handeln?
Liebe Grüße
Markus