Hallo,
die Junkers STE60 macht seit 12 Jahren ihren Job ganz gut.
Immer, wenn ich mit dem Camper wegfahre, schalte ich die Heizung auf "Urlaub".
Als ich dieses Mal (11.04.) ins Haus zurückkam, hörte ich das Stör-Piepsen und es schlug mir eine Hitzewelle entgegen. Die Vorlauftemperatur war bei unglaublichen 60°C.
Die Urlaubsschaltung hätte zu diesem Zeitpunkt noch gelten müssen und es wäre relativ kalt gewesen.
Das Display war nahezu schwarz. Nur mit einer Lampe kann man geradeso den Display-Inhalt ausmachen.
Die Heizkurve hätte bei -15°C Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 35°C vorgegeben, es waren 9°C außen.
Hatte die WP sofort ausgeschaltet. Beim späteren Wiedereinschalten lief sie wieder im Vorlauf bis über 40C hoch.
Dann hatte ich auf Werkseinstellung zurückgesetzt, vorher aber meine alte Heizkurve notiert.
Jetzt lässt sich die Heizkurve z. B. bei -15° außen nicht mehr auf 35°C Vorlauf zurücksetzen, sondern nur bis 40°C.
Kann es sein, dass die Stromunterbrechung (vielleicht auch mehrfach) der Steuerung, einschl. Display beschädigt hat?
Was würdet ihr mir raten?
Meines Wissens kann man sich mit dem Schaden wohl an den Netzbetreiber wenden?!
Wäre schön, Erfahrungen von euch zu lesen!
Grüße
wolgr
die Junkers STE60 macht seit 12 Jahren ihren Job ganz gut.
Immer, wenn ich mit dem Camper wegfahre, schalte ich die Heizung auf "Urlaub".
Als ich dieses Mal (11.04.) ins Haus zurückkam, hörte ich das Stör-Piepsen und es schlug mir eine Hitzewelle entgegen. Die Vorlauftemperatur war bei unglaublichen 60°C.
Die Urlaubsschaltung hätte zu diesem Zeitpunkt noch gelten müssen und es wäre relativ kalt gewesen.
Das Display war nahezu schwarz. Nur mit einer Lampe kann man geradeso den Display-Inhalt ausmachen.
Die Heizkurve hätte bei -15°C Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 35°C vorgegeben, es waren 9°C außen.
Hatte die WP sofort ausgeschaltet. Beim späteren Wiedereinschalten lief sie wieder im Vorlauf bis über 40C hoch.
Dann hatte ich auf Werkseinstellung zurückgesetzt, vorher aber meine alte Heizkurve notiert.
Jetzt lässt sich die Heizkurve z. B. bei -15° außen nicht mehr auf 35°C Vorlauf zurücksetzen, sondern nur bis 40°C.
Kann es sein, dass die Stromunterbrechung (vielleicht auch mehrfach) der Steuerung, einschl. Display beschädigt hat?
Was würdet ihr mir raten?
Meines Wissens kann man sich mit dem Schaden wohl an den Netzbetreiber wenden?!
Wäre schön, Erfahrungen von euch zu lesen!
Grüße
wolgr