Hallo zusammen,
Ich hatte letztes Jahr ein Problem mit meiner Wärmepumpe (Weishaupt WWP LS 8-b R-E HE), um genau zu sagen mit dem 2. Wärmeerzeuger.
Da ich das Problem letzten Winter nicht klären konnte, wollte ich es versuchen vor diesem Winter zu beheben.
Das Problem tritt auf, wenn es unter -8 Grad wird und sich der zweite Wärmeerzeuger (E-Heizung) dazuschaltet.
Die Wärmepumpe hat sich abgeschaltet, aber die E-Heizung läuft noch.
Sie hat eine Abschaltdifferenz von 0K.
Da es aber zu kalt ist, erreicht sie von den geforderten 43 Grad nur 41 Grad und schaltet somit nicht ab.
Die Wärmepumpe hat eine Schaltdifferenz von 4K, würde also bei 39 Grad anlaufen.
Da die E-Heizung die Temperatur jedoch über den 39 Grad hält, schaltet sich die Wärmepumpe nicht wieder ein.
Somit ist ein Teufelskreis entstanden.
Meine Frage ist jetzt. Die Wärmepumpe hat zwei E-Heizungen.
Warum schaltet sich die Zweite nicht ein, wenn die erste die Solltemperatur nur erreicht, bzw wie kann ich das konfigurieren?
Ich finde weder in der Anleitung noch im kompletten Menü eine Info hierzu.
Schonmal vielen Dank für alle Antworten
Gruß
Ingo
Ich hatte letztes Jahr ein Problem mit meiner Wärmepumpe (Weishaupt WWP LS 8-b R-E HE), um genau zu sagen mit dem 2. Wärmeerzeuger.
Da ich das Problem letzten Winter nicht klären konnte, wollte ich es versuchen vor diesem Winter zu beheben.
Das Problem tritt auf, wenn es unter -8 Grad wird und sich der zweite Wärmeerzeuger (E-Heizung) dazuschaltet.
Die Wärmepumpe hat sich abgeschaltet, aber die E-Heizung läuft noch.
Sie hat eine Abschaltdifferenz von 0K.
Da es aber zu kalt ist, erreicht sie von den geforderten 43 Grad nur 41 Grad und schaltet somit nicht ab.
Die Wärmepumpe hat eine Schaltdifferenz von 4K, würde also bei 39 Grad anlaufen.
Da die E-Heizung die Temperatur jedoch über den 39 Grad hält, schaltet sich die Wärmepumpe nicht wieder ein.
Somit ist ein Teufelskreis entstanden.
Meine Frage ist jetzt. Die Wärmepumpe hat zwei E-Heizungen.
Warum schaltet sich die Zweite nicht ein, wenn die erste die Solltemperatur nur erreicht, bzw wie kann ich das konfigurieren?
Ich finde weder in der Anleitung noch im kompletten Menü eine Info hierzu.
Schonmal vielen Dank für alle Antworten
Gruß
Ingo