Vitola-biferral Bj. 91 Brenner startet nicht

Diskutiere Vitola-biferral Bj. 91 Brenner startet nicht im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen, wir haben eine Ölheizung Vitola-biferral-FB von 1991 mit Warmwasseraufbereitung und der Viessmann Triematik-MC. In der letzten...

Holger70

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2020
Beiträge
14
Guten Morgen,

wir haben eine Ölheizung Vitola-biferral-FB von 1991 mit Warmwasseraufbereitung und der Viessmann Triematik-MC.

In der letzten Woche ich die Heizung auf Störung gegangen. In Ferndiagnose mit unserem Monteur (derzeit im Urlaub) haben wir festgestellt, dass die Heizung kein Öl bekommt und der Magnetschalter an der Zufuhrleitung defekt war. Diesen habe ich dann ausgebaut und die Leitung ohne den Schalter wieder zusammengebaut. Damit lief die Heizung wieder.

Jetzt nach 3 Tagen ist sie wieder ausgefallen. Das Display ist an. Es leuchtet kein Störlampe. Der schwarze Magnetschalter war weiterhin am Strom. Allerdings hatte ich den defekten Messingdurchlass nach Ausbau nicht mehr drin. Daher ist der Magnetschalter anscheinend durchgeschmort.

Die 3 Sicherungen in der Trimatik sind I O.

Nach Anschalten der Heizung hört mal 2-3 mal ein Klick. Der Brenner startet aber nicht.
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.467
dass die Heizung kein Öl bekommt und der Magnetschalter an der Zufuhrleitung defekt war. Diesen habe ich dann ausgebaut und die Leitung ohne den Schalter wieder zusammengebaut. Damit lief die Heizung wieder.
Das kann und darf so nicht sein ! Wo genau sitzt dieses Magnetventil ? Am Öbrenner ? Oder in unmittelbarer Nähe zur Heizöllagerstätte ?

Hast du keinen Hinweis deines Monteurs bekommen, das sich seine Kollegen um das Problem kümmern sollen /müssten ? Das riecht mir gewaltig nach eigener Bastelei gemäß dem Motto : "Jugend forscht". Für die Ölversorgung gilt seit August 2017 eine Fachbetriebspflicht. Das nur noch Arbeit für zugelassenes Personal ! Ich bitte um Beachtung !
 
Zuletzt bearbeitet:

Holger70

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2020
Beiträge
14
Direkt an der Entnahmestelle auf dem Öltank
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.467
Du hast eine sicherheitstechnische Einrichtung (Heberschutzventil) außer Kraft gesetzt. D A S ist eine Tätigkeit für zugelassenes Personal = Fachbetriebspflicht.

Aber auch ohne den Heberschutz ist dein Ölbrenner nicht in Betrieb zu bekommen ?
 

Holger70

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2020
Beiträge
14
Nein. Sie lief. Aber jetzt nicht mehr.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.467
Keine Störungsanzeige am Feuerungsautomat unten am Ölbrenner leuchtet ? Befindet sich hinten am Rauchrohr eine motorische Abgasklappe - Kaminnebenlufteinrichtung in der Kaminwange ?
 

Holger70

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2020
Beiträge
14
Störungsanzeige leuchtet nicht. Es ist keine motorische Abgasklappe verbaut.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.467
Womit gemessen ? Mit einem Phasenprüfer oder einem zweipoligen Prüfer ?
 

Holger70

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2020
Beiträge
14
Mit einem Voltmeter. Anzeige 0. Schwarzes Kabel in einen schwarzen und rotes Kabel in einen roten Platz.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.467
Bei dem siebenpoligen Stecker gibt es drei schwarze Pins und vier braune. Bei schwarz wird zwischen Pin 1 und 3 gemessen. Pin 2 ist der Schutzleiter.
Messgerät auf "Volt Wechselspannung" einstellen !
 

Holger70

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2020
Beiträge
14
Ok. Da liegt voller Saft drauf. 228 V
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.467
Okay, dann messe mal zwischen Pin 3 schwarz und Pin 4 braun sowie Pin 3 schwarz und Pin 5 braun !
 

Holger70

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2020
Beiträge
14
Von schwarz aus zählend? Oder von braun aus zählend?
 

Holger70

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2020
Beiträge
14
Ok. Kann eigentlich nur von schwarz aus sein.
Zwischen 3 und 4 sowie 3 und 5 ist kein Strom.
 

Holger70

Threadstarter
Mitglied seit
21.07.2020
Beiträge
14
Das Magnetventil ist auch wieder eingebaut. Auch da liegt kein Strom drauf.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.467
Von schwarz aus zählend? Oder von braun aus zählend
Von schwarz aus gezählt !

Zwischen 3 und 4 sowie 3 und 5 ist kein Strom.
Okay, bitte mache mal ein Foto vom Ölbrenner bei geöffneter Haube. Sitzt der Ölfeuerungsautomat schon in einer klappbaren Anschlusskonsole ?

Bilder hochladen geht wie folgt : Dateianhänge >>> in Beitrag hochladen. Maximal 500 KB pro Bild, verkleinern geht mit "PAINT".
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.467
Prima, danke dafür ! Ziehe mal den Brennerstecker 41 von der Anschlusskonsole ab. Oberhalb des Feuerungsautomaten befindet sich eine orange Blechzunge schräg nach vorne oben zeigend. diese mal anheben, dann kann man die Konsole komplett nach vorne abkippen. In Der Draufsicht befindet sich dann rechts oben eine "Tasche". In dieser sitzt eine Glassicherung. Diese mal herausnehmen und anschauen. Es gab da unterschiedliche Sicherungen, mal durchsichtig, wo man sofort erkennen kann, ob der "Faden" weggeschmolzen ist und es gab welche, da kann man das nur mit einer Durchgangsprüfung feststellen.

Die Sicherung hat 250 Volt und 6,3 Ampere Stärke. Das Maß müsste 5 x 20 mm sein.
 
Thema:

Vitola-biferral Bj. 91 Brenner startet nicht

Vitola-biferral Bj. 91 Brenner startet nicht - Ähnliche Themen

  • Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe

    Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe: Unsere Ölheizung wird in ca 2 Monaten (Mai) ausgebaut. Sie umfasst folgende Komponenten: Heizkessel: Vitola Biferral 22kW BJ 94, die Schamotte...
  • Viessmann vitola biferral - Anschlüss

    Viessmann vitola biferral - Anschlüss: Hallo, ich habe die Frage schon in einem anderen Forum gestellt, leider Ergebnislos. Deswegen probiere ich es hier nochmal: Ich beschäftige mich...
  • Viessmann Öl Brenner Vitola-biferral-e

    Viessmann Öl Brenner Vitola-biferral-e: Guten Morgen, Ich brauche bitte mal Ratschläge: Habe einen Ölbrenner aus 1986, der bislang völlig tadellos lief. Vorgestern ist er ausgegangen...
  • Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung

    Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung: Hallo Zusammen, die Heizung hier war etwa ein 1/2 Jahr aus und wurde gestern neu gestartet. Das Problem ist nun: die Heizung läuft, aber es gibt...
  • Viessmann Brenner REV1.0 LN an Vitola Biferral 18KW geht sporadisch in Störung

    Viessmann Brenner REV1.0 LN an Vitola Biferral 18KW geht sporadisch in Störung: Hallo liebe Forumsgemeinde :) Bin ganz neu hier und habe aber schon seit Jahren hier fleißig mitgelesen. Dadurch konnte ich meine Heizung...
  • Ähnliche Themen

    Oben