Aktuell liegt die Heizkurve bei Neigung 1,2 und Niveau -1,0
Parameter 1192.0 steht auf 20°C
Wir hatten in den vergangenen 7 Tagen viel Sonnenschein mit Außentemperaturen von bis zu 22°C.
Die Raumtemperaturen liegen daher alle zwischen 21,5 -22,5 °C, und somit deutlich höher als die an den Heizkörpern eingestellten Temperaturen. Die 5 Heizkörper im EG sind dadurch bedingt natürlich alle geschlossen.
Allerdings gibt es noch zwei Heizkörper im Keller. Die beide Räume werden dauerhaft genutzt, und hätten ohne Heizung nur 17,5 -18,5°C. Also bleibt in der Übergangszeit auch die Heizung noch an.
Da aktuell also nur zwei Heizkörper im Betrieb sind, ergeben sich nur Volumenströme zwischen 40 - 100 l/h.
Dadurch bedingt kommt es offensichtlich zu den hohen Taktraten, da sich kein vernünftiger Volumenstrom > 210 l/h einstellen kann. Ich habe sogar schon beobachtet, dass der Brenner nicht mal 1 Minute lief.