Hallo Zusammen,
mein Name ist Alex - ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur und wohne mit meiner Frau in Südbaden.
Wir haben vor einem guten Jahr ein Haus gekauft in dem folgende Heizungsanlage verbaut ist (und jetzt die ersten Probleme bereitet):
Vitodens 300W - HerstellerNr. 7199539 806880100 - WB3C
-> externes MAG an der Wand, kein internes
-> Wasserhärte 7,6dH - Anlage mit Leitungswasser befüllt
Vitocell 300-B 500l
Vitosolic 100 mit 2 Feldern auf dem Dach
Das Haus hat einen Heizkreis und ist mit alten Rippenheizkörpern ausgestattet - die Vorlauftemperaturen sind klassisch hoch. Das Haus ist ansonsten energetisch ganz passabel aufgestellt (BJ 1985 jedoch inzwischen mehrere Sanierungsmaßnahmen sowie WDVS auf Fassade) somit ist der Kessel 26kW klassisch sehr großzügig dimensioniert.
Leider kommt es passend zur Jahreszeit dazu das die Heizung im Warmwasserbetrieb auf Störung A8 geht - Entlüftung.
Sie startet darauf hin selbständig das Entlüftungsprogramm aber ohne Erfolg.
Folgendes habe ich bereits probiert:
Wenn ich das versuche verschwindet der Fehler A8 - jedoch entsteht aus meiner Beobachtung ein Hitzestau im Wärmetauscher (klingt wie ein Wasserkocher - Dampfblasen?)
bis die Anlage abschaltet mit Fehler F1. Ich habe den Bus wieder angesteckt - die Codierung ist selbstständig zurück gegangen und der Fehler A8 ist wieder da.
Meine aktueller "Diagnose" ist, dass die Heizkreispumpe die produzierte Wärme nicht Richtung Wasserspeicher transportiert bekommt und so die Anlage überhitzt.
Verbaut ist die Viessmann VIUPM RLE-70 KM - P/N 59817502.
Laut Ersatzteilapp kommt die 7876412 G-HE KM-BUS Hocheffizienzpumpe als Ersatzteil in Betracht -
Bevor ich über 400€ in eine neue Pumpe investiere wende ich mich ans Forum und freue mich über Ratschläge was ich noch prüfen kann und ob ich etwas übersehen habe.
Vielen Dank im Voraus und Gruß,
Alex
mein Name ist Alex - ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur und wohne mit meiner Frau in Südbaden.
Wir haben vor einem guten Jahr ein Haus gekauft in dem folgende Heizungsanlage verbaut ist (und jetzt die ersten Probleme bereitet):
Vitodens 300W - HerstellerNr. 7199539 806880100 - WB3C
-> externes MAG an der Wand, kein internes
-> Wasserhärte 7,6dH - Anlage mit Leitungswasser befüllt
Vitocell 300-B 500l
Vitosolic 100 mit 2 Feldern auf dem Dach
Das Haus hat einen Heizkreis und ist mit alten Rippenheizkörpern ausgestattet - die Vorlauftemperaturen sind klassisch hoch. Das Haus ist ansonsten energetisch ganz passabel aufgestellt (BJ 1985 jedoch inzwischen mehrere Sanierungsmaßnahmen sowie WDVS auf Fassade) somit ist der Kessel 26kW klassisch sehr großzügig dimensioniert.
Leider kommt es passend zur Jahreszeit dazu das die Heizung im Warmwasserbetrieb auf Störung A8 geht - Entlüftung.
Sie startet darauf hin selbständig das Entlüftungsprogramm aber ohne Erfolg.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Entlüftungsprogramm manuell gestartet (Codierung 1 - Adresse 2F) -> ohne Erfolg
- Heizung entlüftet - sowohl über das kleine Ventil am Vorlauf als auch über einen großen Ventil-Hahn an der Anlage (mehrfach)
- Wärmetauscher versucht zu spülen in beide Richtungen (das Wasser kam sauber und blasenfrei)
- Umschaltventil zerlegt und gereinigt, neu mit Silikonfett zusammengebaut
- Heizkreispumpe Laufrad gereinigt (etwas schwarze Abscheidungen aber nicht gravierend verdreckt)
- MAG - Druck überprüft sowie Entlüfter geöffnet (das MAG hatte Druck und hält diesen auch)
- Anlagendruck überprüft (1,6 bar)
- Relaistest / Diagnose über Menü
- Umschaltventil schaltet alle drei Positionen
- Brenner startet normal - sowohl Grundlast als auch unter Last
- Umschaltventil steht richtig auf Warmwassermodus
- der Schrittmotor fährt im Relaistest korrekt alle drei Positionen an
- die Anlage hält ihren Druck und ist dicht
- Schlamm oder Mikroblasenabscheider ist nicht installiert
Wenn ich das versuche verschwindet der Fehler A8 - jedoch entsteht aus meiner Beobachtung ein Hitzestau im Wärmetauscher (klingt wie ein Wasserkocher - Dampfblasen?)
bis die Anlage abschaltet mit Fehler F1. Ich habe den Bus wieder angesteckt - die Codierung ist selbstständig zurück gegangen und der Fehler A8 ist wieder da.
Meine aktueller "Diagnose" ist, dass die Heizkreispumpe die produzierte Wärme nicht Richtung Wasserspeicher transportiert bekommt und so die Anlage überhitzt.
Verbaut ist die Viessmann VIUPM RLE-70 KM - P/N 59817502.
Laut Ersatzteilapp kommt die 7876412 G-HE KM-BUS Hocheffizienzpumpe als Ersatzteil in Betracht -
Bevor ich über 400€ in eine neue Pumpe investiere wende ich mich ans Forum und freue mich über Ratschläge was ich noch prüfen kann und ob ich etwas übersehen habe.
Vielen Dank im Voraus und Gruß,
Alex