Hallo Zusammen,
ich habe nun das äußere Rohr des Warmwasserausganges entfernt. Das äußere Rohr und Gelenk ist sauber. Wenn man aber hineinschaut ist der Rohrquerschnitt schon etwas verkalkt.
Den Rückflussverhinderer habe ich bei dieser Gelegenheit auch direkt ausgebaut. Dieser ist auch sauber.
Irgendwie redet ihr alle aneinander vorbei.
Eine Verkalkung im Speicher betrifft die Edelstahlwärmetauscherrohre. Dann sind diese mit Kalkbelag "zugesetzt" und das führt zu langsamer Wärmeübertragung bzw. Erwärmung des Trinkwassers.
Auf den Warmwasserdruck hat das KEINERLEI Auswirkungen.
Der Rückflussverhinderer sitzt in der Kaltwasserleitung des Hauses und, je nach Hausinstallation, gibts davon auch mehrere. Der wird auch nicht "dreckig" oder verkalkt sein. Der kann aber "klemmen", bedeutet der Leitungsdurchmesser ist stark verringert. Meist liegt das Problem an einem KFR Ventil.
KFR-Ventil – Wikipedia. Dadurch sinkt der Druck in der Trinkwasserinstallation. Und je nachdem, wo das Problem auftritt, ist der Kaltwasserdruck und / oder der Warmwasserdruck betroffen.
Wenn z.B. im Bad kaum Warmwasser aus der Leitung kommt, jedoch die Kaltwasserleitung vollen Druck hat - dann sucht man in der Kaltwasserzufuhr zum Heizkessel nach so einem Rückflussverhinderer. Ist der zugesetzt oder verklemmt, hat der Wärmetauscher im Speicher nur wenig Druck, und produziert somit auch nur wenig warmes Wasser / kann dieses nur schwer an entlegene Abnahmestellen bringen.
Ach, und falls vor kurzem die Fachhandwerker da waren um irgendwas zu reparieren: dann schaut man mal, ob die Profis auch den weiter vorne liegenden Kaltwasserhahn richtig wieder geöffnet haben.
Frohes Suchen!