JohannesHa
Threadstarter
Hallo an die gesamte Community des Heizungsforums. Ich habe mir nun sämtliche Beiträge und Themen durchgelesen und alles erdenkliche (in meiner Macht stehende), sowie geschilderte in euren Beiträgen, versucht Umzusetzen. Ich versuche euch mal meine Situation zu schildern.
Mein Vitoladens ist 2010 installiert worden und hat bisher tadellos funktioniert. Die jährliche Wartung habe ich seit 2013 immer selbst durchgefüht. Zwischendurch (ich glaube 2015) die Düse gewechselt nach einer Störung und er lief bis vor einer Woche wieder problemlos.
Jetzt gehts los: Am 27. Februar dann Wasser kalt. Ab in Keller. Brenner auf Störung - Fehler F4. Ok. Die Wartung war sowieso in den nächsten Wochen fällig, also alles durchgeführt: Brennerraum gereiningt, Sifon sowie alle Leitungen gereiningt, Granulat und Kohlefilter gewechselt, Zündelektroden etwas von rost befreit (mit 240er Schleifpapier) und alles wieder eingebaut. Fehler quittiert! Brenner läuft an und heizt. Also, Fehler gelöst, prima. Nach 30min. nochmals runter, Brenner wieder auf Störung, Fehler F4. Ok, Öldüse. Neue Düse bestellt und eingebaut. Fehler quittiert, Brenner läuft an. Diesmal bin ich dabei geblieben. Nach 6-7 Minuten unterbricht plötzlich der Brennvorgang (es hört sich so an als würde die Ölversorgung abgebrochen werden. Ofen geht aus und startet nach ein paar Sekunden nochmal einen Startversuch. Lüfter geht an, grüne LED beim Trafo blinkt, Relais klicken und er will Zünden. Jedoch diesmal ohne Flammenbildung. Nach ca 3 bis 4 Sek. schalten alle Relais aus und das Gebläse läuft noch kurz weiter - dann Fehler F4.
Ok, hmmm, scheisse. Also informationen eigeholt was es sein könnte - evtl die Zündelektroden sowie der Zündtrafo. Bestellt, eingebaut, Fehler quittiert. Brenner läuft an und es passiert wieder - nach einingen Minuten Fehler F4.
Ok. jetzt wird es komisch dachte ich. Dann probierte ich alles Mögliche:
1. Nochmals alles auseinander gebaut um zu schauen ob die Verbrennung ok ist - passt.
2. Lüfterwege etc. alles frei
3. wird genug Öl gefördert, ja passt alles (düse am Austritt) noch mit Heizöl benetzt.
4. Relaistest - Alle Relais schalten (Stufe 1 und 2 funktioneren - solange die Brennzeit kürzer ist als 4 bis 6 Minuten, dann wieder der abbruch des Brennvorgangs)
5. Spannung gemessen: Beim Startvorgang hat Relais Stufe 1 Spannung, beim umschalten auf Stufe 2 dann dieses auch. Gebläse läuft an, also Spannung vorhanden, Zündtrafo Spannung beim Startvorgang auch vorhanden. Ölvorwärmer hat auch Spannung.
6. Expansionsbehälterdruck gemessen und auf 1,1 Bar runterkorrigiert (von etwa 1,6 Bar)
7. Betriebsdruck Kessel liegt jetzt bei 1,6 Bar, zuvor von 1,8 Bar runterkorrigiert.
8. Filter der Pumpe ausgebaut und gereinigt - sah relativ sauber aus ohne Verschmutzung, nur leicht verfärbt
Also: Abstände Zündelektroden passen (sind ja nagelneu) mit etwa 2,5mm Abstand. Öldüse liegt etwa 3mm unter dem Deckel (wie vorgegeben) - auch Neu, Drall von Ölvorwärmer/Düse zu den Elektroden rausgenommen und Ölvorwärmer/Düse mit ansteigender Leitung (nach Vorgabe im Servicebuch) eingestellt.
Den Deckel (die neue Version) vor ca 3 Jahren (nach Montage des CO Wächters auf Empfehlung des Viessmann Servicetechnikers) samt aller Dichtungen gewechselt.
Pupenkondensator sieht super aus und die Pumpe läuft auch beim Start tadellos an.
Leitung von meinen Doppelwandigen Tanks (2x 1500L) ist frei. Ist ne 6er Leitung mit einer Länge von ca 6-7m zum Vorfilter.
Was noch beobachtet wurde: Starte ich den Ofen bei einer Puffertempertur (Puffer mit 800L der auch durch meinen Holzofen beheizt werden kann) zwischen 40° und 45°, kommt es mir vor als wurde der Brennvorgang länger gehen. Versuche ich dann den Brenner zu starten bei etwa 55° bis 60° ist die Brennzeit bis zur Störung kürzer. Keine Ahnung warum.
Also nochmals rumprobiert und festgestellt: Brenner läuft wie gewohnt nach dem Entstören an und läuft dann zwischen 1 und ca. 10 Minuten. Nach dem ersten abreissen (ähnlich als würde der CO-Melder mit der Test taste ausgelöst werden - so ist genau dieser Flammenabbruch), versucht er geich darauf hin einen zweiten Startversuch. Jedoch immer dann das gleiche: Gebläse geht an, LED blinkt, Ofen will zünden (man hört sämtliche Relais schalten) und es kommt nicht zur Zündung! Hier meine Vermutung: Entweder kommt kein Öl (wobei aber immer etwas Heizöl an der Düse zu sehen ist oder die Zündung wird durch irgend ein Relais/Sensor o.ä. nicht freigegeben (obwohl die LED beim Startvorgang grün blinkt). Im Anschluss nach etwa 3 Sek. dann wieder F4.
Nun, ich weiss das ganze ist jetzt ein riesen wirr warr, hoffe ich konnte es bestmöglich beschreiben. Dieser Fehler zieht sich nun seit etwa 1 Woche hin und das berichtete ist, soweit ich es beobachten und richten konnte, meine Erkenntnisse. Habe auch alles versucht mit reinzupacken was ich für relevant hielt (alles was ich hier im Forum gelesen habe).
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich könnte mir noch vorstellen das evtl eine Platine, ein Sensor/Fühler etc defekt sein könnte oder mit der Erwärmung dann nicht mehr richtig funktionert. Nach dem zweiten startversuch immer das gleiche. Vermutlich (mein Gefühl) ist kein Zündfunke vorhanden - dann die Störung.
Vielleicht habt ihr mir noch einen Tipp oder eine ähnliche Situation. Ich bin für jede erdenkliche Möglichkeit zur problemlösung sehr sehr dankbar.
Selbstverständlich werde ich berichten was der Fehler war und nicht einfach nach der Lösung wieder weg sein - unabhängig ob ich/wir es selbst gelöst bekommen oder dann durch den Servicetechniker!!!
Sollten noch irgendwelche anderen informationen nötig sein oder evtl auch Bilder etc. dann einfach schreiben. Ich versuche alles zu liefern was benötigt wird.
Somit ein recht herzliches Dankeschön an alle die sich dieser Thematik annehmen im voraus!!!
Mein Vitoladens ist 2010 installiert worden und hat bisher tadellos funktioniert. Die jährliche Wartung habe ich seit 2013 immer selbst durchgefüht. Zwischendurch (ich glaube 2015) die Düse gewechselt nach einer Störung und er lief bis vor einer Woche wieder problemlos.
Jetzt gehts los: Am 27. Februar dann Wasser kalt. Ab in Keller. Brenner auf Störung - Fehler F4. Ok. Die Wartung war sowieso in den nächsten Wochen fällig, also alles durchgeführt: Brennerraum gereiningt, Sifon sowie alle Leitungen gereiningt, Granulat und Kohlefilter gewechselt, Zündelektroden etwas von rost befreit (mit 240er Schleifpapier) und alles wieder eingebaut. Fehler quittiert! Brenner läuft an und heizt. Also, Fehler gelöst, prima. Nach 30min. nochmals runter, Brenner wieder auf Störung, Fehler F4. Ok, Öldüse. Neue Düse bestellt und eingebaut. Fehler quittiert, Brenner läuft an. Diesmal bin ich dabei geblieben. Nach 6-7 Minuten unterbricht plötzlich der Brennvorgang (es hört sich so an als würde die Ölversorgung abgebrochen werden. Ofen geht aus und startet nach ein paar Sekunden nochmal einen Startversuch. Lüfter geht an, grüne LED beim Trafo blinkt, Relais klicken und er will Zünden. Jedoch diesmal ohne Flammenbildung. Nach ca 3 bis 4 Sek. schalten alle Relais aus und das Gebläse läuft noch kurz weiter - dann Fehler F4.
Ok, hmmm, scheisse. Also informationen eigeholt was es sein könnte - evtl die Zündelektroden sowie der Zündtrafo. Bestellt, eingebaut, Fehler quittiert. Brenner läuft an und es passiert wieder - nach einingen Minuten Fehler F4.
Ok. jetzt wird es komisch dachte ich. Dann probierte ich alles Mögliche:
1. Nochmals alles auseinander gebaut um zu schauen ob die Verbrennung ok ist - passt.
2. Lüfterwege etc. alles frei
3. wird genug Öl gefördert, ja passt alles (düse am Austritt) noch mit Heizöl benetzt.
4. Relaistest - Alle Relais schalten (Stufe 1 und 2 funktioneren - solange die Brennzeit kürzer ist als 4 bis 6 Minuten, dann wieder der abbruch des Brennvorgangs)
5. Spannung gemessen: Beim Startvorgang hat Relais Stufe 1 Spannung, beim umschalten auf Stufe 2 dann dieses auch. Gebläse läuft an, also Spannung vorhanden, Zündtrafo Spannung beim Startvorgang auch vorhanden. Ölvorwärmer hat auch Spannung.
6. Expansionsbehälterdruck gemessen und auf 1,1 Bar runterkorrigiert (von etwa 1,6 Bar)
7. Betriebsdruck Kessel liegt jetzt bei 1,6 Bar, zuvor von 1,8 Bar runterkorrigiert.
8. Filter der Pumpe ausgebaut und gereinigt - sah relativ sauber aus ohne Verschmutzung, nur leicht verfärbt
Also: Abstände Zündelektroden passen (sind ja nagelneu) mit etwa 2,5mm Abstand. Öldüse liegt etwa 3mm unter dem Deckel (wie vorgegeben) - auch Neu, Drall von Ölvorwärmer/Düse zu den Elektroden rausgenommen und Ölvorwärmer/Düse mit ansteigender Leitung (nach Vorgabe im Servicebuch) eingestellt.
Den Deckel (die neue Version) vor ca 3 Jahren (nach Montage des CO Wächters auf Empfehlung des Viessmann Servicetechnikers) samt aller Dichtungen gewechselt.
Pupenkondensator sieht super aus und die Pumpe läuft auch beim Start tadellos an.
Leitung von meinen Doppelwandigen Tanks (2x 1500L) ist frei. Ist ne 6er Leitung mit einer Länge von ca 6-7m zum Vorfilter.
Was noch beobachtet wurde: Starte ich den Ofen bei einer Puffertempertur (Puffer mit 800L der auch durch meinen Holzofen beheizt werden kann) zwischen 40° und 45°, kommt es mir vor als wurde der Brennvorgang länger gehen. Versuche ich dann den Brenner zu starten bei etwa 55° bis 60° ist die Brennzeit bis zur Störung kürzer. Keine Ahnung warum.
Also nochmals rumprobiert und festgestellt: Brenner läuft wie gewohnt nach dem Entstören an und läuft dann zwischen 1 und ca. 10 Minuten. Nach dem ersten abreissen (ähnlich als würde der CO-Melder mit der Test taste ausgelöst werden - so ist genau dieser Flammenabbruch), versucht er geich darauf hin einen zweiten Startversuch. Jedoch immer dann das gleiche: Gebläse geht an, LED blinkt, Ofen will zünden (man hört sämtliche Relais schalten) und es kommt nicht zur Zündung! Hier meine Vermutung: Entweder kommt kein Öl (wobei aber immer etwas Heizöl an der Düse zu sehen ist oder die Zündung wird durch irgend ein Relais/Sensor o.ä. nicht freigegeben (obwohl die LED beim Startvorgang grün blinkt). Im Anschluss nach etwa 3 Sek. dann wieder F4.
Nun, ich weiss das ganze ist jetzt ein riesen wirr warr, hoffe ich konnte es bestmöglich beschreiben. Dieser Fehler zieht sich nun seit etwa 1 Woche hin und das berichtete ist, soweit ich es beobachten und richten konnte, meine Erkenntnisse. Habe auch alles versucht mit reinzupacken was ich für relevant hielt (alles was ich hier im Forum gelesen habe).
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich könnte mir noch vorstellen das evtl eine Platine, ein Sensor/Fühler etc defekt sein könnte oder mit der Erwärmung dann nicht mehr richtig funktionert. Nach dem zweiten startversuch immer das gleiche. Vermutlich (mein Gefühl) ist kein Zündfunke vorhanden - dann die Störung.
Vielleicht habt ihr mir noch einen Tipp oder eine ähnliche Situation. Ich bin für jede erdenkliche Möglichkeit zur problemlösung sehr sehr dankbar.
Selbstverständlich werde ich berichten was der Fehler war und nicht einfach nach der Lösung wieder weg sein - unabhängig ob ich/wir es selbst gelöst bekommen oder dann durch den Servicetechniker!!!
Sollten noch irgendwelche anderen informationen nötig sein oder evtl auch Bilder etc. dann einfach schreiben. Ich versuche alles zu liefern was benötigt wird.
Somit ein recht herzliches Dankeschön an alle die sich dieser Thematik annehmen im voraus!!!