VIESSMANN Vitola-Tripass Rotrix VTB I-§ von 2001

Diskutiere VIESSMANN Vitola-Tripass Rotrix VTB I-§ von 2001 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Wir haben seit JAN. 2010 immer wieder eine BRENERSTÖRUNG. Das AUSDEHNUNGSGEFÄSS, die MAGNETSPULE für die ÖLBRENERPUMPEsowie die FOTOZELLE für...

Schwabe

Threadstarter
Mitglied seit
10.04.2010
Beiträge
1
Wir haben seit JAN. 2010 immer wieder eine BRENERSTÖRUNG.



Das AUSDEHNUNGSGEFÄSS, die MAGNETSPULE für die ÖLBRENERPUMPEsowie die FOTOZELLE für den ÖLBRENER wurden bereits

ausgetauscht, jedoch nach ein paar Tagen ohne Probleme fing die BRENERSTÖTUNG wieder an.



Zur Zeit testen wir enen neuen STEUERBLOCK sowie ein LOA24 STEUERGERÄT.



I.d. R. geht der Brener durch betätigen des " Startknopfes " immer gleich wieder in Betrieb.

Vielleicht 2 mal war der Wasserdruck, als eine Störung vorlag so niedrig, dass wieder Wasser nachgefüllt werden musste ( auf 2 bar ).

Ist dieses Problem jemandem bekannt ???

VIELEN DANK für eine Info.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
29.198
Hallo

Wann wurde die Düse (Danfoss VTB) zuletzt getauscht??
Funktioniert der Timer einfandfrei . Während der ersten Minute muss ein zischendes Betriebsgeräusch zu vernehmen sein.
Ist im Abgasrohr oder Kamin ein Kaminzugregler verbaut??
 

Wolfgang

Mitglied seit
09.04.2010
Beiträge
12
Hallo,
ich hatte über längere Zeit auch immer wieder Brennerstörungen. Der Fehler laut Fehlercode des Brenners war jedesmal "Fremdlicht", obwohl die Fotozelle ok war, und Fremdlicht kommt ja entweder immer rein oder gar nicht.
Es lag letztlich an einer lockeren Verschraubung an der Saugleitung oben an einem Öltank, hier wurde immer wieder Luft angesaugt, die zu dem Fehler führte. Die Kunststofftanks verformen sich etwas, je nach Füllstand, das genügte, um die Ansaugleitung aus der Muffe zu ziehen. Dann gab es offenbar im Brennraum kleine Verpuffungen, die den Fremdlichtfehler auslösten.
Man konnte oben an den durchsichtigen Tankanschlüssen bei laufendem Brenner beobachten, wie Bläschen hereingezogen wurden.
Abhilfe schaffte eine zu einer Schleife gebogene, etwas längere Kupferleitung zwischen den Tanks, die kann den Bewegungen nachgeben und zieht sich nicht mehr aus den Dichtungen.

Grüße Wolfgang
 

diplo

Mitglied seit
31.12.2009
Beiträge
136
Der Rotrix hat doch eine LE Düse mit Tropfstop! sollte die das pinkeln nicht verhindern? ;(
 
Thema:

VIESSMANN Vitola-Tripass Rotrix VTB I-§ von 2001

VIESSMANN Vitola-Tripass Rotrix VTB I-§ von 2001 - Ähnliche Themen

  • Wärmedämmblock + Dichtung viessmann vitola biferral BEA29 29-34 kw

    Wärmedämmblock + Dichtung viessmann vitola biferral BEA29 29-34 kw: Hallo, Ich suche einen Türisolator,wärmedämmplatte für einen Viessmann Vitola-biferral-e Heizkessel 29-34 kw bj 1991 .... Können Sie mir helfen...
  • Ölheizung Viessmann Vitola - Brennerstörung

    Ölheizung Viessmann Vitola - Brennerstörung: Sehr geehrtes Forum, unsere ältere Vitola-Ölheizung versagt seit heute den Dienst infolge einer Brennerstörung. Es scheint ferner auch ein...
  • Auf der Suche nach einer Türisolierung für einen Viessmann Vitola-biferral-e Heizkessel von 1988 (Ref: 721446827827)

    Auf der Suche nach einer Türisolierung für einen Viessmann Vitola-biferral-e Heizkessel von 1988 (Ref: 721446827827): Hallo, Ich bin Franzose und suche einen Türisolator für einen Viessmann Vitola-biferral-e Heizkessel von 1988 (Ref: 721446827827) .... Können Sie...
  • VIESSMANN Vitoladens 300-C Kesseltüre schweissen ??

    VIESSMANN Vitoladens 300-C Kesseltüre schweissen ??: Hallo Forumsgemeinde, nach Heizkesselreinigung ist beim Anschrauben die Kesseltüre zu Bruch gegangen. siehe Foto !! Meine Frage an die Viessmann...
  • Viessmann Vitola uniferral - Probleme mit Trinkwassererwärmung

    Viessmann Vitola uniferral - Probleme mit Trinkwassererwärmung: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe Probleme mit einer Viessmann Heizung Vitola uniferral VNE27 (Ölheizung), die im Haus von meiner Tante/Oma...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben