Wir haben seit JAN. 2010 immer wieder eine BRENERSTÖRUNG.



Das AUSDEHNUNGSGEFÄSS, die MAGNETSPULE für die ÖLBRENERPUMPEsowie die FOTOZELLE für den ÖLBRENER wurden bereits

ausgetauscht, jedoch nach ein paar Tagen ohne Probleme fing die BRENERSTÖTUNG wieder an.



Zur Zeit testen wir enen neuen STEUERBLOCK sowie ein LOA24 STEUERGERÄT.



I.d. R. geht der Brener durch betätigen des " Startknopfes " immer gleich wieder in Betrieb.

Vielleicht 2 mal war der Wasserdruck, als eine Störung vorlag so niedrig, dass wieder Wasser nachgefüllt werden musste ( auf 2 bar ).

Ist dieses Problem jemandem bekannt ???

VIELEN DANK für eine Info.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.923
Hallo

Wann wurde die Düse (Danfoss VTB) zuletzt getauscht??
Funktioniert der Timer einfandfrei . Während der ersten Minute muss ein zischendes Betriebsgeräusch zu vernehmen sein.
Ist im Abgasrohr oder Kamin ein Kaminzugregler verbaut??
 

Wolfgang

Mitglied seit
09.04.2010
Beiträge
12
Hallo,
ich hatte über längere Zeit auch immer wieder Brennerstörungen. Der Fehler laut Fehlercode des Brenners war jedesmal "Fremdlicht", obwohl die Fotozelle ok war, und Fremdlicht kommt ja entweder immer rein oder gar nicht.
Es lag letztlich an einer lockeren Verschraubung an der Saugleitung oben an einem Öltank, hier wurde immer wieder Luft angesaugt, die zu dem Fehler führte. Die Kunststofftanks verformen sich etwas, je nach Füllstand, das genügte, um die Ansaugleitung aus der Muffe zu ziehen. Dann gab es offenbar im Brennraum kleine Verpuffungen, die den Fremdlichtfehler auslösten.
Man konnte oben an den durchsichtigen Tankanschlüssen bei laufendem Brenner beobachten, wie Bläschen hereingezogen wurden.
Abhilfe schaffte eine zu einer Schleife gebogene, etwas längere Kupferleitung zwischen den Tanks, die kann den Bewegungen nachgeben und zieht sich nicht mehr aus den Dichtungen.

Grüße Wolfgang
 

diplo

Mitglied seit
31.12.2009
Beiträge
136
Der Rotrix hat doch eine LE Düse mit Tropfstop! sollte die das pinkeln nicht verhindern? ;(
 
Thema:

VIESSMANN Vitola-Tripass Rotrix VTB I-§ von 2001

VIESSMANN Vitola-Tripass Rotrix VTB I-§ von 2001 - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitola Biferral Problem

    Viessmann Vitola Biferral Problem: Hallo, unsere Heizung ist von 1988. Sie steht momentan auf Warmwasserbetrieb. Die Kaltwasser Füllleitung die in den Speicher endet, tropft aus...
  • Hat Viessmann Vitola-Comferral VM018 einen NT-Heinzkessel oder einen Konstanttemperaturkessel?

    Hat Viessmann Vitola-Comferral VM018 einen NT-Heinzkessel oder einen Konstanttemperaturkessel?: Hallo zusammen, ich bin absoluter Laie und kenne mich da leider gar nicht aus. Meine Öl-Heizung hat einen Vitola-Comferral VM018 Heizkessel...
  • Viessmann Vitoladens 300-C Erfahrung

    Viessmann Vitoladens 300-C Erfahrung: Hallo Freunde, ich möchte mir den Vitoladens 300-C Heizölbrennwert Anlage kaufen, wie ist eure Erfahrung sind die Anlagen gut oder haben die ihre...
  • Viessmann vitoladens 300-c oder Buderus KB195i kaufen

    Viessmann vitoladens 300-c oder Buderus KB195i kaufen: Hallo Freunde, Ich möchte mein über 30kahre treu dienende Viessmann Vitola-biferral Heizölanlage gegen ein Neuers austauschen. Mir wurde von...
  • Viessmann Vitola biferral Baujahr 1988 - Ersatzteil Absperrschieber

    Viessmann Vitola biferral Baujahr 1988 - Ersatzteil Absperrschieber: Hallo, ich habe ein Problem mit der Besorgung eines Absperrventils am Heizungs-Verteiler eines der Ventile tropft. Stoffbuchse habe ich schon...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben