Viessmann Vitodens 200 Temp.Sensor Brauchwasserspeicher gestört?

Diskutiere Viessmann Vitodens 200 Temp.Sensor Brauchwasserspeicher gestört? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ,vielleicht kann mir einer helfen Brauchwasserspeicher wird auf ca.65 C° aufgeheizt obwohl ich 45C° eingestellt habe ,vermute das der...

Kuddel783

Threadstarter
Mitglied seit
17.11.2014
Beiträge
4
Hallo ,vielleicht kann mir einer helfen

Brauchwasserspeicher wird auf ca.65 C° aufgeheizt obwohl ich 45C° eingestellt habe ,vermute das der Temp.Sensor spinnt.

Habe da 2 Fragen
Um mal zu messen ,wie viel muss den der Widerstand Ohmwert im Soll betragen?
Fals der kaputt ist welchen Sensor Nr/Typ muss ich dann nehmen?


Meine Vitodens 200 hat folgende Nr.7170 3154 0107 5104

?(
Danke im Voraus
Kuddel 783
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Vorher den Fühler messen wär keine Option?
 

Kuddel783

Threadstarter
Mitglied seit
17.11.2014
Beiträge
4
Haste recht, der Sensor hat 8,4KOhm ? und jetzt die Frage ist das ok oder wie ist der Sollwert?

LG Kuddel783
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
8,4 KOhm bei was?

Du müsstest den Fühler bei ein paar unterschiedlichen Temperaturen messen damit man eine Kennlinie nachbilden klann
 

Kuddel783

Threadstarter
Mitglied seit
17.11.2014
Beiträge
4
Hallo Hausdoc,

also habe mal gemessen allerdings nicht mit einem Laborthermometer

als da wären 44°C 4,76 KOhm
40°C 5,15
39°C 5,34
38°C 5,58
37°C 5,86
36°C 6,12
35°C 6,35
30°C 7,98
29°C 8,32
28°C 8,65

ich denke so von den Messwerten sieht das gar nicht so schlecht aus ,vielleicht sind auch Kontaktprobleme die Ursache ;)

LG Kuddel783
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Ergebnis...

Der Fühler lügt...
 
Thema:

Viessmann Vitodens 200 Temp.Sensor Brauchwasserspeicher gestört?

Viessmann Vitodens 200 Temp.Sensor Brauchwasserspeicher gestört? - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W

    Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W: Guten Abend, ich stehe aktuell vor einer Herausforderung, die ein geerbtes Einfamilienhaus mit einer vermieteten Einliegerwohnung betrifft. Es...
  • Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?

    Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?: Hallöchen, technische Frage könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen? Ein Abgang dafür ist ja nicht vorgesehen. Danke für...
  • Viessmann Vitodens 200 mit Pufferspeicher

    Viessmann Vitodens 200 mit Pufferspeicher: Hallo, ich brauche bitte einen Rat da ich nicht mehr weiterkomme… Wir haben dieses Jahr eine neue Gas Therme bekommen und diese hängt an einem...
  • Ähnliche Themen

    Oben