Viessmann Pendola Brenner startet ständig neu

Diskutiere Viessmann Pendola Brenner startet ständig neu im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebe Community, ich habe momentan ein Problem mit meiner betagten Viessmann Pendola Bj. 99 - Warmwasser funktioniert normal - Im...

fabianp87

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2020
Beiträge
14
Hallo liebe Community,

ich habe momentan ein Problem mit meiner betagten Viessmann Pendola Bj. 99
- Warmwasser funktioniert normal
- Im Schornsteinfeger-Modus heizt sie normal
- Im "normalen" Heizmodus heizt sie auf ca. 40°C, schaltet ab, zündet wieder, schaltet ab, im Abstand von ca. 30 Sekunden. Teilweise funktioniert sie dann nach 10 Minuten, aber nicht immer.

- Steuerung über Raumthermostat im Wohnzimmer
- Alle Heizkörper aufgedreht
- System ist entlüftet

Der Techniker meint, dass möglicherweise die Regeleinheit defekt ist. Wie ist eure Einschätzung dazu?
Bzw. habt ihr andere Tipps?

Danke schonmal
Schöne Grüße
Fabian

Ich hätte kein Problem damit, die Therme gegen ein Brennwertgerät zu tauschen, leider will unser Nachbar, der den Kamin auch nutzt, aber seine funktionsfähige Heizwerttherme momentan nicht tauschen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.476
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ich nehme an, der Raumthermostat ist auch VOLL aufgedreht?
 

fabianp87

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2020
Beiträge
14
Hallo Dr. Schorni,
was meinst du genau?
wir haben im Wohnzimmer ein Thermostat mit Schaltkontakt- ich nehme an es wird so lange geheizt bis die Temperatur erreicht ist.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.476
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, daher dachte ich: wenn der auf eingehaltenem Sollwert steht hat vielleicht der Fühler oder Schaltkontakt nen Wackler oder sonstiges. Wie läuft die Therme wenn DER voll aufgedreht ist?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.393
- Im "normalen" Heizmodus heizt sie auf ca. 40°C, schaltet ab, zündet wieder, schaltet ab, im Abstand von ca. 30 Sekunden. Teilweise funktioniert sie dann nach 10 Minuten, aber nicht immer.
Beides möglich. Sowohl normaler Heizbetrieb....... hier taktet eben das Gerät. Möglich ist aber auch ein Fehler des Feuerungsautomaten. Im Letzeren Fall muss das Gerät getauscht werden ->Ersatzteil nicht mehr lieferbar.
 

fabianp87

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2020
Beiträge
14
ich habe eben die Kontakte des Thermostats direkt am Eingang des Reglers gebügelt, gleiches Ergebnis.
Wenn der Feuerungsautomat einen Defekt hätte, würde das Warmwasser aber auch nicht funktionieren, oder?
 

fabianp87

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2020
Beiträge
14
ja, da funktioniert alles wie es sein soll...
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.476
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
DANN kanns eigentlich kein Feuerungsautomat sein, denn DER kümmert sich NUR um die korrekte Flammenbildung und Sicherheit beim Brennerbetrieb und BEKOMMT das Startsignal aus der Regelung als Anforderung. Ergo kommt daher wohl ein unregelmäßiges Start/Abbruchsignal.
 

fabianp87

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2020
Beiträge
14
ok...das bedeutet, es besteht eine Chance, dass das Teil mit einem neuen (gebrauchten) Regler wieder funktioniert?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.476
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Also ICH denke schon, dass es daran liegt. Weiß aber halt nicht wie man das explizit (als Laie) gegenprüfen kann. So ne Raumtemperaturregelung sollte es schon noch geben, vielleicht nicht mehr Original aber was alternatives, ggf auch was Fremdes.
 

fabianp87

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2020
Beiträge
14
Hallo,

die Raumtemperaturregelung ist es nicht, ich habe diese ausgeklemmt und stattdessen die Kontakte direkt an der Regeleinheit der Gastherme gebrückt.
Die Regeleinheit habe ich inzwischen getauscht, leider kein Erfolg.
Ebenso alle Thermoschalter und Fühler durchgemessen. Scheinbar alles ok, Einstellwerte wie im Handbuch angegeben.

Ist es denkbar, dass das Brennersteuergerät oder der Gaskombiregler ein Problem haben? Wie könnte ich das überprüfen?

Auf dem Regler gibt es einen Testschalter für "Heizbetrieb mit unterer Nennwärmeleistung", da habe ich das gleiche Problem.
Ebenso gibt es einen Schalter für "Heizbetrieb mit oberer eingestellter, max. Heizleistung" dort funktioniert die Heizung ohne Unterbrechung.

Habt ihr noch einen Tipp für mich?
 

fabianp87

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2020
Beiträge
14
Hallo Hausdoc,

kannst du mir kurz die Funktionsweise des Feuerungsautomaten erklären? Warum funktioniert WW und Schornsteinfegermodus, aber der normale Heizmodus nicht?

Danke
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.420
Ist es denkbar, dass das Brennersteuergerät oder der Gaskombiregler ein Problem haben? Wie könnte ich das überprüfen?
Du schon mal überhaupt nicht ! Das ist Arbeit für zugelassenes Personal, da Gasgerät und absoluter Fachbetriebspflicht !

Und der Hausdoc wird dir keine Bastelanleitung für den Feuerungsautomat geben ! Da wird eher die Sollwertplatine auch einen Defekt haben. Deine Pendola ist aus Baujahr 1999 ! Zeit für etwas neues !
 

fabianp87

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2020
Beiträge
14
Hallo tricotrac, das ist mir schon klar, dass man als "Fachfremder" von sowas die Finger lassen muss. Aber möglicherweise gibt es ja irgendwas zu messen, das den Fehler definitiv bestätigt (bin Elektroniker).
Bzw. heißt das, ein Fachmann müsste die Funktion dieser Teile überprüfen können?
Der Fachmann war hier, hat aber wie gesagt den Fehler nicht finden können.
Wie oben schon beschrieben, will der Nachbar am gemeinsamen Kaminanschluss leider derzeit sein baugleiches Gerät nicht wechseln, also habe ich die Option entweder ein "neues" Heizwertgerät einzubauen oder einen Installateur zu holen, der mir den Feuerungsautomaten tauscht (sofern er diesen auftreibt). Nur hätte ich da vorher gerne noch Gewissheit, dass das wirklich das defekte Teil ist.

Danke
 

Brennwärter

Experte
Mitglied seit
08.10.2020
Beiträge
974
Ich kenne mich zwar nicht genau mit der Pendola aus, aber in meinen Ohren klingt das nicht nach Elektronik, sondern nach Brenner oder Ionisationselektrode.
Was hier nicht beachtet wurde, ist der modulierende Brenner der Pendola.
Wenn die Anlage Warmwasser macht oder im Schornimodus ist, dann läuft der Brenner immer mit voller Leistung.
Im Heizbetrieb läuft sie erst mit voller Leistung, aber senkt die Brennerleistung, sobald sie dem Sollwert nahe kommt. Deshalb tritt das Problem auch immer ab 40° auf. Wenn die Elektrode verschumtzt ist, dann fließt ein geringerer Ionisationsstrom als geplant. Wenn diese Elektrode noch nicht zu dreckig ist, dann fließt bei voller Leistung noch genug Strom, aber sobald die Therme runtermoduliert reicht der Ionisationsstrom nicht mehr aus und der Feuerungsautomat denkt, das die Flamme erloschen ist, worauf er wie von Viessmann geplant das Gasventil abschaltet und den Zündvorgang erneut einleitet. Das Problem könnte allerdings auch ein dreckiger Brenner sein, bei dem die Düsen bei voller Leistung noch genug Gas durchlassen, um den Brenner am laufen zu halten, doch bei kleiner Leistung reicht die Gasmenge nicht mehr aus, um eine stabile Flamme zu erhalten, wodurch der Brenner bei niedriger Leistung einfach ausgeht, was das gleiche Verhalten zur Folge hat.
Ich würde erst einmal den Brenner und die Elektrode reinigen lassen und wenn das nichts hilft die Ionisationselektrode ersetzen lassen. (im Normalfall wenige €)
Viel Glück bei der Reperatur!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.420
Bzw. heißt das, ein Fachmann müsste die Funktion dieser Teile überprüfen können?
Der Fachmann war hier, hat aber wie gesagt den Fehler nicht finden können.
Fehler suchen will heute kein Kunde mehr bezahlen. Daher werden wir Handwerker auch auf Grund der Stundenverrechnungssätze zu "Austauschmechaniker" degradiert. Außerdem werden SHK-Monteure nicht als "Energieanlagenelektroniker" ausgebildet.
 

fabianp87

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2020
Beiträge
14
Hallo Brennwärter,
danke für den Tipp!
Die Ionisationselektrode hatte ich gar nicht auf dem Schirm, da vor 3 Wochen eine Wartung erfolgte.
Ich habe auch nochmal nachgemessen. Der Strom beträgt ca. 13µA (gleich wie im Schorni-Modus), das Flammbild durch das Schauloch ist gleichmäßig (ca. 10 Sekunden lang), dann klackert es im Brennersteuergerät, die Flamme geht aus und der Ionisationsstrom ist auch weg.

Ist es auch möglich, dass die Brennersteuerung in die andere Richtung sicherheitstechnisch wirkt? Sie will am Gasventil reduzieren, überwacht den Ionisationsstrom, nichts tut sich (weil das Ventil hängt oder der Gasdruck zu hoch ist, oder die Elektrode falsch eingestellt ist) und schaltet dann ab?
 

Brennwärter

Experte
Mitglied seit
08.10.2020
Beiträge
974
Je nachdem wie intelligent der Feuerungsautomat ist, kann das sein.
Laut Handbuch sollte der Ionisationsstrom über 4µA liegen, daher bist du mit deinen 13µA sehr gut (oder zu gut) dabei. Das Gasventil oder der Gasdruck könnte in dem Fall tatsächlich das Problem sein.
Viel Glück bei der Fehlersuche!
 
Thema:

Viessmann Pendola Brenner startet ständig neu

Viessmann Pendola Brenner startet ständig neu - Ähnliche Themen

  • Viessmann Standard-Bedieneinheit 7450155 an Viessmann Pendola PUL 24 wechseln

    Viessmann Standard-Bedieneinheit 7450155 an Viessmann Pendola PUL 24 wechseln: Hallo liebe Mitglieder, gleich vorweg - ich habe diese Frage auch schon in der Viessmann -Community gestellt. Leider habe ich dort bisher keine...
  • Viessmann Pendola Bedieneinheit ohne Anzeige

    Viessmann Pendola Bedieneinheit ohne Anzeige: Hallo, pünktlich zum Winteranfang der Schocker 'Bedieneinheit der Heizung ohne Anzeige'! Es handelt sich um eine Gastherme bj. 1997. Heizung & WW...
  • Viessmann Pendola - Verpuffung und sehr hoher CO-Wert

    Viessmann Pendola - Verpuffung und sehr hoher CO-Wert: Hallo Heizungsforum Community, ich melde mich hier da wir in den letzten Jahren immer wieder Probleme mit unserer Gastherme von Viessmann hatten...
  • Viessmann Pendola Puk24 feuert ständig

    Viessmann Pendola Puk24 feuert ständig: Hallo zusammen, heute haben wir unsere Heizung angemacht. Anfang des Jahres sind wir in die Wohnung gezogen und haben somit keinerlei Erfahrung...
  • Viessmann Pendola moduliert Leistung nicht richtig runter...

    Viessmann Pendola moduliert Leistung nicht richtig runter...: Hallo. in bin mit meinem Viessman-Problem vom Bauexperten-Forum an Euch verwiesen worden. Ich hoffe, Ihr könnt mir evtl. helfen. Da ich zwei...
  • Ähnliche Themen

    Oben