Viessmann Mirola MB-1861 mit Fehlercode 1

Diskutiere Viessmann Mirola MB-1861 mit Fehlercode 1 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wie schon in der Überschrift geschrieben geht unsere Mirola nach dem Starten immer in Störung mit dem Fehlercode 1. Lüftergebläse spring...

ramaa

Threadstarter
Mitglied seit
28.04.2020
Beiträge
1
Hallo,
wie schon in der Überschrift geschrieben geht unsere Mirola nach dem Starten immer in Störung mit dem Fehlercode 1.
Lüftergebläse spring hörbar an und nach kurzer Zeit sieht man die Zündung.
Gasventil schaltet und die Störung ist da.
Ich habe die Elektroden ausgebaut und die sehen meiner Meinung nach noch OK aus (sind aber schon alt).
Nach dem Wiedereinbau habe ich ein Messgerät in Reihe zur Messsonde gehängt und nach der Zündung einen Ionisationsstrom von 0,02mA gemessen.
Können die Elektroden dennoch def. sein?
Wie kann ich das Gasventil Überprüfen?
Kann das auch def. sein ?
Gruß und schon mal danke
Ralf
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.471
wie schon in der Überschrift geschrieben geht unsere Mirola nach dem Starten immer in Störung mit dem Fehlercode 1.
Zeit einen Fachmann zu rufen, der sich mit deinem 25 Jahre alten Gasbrennwertkessel auskennt. Hier herrscht absolute Fachbetriebspflicht. diese beginnt mit dem Eintritt der Gasleitung ins Gebäude und endet mit der Abgasmündung außerhalb. A L L E S dazwischen ist fachbetriebspflichtig !
 
Thema:

Viessmann Mirola MB-1861 mit Fehlercode 1

Viessmann Mirola MB-1861 mit Fehlercode 1 - Ähnliche Themen

  • Viessmann Mirola Bj.93 als Teilespender

    Viessmann Mirola Bj.93 als Teilespender: Da durch den Einbau Wärmepumpe/neue Gastherme der Viessmann ausgebaut wird, biete ich diesen gerne komplett oder als Teilelieferant an. Ein neues...
  • Hohe Vorlauf Temperatur - Viessmann Mirola MB-1861

    Hohe Vorlauf Temperatur - Viessmann Mirola MB-1861: Hallo liebes Heizungsforum, mir ist neulich eine sehr hohe Vorlauftemperatur an unseren Heizkörpern aufgefallen, sodass man sich die Hände...
  • Suche Steuereinheit Micromatic für Viessmann Mirola MB 1863

    Suche Steuereinheit Micromatic für Viessmann Mirola MB 1863: Hallo zusammen, ich suche eine Steuereinheit Micromatic für Viessmann Mirola MB 1863, danke und Gruß, Willi
  • Viessmann Mirola

    Viessmann Mirola: Hallo, ich habe eine Viessmann Mirola. Nach der Umstellung auf Sommerbetrieb, es erfolgt nur die Brauchwassererwärmung, schaltet sich die...
  • Mirola, Viessmann: Brenner springt nicht an

    Mirola, Viessmann: Brenner springt nicht an: Hallo, habe leider nach 20 Jahren Probleme mit unserer Mirola-Anlage. Waren bisher zufrieden. Nach Studieren vieler ausführlicher Beiträge zu der...
  • Ähnliche Themen

    • Viessmann Mirola Bj.93 als Teilespender

      Viessmann Mirola Bj.93 als Teilespender: Da durch den Einbau Wärmepumpe/neue Gastherme der Viessmann ausgebaut wird, biete ich diesen gerne komplett oder als Teilelieferant an. Ein neues...
    • Hohe Vorlauf Temperatur - Viessmann Mirola MB-1861

      Hohe Vorlauf Temperatur - Viessmann Mirola MB-1861: Hallo liebes Heizungsforum, mir ist neulich eine sehr hohe Vorlauftemperatur an unseren Heizkörpern aufgefallen, sodass man sich die Hände...
    • Suche Steuereinheit Micromatic für Viessmann Mirola MB 1863

      Suche Steuereinheit Micromatic für Viessmann Mirola MB 1863: Hallo zusammen, ich suche eine Steuereinheit Micromatic für Viessmann Mirola MB 1863, danke und Gruß, Willi
    • Viessmann Mirola

      Viessmann Mirola: Hallo, ich habe eine Viessmann Mirola. Nach der Umstellung auf Sommerbetrieb, es erfolgt nur die Brauchwassererwärmung, schaltet sich die...
    • Mirola, Viessmann: Brenner springt nicht an

      Mirola, Viessmann: Brenner springt nicht an: Hallo, habe leider nach 20 Jahren Probleme mit unserer Mirola-Anlage. Waren bisher zufrieden. Nach Studieren vieler ausführlicher Beiträge zu der...
    Oben