Guten Abend werte Gemeinde,
Ich bin seit geraumer Zeit stiller Mitleser in diesem Forum und habe mir auch in anderen Foren unendlich
viel Wissen bezgl. meiner Heizungsanlage angeeignet.
Arbeitsbedingt habe ich mit der Materie weitestgehend zu tun.
Ich bin Schornsteinfeger ;-)
Resultat :
Anlage läuft so wie ich möchte.
Haus wird warm laut Soll, Heizkurve gut angepasst.
Ich habe mich in mühevoller Kleinarbeit eingelesen und es ist die zweite Heizsaison, wo ich die Heizkurve optimiere.
Was mir aber noch nicht eindeutig klar ist, ist die Einstellung der Pumpe.
Bei Übergabe des Hauses war die Therme komplett auf Werkseinstellung.
Pumpeneinstellung auf Konstantdruck 250mbar,dabei lief die Pumpe auf ca 40%Leistung.
Einweisung des HB gab es, jedoch nur für meine Frau (Verstand nur Bahnhof ;-) ohne es abwertend zu meinen) ich musste an dem Tag arbeiten.
Zum besseren Verständnis erstmal die Daten meiner Anlage :
- Neubau Kfw 70 110m2 beheizte Fläche
- Junkerstherme Cerapur 14-4c mit FW120 und 300l Solarspeicher
- 7 Heizkörper
- hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt, laut Unterlagen des durchführenden Heizungsunternehmen.
Habe gelesen, daß für Heizkörper eigentlich Proportionaldruck einzustellen ist.
Auf Nachfrage bei einem Heizungsmeister empfahl er mir Proportionaldruck auf min 15% und max auf 60% zu stellen.
Habe jetzt die Tage bemerkt, das bei der Einstellung die Heizkörper nur im oberen Bereich warm sind und unten kalt.
Nach meinem (angelesenen) Verständnis heißt das, das der Durchfluss zu gering ist (richtig?)
Daraufhin habe ich mich in kleinen Schritten rangetastet und bin jetzt bei min 38% Proportionaldruck Pumpenleistung gelandet.
Jetzt werden die HK's gleichmäßig warm.
Ist das jetzt korrekt soweit?
Ist das eigentlich egal, ob jetzt 38% konstant oder 38%
proportional.
Waren die 15 %nur eine ungefähre pauschal Näherung und ist eigentlich für jedes Haus individuell einzustellen, ähnlich wie die Heizkurve für jedes Haus anders ist?
Beste Grüße abemann
Ich bin seit geraumer Zeit stiller Mitleser in diesem Forum und habe mir auch in anderen Foren unendlich
viel Wissen bezgl. meiner Heizungsanlage angeeignet.
Arbeitsbedingt habe ich mit der Materie weitestgehend zu tun.
Ich bin Schornsteinfeger ;-)
Resultat :
Anlage läuft so wie ich möchte.
Haus wird warm laut Soll, Heizkurve gut angepasst.
Ich habe mich in mühevoller Kleinarbeit eingelesen und es ist die zweite Heizsaison, wo ich die Heizkurve optimiere.
Was mir aber noch nicht eindeutig klar ist, ist die Einstellung der Pumpe.
Bei Übergabe des Hauses war die Therme komplett auf Werkseinstellung.
Pumpeneinstellung auf Konstantdruck 250mbar,dabei lief die Pumpe auf ca 40%Leistung.
Einweisung des HB gab es, jedoch nur für meine Frau (Verstand nur Bahnhof ;-) ohne es abwertend zu meinen) ich musste an dem Tag arbeiten.
Zum besseren Verständnis erstmal die Daten meiner Anlage :
- Neubau Kfw 70 110m2 beheizte Fläche
- Junkerstherme Cerapur 14-4c mit FW120 und 300l Solarspeicher
- 7 Heizkörper
- hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt, laut Unterlagen des durchführenden Heizungsunternehmen.
Habe gelesen, daß für Heizkörper eigentlich Proportionaldruck einzustellen ist.
Auf Nachfrage bei einem Heizungsmeister empfahl er mir Proportionaldruck auf min 15% und max auf 60% zu stellen.
Habe jetzt die Tage bemerkt, das bei der Einstellung die Heizkörper nur im oberen Bereich warm sind und unten kalt.
Nach meinem (angelesenen) Verständnis heißt das, das der Durchfluss zu gering ist (richtig?)
Daraufhin habe ich mich in kleinen Schritten rangetastet und bin jetzt bei min 38% Proportionaldruck Pumpenleistung gelandet.
Jetzt werden die HK's gleichmäßig warm.
Ist das jetzt korrekt soweit?
Ist das eigentlich egal, ob jetzt 38% konstant oder 38%
proportional.
Waren die 15 %nur eine ungefähre pauschal Näherung und ist eigentlich für jedes Haus individuell einzustellen, ähnlich wie die Heizkurve für jedes Haus anders ist?
Beste Grüße abemann