Cruzaderz
Threadstarter
- Mitglied seit
- 18.12.2020
- Beiträge
- 14
Hallo liebe Heizungs-Experten,
ich bin schon längere Zeit stiller Mitleser und dank eurer vielen Ratschläge auch immer drum rum gekommen, euch zu nerven.
Nun habe ich aber ein Problem, wo Lesen nicht mehr hilft, darum habe ich mich endlich auch mal angemeldet
Kurz zu meiner Person:
Ich bin 42, "PSM-Experte" beim TÜV, und mache seit 10 Jahren PAAGs, Ex-Schutz, Unfallgutachten etc.; wenn da mal Fragen sind, jederzeit gern (PM!).
Aufgrund der Tätigkeit kenne ich die gesetzlichen Grenzen sehr gut, also bitte nicht zu früh den Finger heben.
Gerade bei Gas bin ich ohnehin sehr vorsichtig und hole, wenn es um Hardware oder spezifische Regelwerke geht, auch im Job immer einen Sachverständigen dazu.
Und zum Umfeld:
Wir wohnen zu dritt in einem ca. 120 qm EFH von BJ ca. 1965 mit halbwegs guten Wänden aber viel Zug, den man selbst nicht beheben kann (z.B. 3,5 m breite Schiebetür).
Wir sind 04/2019 hier eingezogen und haben leider immer mehr Bruch gefunden, da die Vermieter nie irgendetwas gemacht haben.
Sie haben keine Ahnung von Technik oder Gesetzen und eine Einstellung nach dem Motto "hat sich vor Ihnen noch keiner beschwert", so dass zu befürchten wäre, dass ein Heizungsbauer sich plötzlich in den Nebenkosten wieder findet und wir uns darum streiten müssten.
Da wir schnellstmöglich hier raus wollen, habe ich auch keine Kraft und Lust mehr, mich um ~100 Mängel (davon ~30 Mietrelevant) zu kümmern und versuche einfach nur die Zeit zu überstehen.
Abgerechnet wird zum Schluss, z.B. die nicht nutzbare Garage (zu kurz wegen Heizung, s.u.) und der Mieterschutz ist längst "im Boot".
Nun aber zum Thema:
Im Haus wurde 09/2007 in der Garage (!) eine Gastherme mit 36 kW nachgerüstet: 1 Kreis mit 12 Radiatoren (5 oben, 4 unten, 3 im Keller).
Zu allem Übel läuft das Ding mit Flüssiggas und die min.-Leistung ist deshalb 16 kW, d.h. der riesige Tank im Garten das geringste Problem.
11/2019 war das Haus zum ersten Mal kalt. Seitdem weiß ich, was eine hydraulische Weiche ist und, dass eine Brenndauer von ~15 Sekunden für solche Thermen NICHT normal ist.
Ich habe den Geiz der Vermieter genutzt, um 100 W zu sparen und die umlaufende Wassermenge zu erhöhen, d.h. 4 Schnitte, 2 Rohre und paar Winkel für 100 EUR (inkl. Lötzeug ;-) ).
Danach lief die Therme länger und zum ersten wieder Mal Kondensat aus dem Schlauch auf den Garagenboden (!) und ich wusste endlich, woher der große Fleck kommt.
Da die Stimmung damals noch OK war hab' ich sogar die kaputte Hebeeinheit vom Regal repariert und wieder eingebaut, damit nun das Waschbecken weiter rosten kann.
Ich habe die Teillast von 25 auf 16 kW und den Offset beim Lüfter unten auf 0 und oben auf -990 gestellt.
Weiterhin habe ich die Radiatoren abgeglichen, die Heizkurve optimiert und über Sperrzeit (15 min) etc. erstmals Laufzeiten von 10..15 min gesehen.
Der Gasverbrauch ist zwar etwas gesunken aber lag trotzdem bei 1060 m³/a = 29750 kW/h*a = 3480 EUR/a.
Kein Warmwasser, nur heizen. Irre...!!!
Mutmaßlich unwichtige Nebenstory: Da die Heizung erstmals den Start überstanden hat, ist sie 02/2020 täglich 2-3 mal über den CO-Sensor geflogen, der wahrscheinlich schon lange am Ende war.
Von euch weiß ich, dass der Sensor oft nur ein paar Jahre lebt, trotzdem wieder der blöde Spruch "warum lief die denn vorher immer?".
Egal, sie haben bezahlt, 2 Schrauben, 1 Stecker - läuft.
Nun war seit letzter Woche die Umwälzpumpe am Ende, d.h. hat auf jeder Stufe und Last gebrummt und uns den Schlaf geraubt.
Ich habe mal wieder gehandelt und - mal wieder - einen blöden Spruch bekommen ("Sie haben doch gerade erst das Bad teuer repariert bekommen". "Sorry, Warmwasser und Klospülung müssen funktionieren und den Klempner haben Sie geschickt...").
Um die Gelegenheit zu nutzen habe ich alle digitalen Thermostate raus geworfen und wieder 0815 Heimeier drauf geschraubt, da wir ja auch bald umziehen wollen.
Zum Spaß hab' ich auch mal das Gas über die Testfunktion min/max ausgelitert, natürlich nach einer Wartezeit von 1 min.
Ergebnis:
max = 21,2 dm/min = 35,7 kW (recht genau die Angabe auf dem Schild).
min = 16,3 dm/min = 27,5 kW (viel mehr als die eingestellten 16 kW :-( )
Gibt es noch irgendeine Funktion, die ich vergessen habe oder kann da wieder etwas vergammelt sein, z.B. der Regler, der ja seit Jahren nie "zu gedreht" hat, weil er gar nicht bis zur Modulation gekommen ist?
Ventilator-Min.-Offset ist wie gesagt bei "0" und die höhere Serviceebene mag ich alleine nicht anfassen.
Kann man das Ding irgendwie testen, d.h. die Modulation selbst von steuern?
Gibts nen anderen Grund, warum er nur halb runter regelt?
Kann man da irgendwo klopfen oder ohne Fachausbildung was lösen / verstellen / erneuern?
Das Bypass/Vorrangventil habe ich geprüft, das war auch fest gegammelt aber immerhin auf "zu", da kein Warmwasser.
Und was mich am meisten wurmt: Warum klebt der Schornsteinfeger "geprüft auf Energieeffizienz und Umweltschutz" drauf und kümmert sich nen Sch*** darum, dass die Kiste jahrelang nicht einmal richtig geregelt hat und wegen falschem Aufbau auch keinen Brennwerteffekt bringen konnte?
Das Wasser im kleinen Kreis hat nach 20 Sekunden angefangen zu sieden - sowas muss man doch bemängeln, oder nicht?
Ich hoffe, ihr habt einen Tipp für mich.
Die über 3000 EUR tun wirklich weh, wenn einem trotzdem an den Füßen immer kalt ist :-(
Vielen Dank und Grüße
Dennis
PS: Hier nochmal ein Bild, was ihr vermutlich auch noch nicht gesehen habt:
ich bin schon längere Zeit stiller Mitleser und dank eurer vielen Ratschläge auch immer drum rum gekommen, euch zu nerven.
Nun habe ich aber ein Problem, wo Lesen nicht mehr hilft, darum habe ich mich endlich auch mal angemeldet
Kurz zu meiner Person:
Ich bin 42, "PSM-Experte" beim TÜV, und mache seit 10 Jahren PAAGs, Ex-Schutz, Unfallgutachten etc.; wenn da mal Fragen sind, jederzeit gern (PM!).
Aufgrund der Tätigkeit kenne ich die gesetzlichen Grenzen sehr gut, also bitte nicht zu früh den Finger heben.
Gerade bei Gas bin ich ohnehin sehr vorsichtig und hole, wenn es um Hardware oder spezifische Regelwerke geht, auch im Job immer einen Sachverständigen dazu.
Und zum Umfeld:
Wir wohnen zu dritt in einem ca. 120 qm EFH von BJ ca. 1965 mit halbwegs guten Wänden aber viel Zug, den man selbst nicht beheben kann (z.B. 3,5 m breite Schiebetür).
Wir sind 04/2019 hier eingezogen und haben leider immer mehr Bruch gefunden, da die Vermieter nie irgendetwas gemacht haben.
Sie haben keine Ahnung von Technik oder Gesetzen und eine Einstellung nach dem Motto "hat sich vor Ihnen noch keiner beschwert", so dass zu befürchten wäre, dass ein Heizungsbauer sich plötzlich in den Nebenkosten wieder findet und wir uns darum streiten müssten.
Da wir schnellstmöglich hier raus wollen, habe ich auch keine Kraft und Lust mehr, mich um ~100 Mängel (davon ~30 Mietrelevant) zu kümmern und versuche einfach nur die Zeit zu überstehen.
Abgerechnet wird zum Schluss, z.B. die nicht nutzbare Garage (zu kurz wegen Heizung, s.u.) und der Mieterschutz ist längst "im Boot".
Nun aber zum Thema:
Im Haus wurde 09/2007 in der Garage (!) eine Gastherme mit 36 kW nachgerüstet: 1 Kreis mit 12 Radiatoren (5 oben, 4 unten, 3 im Keller).
Zu allem Übel läuft das Ding mit Flüssiggas und die min.-Leistung ist deshalb 16 kW, d.h. der riesige Tank im Garten das geringste Problem.
11/2019 war das Haus zum ersten Mal kalt. Seitdem weiß ich, was eine hydraulische Weiche ist und, dass eine Brenndauer von ~15 Sekunden für solche Thermen NICHT normal ist.
Ich habe den Geiz der Vermieter genutzt, um 100 W zu sparen und die umlaufende Wassermenge zu erhöhen, d.h. 4 Schnitte, 2 Rohre und paar Winkel für 100 EUR (inkl. Lötzeug ;-) ).
Danach lief die Therme länger und zum ersten wieder Mal Kondensat aus dem Schlauch auf den Garagenboden (!) und ich wusste endlich, woher der große Fleck kommt.
Da die Stimmung damals noch OK war hab' ich sogar die kaputte Hebeeinheit vom Regal repariert und wieder eingebaut, damit nun das Waschbecken weiter rosten kann.
Ich habe die Teillast von 25 auf 16 kW und den Offset beim Lüfter unten auf 0 und oben auf -990 gestellt.
Weiterhin habe ich die Radiatoren abgeglichen, die Heizkurve optimiert und über Sperrzeit (15 min) etc. erstmals Laufzeiten von 10..15 min gesehen.
Der Gasverbrauch ist zwar etwas gesunken aber lag trotzdem bei 1060 m³/a = 29750 kW/h*a = 3480 EUR/a.
Kein Warmwasser, nur heizen. Irre...!!!
Mutmaßlich unwichtige Nebenstory: Da die Heizung erstmals den Start überstanden hat, ist sie 02/2020 täglich 2-3 mal über den CO-Sensor geflogen, der wahrscheinlich schon lange am Ende war.
Von euch weiß ich, dass der Sensor oft nur ein paar Jahre lebt, trotzdem wieder der blöde Spruch "warum lief die denn vorher immer?".
Egal, sie haben bezahlt, 2 Schrauben, 1 Stecker - läuft.
Nun war seit letzter Woche die Umwälzpumpe am Ende, d.h. hat auf jeder Stufe und Last gebrummt und uns den Schlaf geraubt.
Ich habe mal wieder gehandelt und - mal wieder - einen blöden Spruch bekommen ("Sie haben doch gerade erst das Bad teuer repariert bekommen". "Sorry, Warmwasser und Klospülung müssen funktionieren und den Klempner haben Sie geschickt...").
Um die Gelegenheit zu nutzen habe ich alle digitalen Thermostate raus geworfen und wieder 0815 Heimeier drauf geschraubt, da wir ja auch bald umziehen wollen.
Zum Spaß hab' ich auch mal das Gas über die Testfunktion min/max ausgelitert, natürlich nach einer Wartezeit von 1 min.
Ergebnis:
max = 21,2 dm/min = 35,7 kW (recht genau die Angabe auf dem Schild).
min = 16,3 dm/min = 27,5 kW (viel mehr als die eingestellten 16 kW :-( )
Gibt es noch irgendeine Funktion, die ich vergessen habe oder kann da wieder etwas vergammelt sein, z.B. der Regler, der ja seit Jahren nie "zu gedreht" hat, weil er gar nicht bis zur Modulation gekommen ist?
Ventilator-Min.-Offset ist wie gesagt bei "0" und die höhere Serviceebene mag ich alleine nicht anfassen.
Kann man das Ding irgendwie testen, d.h. die Modulation selbst von steuern?
Gibts nen anderen Grund, warum er nur halb runter regelt?
Kann man da irgendwo klopfen oder ohne Fachausbildung was lösen / verstellen / erneuern?
Das Bypass/Vorrangventil habe ich geprüft, das war auch fest gegammelt aber immerhin auf "zu", da kein Warmwasser.
Und was mich am meisten wurmt: Warum klebt der Schornsteinfeger "geprüft auf Energieeffizienz und Umweltschutz" drauf und kümmert sich nen Sch*** darum, dass die Kiste jahrelang nicht einmal richtig geregelt hat und wegen falschem Aufbau auch keinen Brennwerteffekt bringen konnte?
Das Wasser im kleinen Kreis hat nach 20 Sekunden angefangen zu sieden - sowas muss man doch bemängeln, oder nicht?
Ich hoffe, ihr habt einen Tipp für mich.
Die über 3000 EUR tun wirklich weh, wenn einem trotzdem an den Füßen immer kalt ist :-(
Vielen Dank und Grüße
Dennis
PS: Hier nochmal ein Bild, was ihr vermutlich auch noch nicht gesehen habt:
Zuletzt bearbeitet: