Hallo Gemeinde
Ich habe meine Ökofen Condens ZeroFlame mit Touch v3.02b und Kombispeicher endlich dazu bekommen bis auf ca. 40% runter zu modulieren. Bisher wollte er nur zwischen 80-100% modulieren.
Leider moduliert der Kessel jetzt nur noch zwischen ca. 30 und höchstens ca. 60%, und bringt am Morgen, nach der Nacht Abschaltung, nicht mehr genügend Leistung, so dass die Heizkreis Vorlauf Temperaturen (HK VL-soll) erst am Abend, wenn überhaupt erreicht wird. Entsprechend kühler wird es im Haus.
Ich hab mit allen Einstellungen Pelematic/„Umwälzp“ und Pelematic/Einstellungen probiert und die Regeltemperatur rauf gestellt (=>KT-soll), aber die Wärmeleitung des Kessel will einfach nicht richtig rauf, wie vorher.
Heute ist es mir gelungen den Kessel zu ein Wenig mehr Leistung zu treiben, in dem ich Umwälzp/Min.Drehzahl von 10 auf 20 bis 35% angehoben habe. (jetzt wieder auf 25%, das ist keine Lösung.
Das Ganze nervt mich besonders, weil ich einen anderen Ökofen Condes ebenfalls mit Kombispeicher betreue, bei dem Leistung und Modulieren zwischen 30-100% prima funktioniert. Die selben Einstellungen lassen den ersten Kessel aber nur auf 100% laufen.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben, was ich noch probieren kann oder wo hier das Problem liegt?
Hier die aktuellen Einstellungen
Pelematic/Umwälzp
Pelematic/Einstellungen
und die Grafik von gestern und heute
Ich habe meine Ökofen Condens ZeroFlame mit Touch v3.02b und Kombispeicher endlich dazu bekommen bis auf ca. 40% runter zu modulieren. Bisher wollte er nur zwischen 80-100% modulieren.
Leider moduliert der Kessel jetzt nur noch zwischen ca. 30 und höchstens ca. 60%, und bringt am Morgen, nach der Nacht Abschaltung, nicht mehr genügend Leistung, so dass die Heizkreis Vorlauf Temperaturen (HK VL-soll) erst am Abend, wenn überhaupt erreicht wird. Entsprechend kühler wird es im Haus.
Ich hab mit allen Einstellungen Pelematic/„Umwälzp“ und Pelematic/Einstellungen probiert und die Regeltemperatur rauf gestellt (=>KT-soll), aber die Wärmeleitung des Kessel will einfach nicht richtig rauf, wie vorher.
Heute ist es mir gelungen den Kessel zu ein Wenig mehr Leistung zu treiben, in dem ich Umwälzp/Min.Drehzahl von 10 auf 20 bis 35% angehoben habe. (jetzt wieder auf 25%, das ist keine Lösung.
Das Ganze nervt mich besonders, weil ich einen anderen Ökofen Condes ebenfalls mit Kombispeicher betreue, bei dem Leistung und Modulieren zwischen 30-100% prima funktioniert. Die selben Einstellungen lassen den ersten Kessel aber nur auf 100% laufen.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben, was ich noch probieren kann oder wo hier das Problem liegt?
Hier die aktuellen Einstellungen
Pelematic/Umwälzp
Pelematic/Einstellungen
und die Grafik von gestern und heute