Hallo alle
Ich betreue zwei Ă–kofen Condens an zwei verschiedenen Liegenschaften, beide mit Kombispeicher.
Eine Anlage moduliert sein Anfangs Winter wunderbar runter und lauft mit 30% fast den ganzen Tag durch.
Die andere Anlage wollte einfach nicht und ging kaum unter 70%.
Vor einem Monat haben ich auf der nicht modulierenden Anlage alle Einstellungen im Bereich „Pelematic“ und „Puffer“ von anderen guten Kessel übernommen, ohne Erfolg.
Gestern habe ich dann unter Systemregelumg / „Kessel Pumpen Freigabe Temp“ ebenfalls diesen Wert übernommen.
vorher war der Wert auf 40c, nun steht er auf 23c.
Was „Kessel Pumpen Freigabe Temp“ genau ist oder bedeutet, verstehe ich nicht genau, auf jeden Fall moduliert der Kessel jetzt tief runter auf 30%
Siehe zwei Bilder am Schluss.
Der Abschaltbefehl wird ausgelösst, wenn „TPM ist“ die Linie „TPM soll“ von unten her überschreitet. Man sieht hier schon tendenziell, dass „TMP ist“ bei tiefer Modulation unten bleibt, obwohl „TPO ist“ leicht steigt.
Mit etwas Feineinstellung wird der Kessel auch bei Aussentemperaturen 8-12c mehrere Stunden am StĂĽck durch laufen.
Das Ganze ist fĂĽr mich ein Zufallstreffe, die HintergrĂĽnde verstehe ich leider nicht.
Hoffentlich kann ich damit noch Anderen Helfen
oder jemand hier kann das erklären
Ich betreue zwei Ă–kofen Condens an zwei verschiedenen Liegenschaften, beide mit Kombispeicher.
Eine Anlage moduliert sein Anfangs Winter wunderbar runter und lauft mit 30% fast den ganzen Tag durch.
Die andere Anlage wollte einfach nicht und ging kaum unter 70%.
Vor einem Monat haben ich auf der nicht modulierenden Anlage alle Einstellungen im Bereich „Pelematic“ und „Puffer“ von anderen guten Kessel übernommen, ohne Erfolg.
Gestern habe ich dann unter Systemregelumg / „Kessel Pumpen Freigabe Temp“ ebenfalls diesen Wert übernommen.
vorher war der Wert auf 40c, nun steht er auf 23c.
Was „Kessel Pumpen Freigabe Temp“ genau ist oder bedeutet, verstehe ich nicht genau, auf jeden Fall moduliert der Kessel jetzt tief runter auf 30%
Siehe zwei Bilder am Schluss.
Der Abschaltbefehl wird ausgelösst, wenn „TPM ist“ die Linie „TPM soll“ von unten her überschreitet. Man sieht hier schon tendenziell, dass „TMP ist“ bei tiefer Modulation unten bleibt, obwohl „TPO ist“ leicht steigt.
Mit etwas Feineinstellung wird der Kessel auch bei Aussentemperaturen 8-12c mehrere Stunden am StĂĽck durch laufen.
Das Ganze ist fĂĽr mich ein Zufallstreffe, die HintergrĂĽnde verstehe ich leider nicht.
Hoffentlich kann ich damit noch Anderen Helfen
oder jemand hier kann das erklären