Wir nutzen die Anlage (aroTHERM plus VWL 55/6 A S2 + VIH QW 190/6 E + uniTOWER VIH QW 190/6 E) seit ein paar Monaten. Die Kombination ersetzte eine Gas-Brennwerttherme. Zum Einsatz kommen Heizkörper.
Jetzt, wo es draußen kälter wird, haben wir auch den Heizbetrieb aufgenommen.
Vaillant empfahl, die Heizkörperventile komplett zu öffnen und über die Konfiguration der Heizung ein optimales Raumklima einzustellen. Ziel sollte sein, dass der Wärmetauscher möglichst wenig ein/aus-schaltet, also besser immer konstant mit geringer Leistung läuft.
Die Anlage erlaubt die Einstellung einer Heizkurve (Vorlauf-Solltemperatur abhängig von der Außentemperatur) und einer Wunsch-Raumtemperatur. Bei uns gibt es nur einen Außenfühler und keine Raumfühler.
Wir haben mit der Einstellung Heizkurve=1,5 und Raumtemperatur=21°C begonnen. In den Räumen wurde es extrem warm
Ich habe die Parameter schrittweise abgesenkt. Jetzt sind wir bei 0,6/18,5°C. Die Zimmer sind inzwischen bei "nur" noch 23-24°C - noch immer zu warm.
Außerdem schaltet die Anlage immer wieder ein und aus. Ich habe das über den Stromverbrauch beobachtet:
Schrauben wir an den falschen Parametern? Unsere Zimmerthermostate an den Heizkörpern sind alle geöffnet.
Jetzt, wo es draußen kälter wird, haben wir auch den Heizbetrieb aufgenommen.
Vaillant empfahl, die Heizkörperventile komplett zu öffnen und über die Konfiguration der Heizung ein optimales Raumklima einzustellen. Ziel sollte sein, dass der Wärmetauscher möglichst wenig ein/aus-schaltet, also besser immer konstant mit geringer Leistung läuft.
Die Anlage erlaubt die Einstellung einer Heizkurve (Vorlauf-Solltemperatur abhängig von der Außentemperatur) und einer Wunsch-Raumtemperatur. Bei uns gibt es nur einen Außenfühler und keine Raumfühler.
Wir haben mit der Einstellung Heizkurve=1,5 und Raumtemperatur=21°C begonnen. In den Räumen wurde es extrem warm
Ich habe die Parameter schrittweise abgesenkt. Jetzt sind wir bei 0,6/18,5°C. Die Zimmer sind inzwischen bei "nur" noch 23-24°C - noch immer zu warm.
Außerdem schaltet die Anlage immer wieder ein und aus. Ich habe das über den Stromverbrauch beobachtet:
Schrauben wir an den falschen Parametern? Unsere Zimmerthermostate an den Heizkörpern sind alle geöffnet.