Hallo,
habe mittlerweile ein paar Sachen ausprobiert. Als erstes, die Anlage hat ein eingebautes Überstömventil, einstellbar von 170-350 steht jetzt auf ca. 170..
1. Versuch: Heizkörper untere Etage alle gedrosselt (am Fußventil, da Voreinstellbare Ventile noch nicht verbaut). Ergebnis: Rücklauf an den Heizkörpern unten und an der Anlage kühler, obere Etage nicht wärmer.
2. Versuch: Einstellung an Anlage geändert: Zimmertemperatur auf 24°(=ca70°Vorlauf) Pumpenleistung auf 100%, Pumpenbetriebsart "Winter",
Heizkörper untere Etage alle komplett abgestellt (Thermostat auf *), obere Etage nicht wärmer. Aber: Brenner springt aber nur noch kurz an, erreicht nach Sekunden seinen Sollwert und schaltet dann die Brennersperrzeit ein. Überströmventil (nach rechts)auf 350 gedreht- keine Änderung.
Dann hab ich mir noch die Rohrverlegung im Keller angesehen, vom Vorlauf zweigt ein Strang ab und geht zu allen Heizkörpern die keine Probleme machen (meist 12mm Rohr) weiteste Entfernung vielleicht 12m.
Der andere abzweig geht mit 18mm quer (ca 5m) zur Wand und von dort aus zur oberen Etage (also nicht alles in 12mm bis oben, wie zuerst vermutet), kurz vorher noch ein abzweig durch die Decke zu einem Hzk. im Esszimmer der, aber schon etwas kälter ist wie die anderen in der unteren Etage :?: . Genau dieser war vor ein paar Tagen zeitweise ganz aus (Thermostatkopf sogar abgeschraubt), von der leitungsführung sollte der doch am Heißesten sein, oder ?. Könnte in diesen Strang vielleicht etwas verstopft sein? Im Moment ist dieser warm und in der oberen Etage kommt nur noch ein wenig wärme am Vorlauf an.