Hallo, ich habe mal eine Frage an die "alten Hasen" hier:
Vor einigen Jahren habe ich ein Haus gekauft, in dem noch immer eine Vaillant VCW 180 XEU ihren Dienst tut. Schon zu Beginn war mir aufgefallen, dass sich die Therme nach längerer Brennerlaufzeit (z.B. 1 Stunde) abschaltet, wenn der Vorlauftemperaturregler auf Stufe 6 oder höher steht. Die Pumpe läuft dann weiter und nach 15-20 Minuten springt der Brenner wieder an (oder nach dem Ein- und Ausschalten mit dem Netzschalter). Ich war davon ausgegangen, dass es eine Sicherheitsabschaltung wegen zu hoher Vorlauftemperatur o.ä. ist. Hatte mir keine großartigen Gedanken gemacht und den Vorlauftemperaturregler einfach auf Stufe 5 gestellt. Manchmal wird aber doch eine höhere Einstellung benötigt.
Bei der Lektüre der Installationsanleitung ist mir heute aufgefallen, dass dieses "Abschaltverhalten" eher zur Auslösung des Abgassensors passt. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass tatsächlich Abgas austritt. Der Wärmetauscher ist blitzsauber, der Schornstein zieht fühlbar und im Aufstellraum befindet sich ein CO-Melder, der noch nie angesprochen hat. Vor allem aber tritt dieser Fehler nur bei höheren Vorlauftemperaturen auf - dann wird auch das gesamte Gehäuse der Therme fühlbar warm.
Deshalb habe ich mir heute mal die beiden Abgastemperatursensoren angeschaut und dabei festgestelt, dass der "innere" Abgastemperatursensor offenbar anders herum eingebaut ist als in den Unterlagen von Vaillant gezeichnet (z.B. im Ersatzteilkatalog oder im Leitfaden Thermoblock). In den Zeichnungen ragt der "innere" Abgastemperatursensor quasi in den Abgasstrom hinein - meiner ist genau anders herum eingebaut. Ich habe mal ein Foto angehängt und hoffe, dass man es sehen kann.
Ist meine Analyse richtig?
Vor einigen Jahren habe ich ein Haus gekauft, in dem noch immer eine Vaillant VCW 180 XEU ihren Dienst tut. Schon zu Beginn war mir aufgefallen, dass sich die Therme nach längerer Brennerlaufzeit (z.B. 1 Stunde) abschaltet, wenn der Vorlauftemperaturregler auf Stufe 6 oder höher steht. Die Pumpe läuft dann weiter und nach 15-20 Minuten springt der Brenner wieder an (oder nach dem Ein- und Ausschalten mit dem Netzschalter). Ich war davon ausgegangen, dass es eine Sicherheitsabschaltung wegen zu hoher Vorlauftemperatur o.ä. ist. Hatte mir keine großartigen Gedanken gemacht und den Vorlauftemperaturregler einfach auf Stufe 5 gestellt. Manchmal wird aber doch eine höhere Einstellung benötigt.
Bei der Lektüre der Installationsanleitung ist mir heute aufgefallen, dass dieses "Abschaltverhalten" eher zur Auslösung des Abgassensors passt. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass tatsächlich Abgas austritt. Der Wärmetauscher ist blitzsauber, der Schornstein zieht fühlbar und im Aufstellraum befindet sich ein CO-Melder, der noch nie angesprochen hat. Vor allem aber tritt dieser Fehler nur bei höheren Vorlauftemperaturen auf - dann wird auch das gesamte Gehäuse der Therme fühlbar warm.
Deshalb habe ich mir heute mal die beiden Abgastemperatursensoren angeschaut und dabei festgestelt, dass der "innere" Abgastemperatursensor offenbar anders herum eingebaut ist als in den Unterlagen von Vaillant gezeichnet (z.B. im Ersatzteilkatalog oder im Leitfaden Thermoblock). In den Zeichnungen ragt der "innere" Abgastemperatursensor quasi in den Abgasstrom hinein - meiner ist genau anders herum eingebaut. Ich habe mal ein Foto angehängt und hoffe, dass man es sehen kann.
Ist meine Analyse richtig?