Hallo,
ich habe ein Problem mit einer Gastherme Vaillant VCW 182.
- Die Therme springt beim Anschalten für nur paar Sekunden an.
- Warmwasser funktionert.
- Schornsteinfegerschalter funktioniert auch - die Heizung läuft.
Darf ich so vorläufig umschalten um bisschen Wärme zu hause zu bekommen?
Was ich schon getestet habe:
- Brücke an 3-4 vorhanden, Thermostat 7,8,9 abgeklemmt -> Heizung schaltet sich w.o. nur für paar Sekunden an und läuft nur im Schornsteinfegemodus.
- Servoventil und Wasserschalter getestet -> beim Wasserbetrieb wird nach Links Mikroschalter M3 schalten AN und ist OK und der
Vorangumschaltventil "fährt" nach Rechts und öffnet beide Mikroschalter M1 und M2. Beide sind OK und schließen im Heizungsbetrieb.
- Pumpe geprüft, sie schaltet sich auch an und läuft.
Meine elektrische Beschaltung:
Pumpenwahlstecker steht auf S.
an Klemme 3 + 4 ist ein externes Digital Thermostat angeschlossen.
Dies schliest bei Wärmeanforderung den Kontakt zwischen 3 +4.
Habe ich auch schon durchgemessen Thermostat funktioniert.
NTC noch nicht getestet, da ich jetzt in der Arbeit bin.
So wie ich gelesen habe, muss ich das Kabel abziehen und in dem Fall, dass der NTC defekt ist sollte die Heizung anspringen.
Bitte um weitere Tipps, da zu hause "kleine" Kinder frieren und der Kundendienstfachmann erst am Freitag kommen kann...
Gruß
Tenker
ich habe ein Problem mit einer Gastherme Vaillant VCW 182.
- Die Therme springt beim Anschalten für nur paar Sekunden an.
- Warmwasser funktionert.
- Schornsteinfegerschalter funktioniert auch - die Heizung läuft.
Darf ich so vorläufig umschalten um bisschen Wärme zu hause zu bekommen?
Was ich schon getestet habe:
- Brücke an 3-4 vorhanden, Thermostat 7,8,9 abgeklemmt -> Heizung schaltet sich w.o. nur für paar Sekunden an und läuft nur im Schornsteinfegemodus.
- Servoventil und Wasserschalter getestet -> beim Wasserbetrieb wird nach Links Mikroschalter M3 schalten AN und ist OK und der
Vorangumschaltventil "fährt" nach Rechts und öffnet beide Mikroschalter M1 und M2. Beide sind OK und schließen im Heizungsbetrieb.
- Pumpe geprüft, sie schaltet sich auch an und läuft.
Meine elektrische Beschaltung:
Pumpenwahlstecker steht auf S.
an Klemme 3 + 4 ist ein externes Digital Thermostat angeschlossen.
Dies schliest bei Wärmeanforderung den Kontakt zwischen 3 +4.
Habe ich auch schon durchgemessen Thermostat funktioniert.
NTC noch nicht getestet, da ich jetzt in der Arbeit bin.
So wie ich gelesen habe, muss ich das Kabel abziehen und in dem Fall, dass der NTC defekt ist sollte die Heizung anspringen.
Bitte um weitere Tipps, da zu hause "kleine" Kinder frieren und der Kundendienstfachmann erst am Freitag kommen kann...
Gruß
Tenker