Vaillant Thermoblock VCW 240 EU springt nicht an - keine Spannung an Klemme 3
Hallo zusammen!
Anläßlich von rostbedingten Reparaturarbeiten oben an der Strömungssicherung (Kaminkehrer hat´s bemängelt, ansonsten alles perfekt) habe ich nach Demontage der relevanten Blenden gleich noch eine Reinigung mit Pinsel und Staubsauger an den Brenn- und Tauscher-Elementen vorgenommen, so wie ich es immer zusammen mit meinen Wartungsinstallateur gemacht habe. Ist ja kein Hexenwerk (sein Wortlaut).
Alles wieder feinsäuberlich zusammengebaut, Sicherung rein, alles eingeschaltet (Schalter generell rot + schwarz Heizung): Nichts rührt sich, alles tot. Keine Heizung, kein Warmwasser, kein Kaminkehrer. Vorher lief alles perfekt. Am Gasnachschub dürfte es auch nicht liegen, da hab ich nichts dran gemacht. Darf ich auch nicht (bis auf Hahn zudrehen).
Soweit habe ich bis jetzt geprüft und gewerkt:
- Roter Generalschalter: Lampe brennt, also ist Strom da, ebenso 230V unten am Kabeleingang an den Klemmen 1(N) und 2(L).
- Wasserdruck 1,5 bar - OK
- Anforderung über externer Thermostat OK, testhalber aber abgeklemmt und Schalt-Kontakte 3+4 überbrückt (= Auslieferungszustand)
- Alle 3 Sicherungen überprüft: OK - zumindest haben alle 3 Durchgang und keine optischen Auffälligkeiten
- Rote Störungslampe war nie an, und Druck auf schwarzen Knopf hat im aktuellen Zusammenhang auch nie etwas bewirkt.
Weiters bin ich nach einer Vaillant-Fehlersuchanleitung (in Englisch) für diesen VCW-Typ vorgegangen:
- Pumpe:
Gute Gängigkeit per Schrauber geprüft, Gängigkeit = OK, vergleichbar mit anderer Pumpe bei anderer baugleicher Therme im Haus.
Aber rechts im Stromkasten der Pumpe liegt bei BLAU/BRAUN keine Spannung an, obwohl sonst elektrisch alles auf GO steht. Wäre hier Spannung drauf und gleichzeitig auch eine normale mechanische Gängigkeit feststellbar, dann wäre wohl die Pumpe elektrisch defekt und der Übeltäter somit gefunden. Ist aber nicht so.
- Spannung am Extern-Ausgang:
Klemme 3 stellt 230V als Schaltstrom für externe Steuerung zur Verfügung, der dann nach Klemme 4 geschaltet wird. Bei eingeschalteter Therme (rote Lampe) müssen 230V zwischen 1(N) und Klemme 3 anliegen. Das ist nicht der Fall - da ist nichts. Deshalb kann die Therme auch gar nicht starten, weil an Klemme 4 (aktuell Kabelbrücke) nichts ankommen kann, wenn an 3 schon nichts ist.
Die Vaillant-Fehlersuchanleitung sagt in diesem Fall, daß das "motherboard" zu tauschen wäre. Hab ich gemacht. Ergebnis: keine Änderung, nach wie vor keine Spannung an Klemme 3, und somit die gesammte Therme nach wie vor funktionslos.
Das ist jetzt der Stand der Dinge. Auffälligkeiten an den Platinen wie Elko-Ausblühungen etc. war weiters auch nicht ersichtlich.
Folgende Überlegungen stelle ich hier nun als Anfrage:
1. Könnte mit "motherboard" nicht nur die senkrechte Frontplatine gemeint sein, sondern auch oder nur eine der beiden anderen, waagrecht eingesteckten Platinen, sodaß erst deren Tausch den Erfolg bringen könnte? Könnte also Vaillant mit "motherboard" den gesamten Schaltkasten meinen? Weiß jemand definitiv, ob die Schaltung für Klemme 3 von einer der zusätzlichen waagrechten PCB´s geregelt wird?
2. Könnte es am Piezo-Modul liegen und dessen Austausch die Lösung bringen?
3. Wo könnte durch die vorangegangene Reinigung Dreck von oben irgendwo zwischengefallen sein und eine Schalt-Funktion blockieren? Oder einen geheimen Schutzschalter ausgelöst haben (siehe nächster Punkt)? Anläßlich der Blechreparaturen war die Therme einige Tage AUS. Könnte das verantwortlich sein, daß ein bereits sich anbahnender Schwachpunkt endgültig ausgelöst hat?
4. In einem anderen Thread (anderswo) habe ich von einem "Schutzschalter" gelesen, der manchmal auslöst, wenngleich bei einem etwas neueren Vaillant-Modell. Gibt es einen solchen Schalter auch bei 240 EU, wo?
Ich kann mich dunkel erinnern, daß vor etwa 12 Jahren nach einer Wartung durch meinen (sehr guten) Installateur dieses Problem hinterher auch auftrat - genau bei dieser Therme. Ladehemmungen sozusagen. Zunächst stand er genauso ratlos davor, bis ihm ein Geistesblitz kam - ein Handgriff, Knopf, irgendwo innen hinten ...was auch immer - und sofort sprang sie an. Aber ich weiß es nicht mehr, ich hab damals nicht weiter nachgefragt oder aufgepaßt. Und diesen guten Mann hab ich heute leider nicht mehr.
Ich hoffe jetzt auf Eure Hilfe. Mein Gefühl sagt mir, daß es möglicherweise nicht an den Platinen liegt.
Bitte nur zur Sache antworten. Hoffentlich habe ich alles genau genug beschrieben. Wenn nicht, bitte nachfragen.
Bitte die Frage nicht mit Plattitüden vollstopfen, ihr wißt schon, was ich meine...
Grüße vom VCW-Heizer
Hallo zusammen!
Anläßlich von rostbedingten Reparaturarbeiten oben an der Strömungssicherung (Kaminkehrer hat´s bemängelt, ansonsten alles perfekt) habe ich nach Demontage der relevanten Blenden gleich noch eine Reinigung mit Pinsel und Staubsauger an den Brenn- und Tauscher-Elementen vorgenommen, so wie ich es immer zusammen mit meinen Wartungsinstallateur gemacht habe. Ist ja kein Hexenwerk (sein Wortlaut).
Alles wieder feinsäuberlich zusammengebaut, Sicherung rein, alles eingeschaltet (Schalter generell rot + schwarz Heizung): Nichts rührt sich, alles tot. Keine Heizung, kein Warmwasser, kein Kaminkehrer. Vorher lief alles perfekt. Am Gasnachschub dürfte es auch nicht liegen, da hab ich nichts dran gemacht. Darf ich auch nicht (bis auf Hahn zudrehen).
Soweit habe ich bis jetzt geprüft und gewerkt:
- Roter Generalschalter: Lampe brennt, also ist Strom da, ebenso 230V unten am Kabeleingang an den Klemmen 1(N) und 2(L).
- Wasserdruck 1,5 bar - OK
- Anforderung über externer Thermostat OK, testhalber aber abgeklemmt und Schalt-Kontakte 3+4 überbrückt (= Auslieferungszustand)
- Alle 3 Sicherungen überprüft: OK - zumindest haben alle 3 Durchgang und keine optischen Auffälligkeiten
- Rote Störungslampe war nie an, und Druck auf schwarzen Knopf hat im aktuellen Zusammenhang auch nie etwas bewirkt.
Weiters bin ich nach einer Vaillant-Fehlersuchanleitung (in Englisch) für diesen VCW-Typ vorgegangen:
- Pumpe:
Gute Gängigkeit per Schrauber geprüft, Gängigkeit = OK, vergleichbar mit anderer Pumpe bei anderer baugleicher Therme im Haus.
Aber rechts im Stromkasten der Pumpe liegt bei BLAU/BRAUN keine Spannung an, obwohl sonst elektrisch alles auf GO steht. Wäre hier Spannung drauf und gleichzeitig auch eine normale mechanische Gängigkeit feststellbar, dann wäre wohl die Pumpe elektrisch defekt und der Übeltäter somit gefunden. Ist aber nicht so.
- Spannung am Extern-Ausgang:
Klemme 3 stellt 230V als Schaltstrom für externe Steuerung zur Verfügung, der dann nach Klemme 4 geschaltet wird. Bei eingeschalteter Therme (rote Lampe) müssen 230V zwischen 1(N) und Klemme 3 anliegen. Das ist nicht der Fall - da ist nichts. Deshalb kann die Therme auch gar nicht starten, weil an Klemme 4 (aktuell Kabelbrücke) nichts ankommen kann, wenn an 3 schon nichts ist.
Die Vaillant-Fehlersuchanleitung sagt in diesem Fall, daß das "motherboard" zu tauschen wäre. Hab ich gemacht. Ergebnis: keine Änderung, nach wie vor keine Spannung an Klemme 3, und somit die gesammte Therme nach wie vor funktionslos.
Das ist jetzt der Stand der Dinge. Auffälligkeiten an den Platinen wie Elko-Ausblühungen etc. war weiters auch nicht ersichtlich.
Folgende Überlegungen stelle ich hier nun als Anfrage:
1. Könnte mit "motherboard" nicht nur die senkrechte Frontplatine gemeint sein, sondern auch oder nur eine der beiden anderen, waagrecht eingesteckten Platinen, sodaß erst deren Tausch den Erfolg bringen könnte? Könnte also Vaillant mit "motherboard" den gesamten Schaltkasten meinen? Weiß jemand definitiv, ob die Schaltung für Klemme 3 von einer der zusätzlichen waagrechten PCB´s geregelt wird?
2. Könnte es am Piezo-Modul liegen und dessen Austausch die Lösung bringen?
3. Wo könnte durch die vorangegangene Reinigung Dreck von oben irgendwo zwischengefallen sein und eine Schalt-Funktion blockieren? Oder einen geheimen Schutzschalter ausgelöst haben (siehe nächster Punkt)? Anläßlich der Blechreparaturen war die Therme einige Tage AUS. Könnte das verantwortlich sein, daß ein bereits sich anbahnender Schwachpunkt endgültig ausgelöst hat?
4. In einem anderen Thread (anderswo) habe ich von einem "Schutzschalter" gelesen, der manchmal auslöst, wenngleich bei einem etwas neueren Vaillant-Modell. Gibt es einen solchen Schalter auch bei 240 EU, wo?
Ich kann mich dunkel erinnern, daß vor etwa 12 Jahren nach einer Wartung durch meinen (sehr guten) Installateur dieses Problem hinterher auch auftrat - genau bei dieser Therme. Ladehemmungen sozusagen. Zunächst stand er genauso ratlos davor, bis ihm ein Geistesblitz kam - ein Handgriff, Knopf, irgendwo innen hinten ...was auch immer - und sofort sprang sie an. Aber ich weiß es nicht mehr, ich hab damals nicht weiter nachgefragt oder aufgepaßt. Und diesen guten Mann hab ich heute leider nicht mehr.
Ich hoffe jetzt auf Eure Hilfe. Mein Gefühl sagt mir, daß es möglicherweise nicht an den Platinen liegt.
Bitte nur zur Sache antworten. Hoffentlich habe ich alles genau genug beschrieben. Wenn nicht, bitte nachfragen.
Bitte die Frage nicht mit Plattitüden vollstopfen, ihr wißt schon, was ich meine...
Grüße vom VCW-Heizer