Dann wird die Membran hin sein. Ergo neues MAG rein. Das in der Therme auch prüfen lassen. Nicht das das auch schon defekt ist.
Das 2 wird gebraucht. Wie man daa Serienteil abklemmt, kein Plan. Hier muß eh ein HB ran.Wie war nochmal die Überschlagsberechnung?
Mit den derzeitigen HK brauche ich das zusätzliche MAG oder nicht?
Im Handbuch steht übrigens, dass wenn man ein zusätzliches MAG verwendet, soll man das interne MAG außer Betrieb nehmen.
Wie erkenne ich, dass es außer Betrieb genommen wurde?
Ich glaube NICHT dass es außer Betribe gesetzt ist. Es passt von der Größe zur Anlage, also erfüllt es seine Funktion. Entsprechender Zustand und Einstellung des Vordrucks vorrausgesetzt.Wie erkenne ich, dass es außer Betrieb genommen wurde?
Das Serien MAG ist schon am Anschlag nur durch die HK und die Rohre. Wenn nun dieses defekt ist. Kommt zur Berechnung noch mal die Literzahl dazu. Das kann das Serien MAG nichf ab, solange dies noch ganz ist.Ich glaube NICHT dass es außer Betribe gesetzt ist. Es passt von der Größe zur Anlage, also erfüllt es seine Funktion. Entsprechender Zustand und Einstellung des Vordrucks vorrausgesetzt.
Oder man soll ein Rückschlagventil in den Vorlauf einbauen.Im Handbuch steht übrigens, dass wenn man ein zusätzliches MAG verwendet, soll man das interne MAG außer Betrieb nehmen.
Dann muss es einen Grund geben das der HK nicht ausreichend vom Heizungswasser durchflossen wird! Ventile klemmen, Heizkörper verstopft? Abbauen und Prüfen. Anders wird die Ursache nicht gefunden.Wenn die Pumpe auf max stehr. Alle anderen HK zum Test auf 0 gestellt wurden, dieser aber nicht wärmer wird......