Vaillant ecotech exclusive heiz nicht mehr (S22 und S59)

Diskutiere Vaillant ecotech exclusive heiz nicht mehr (S22 und S59) im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Die Heizung (Vaillant eco tech exclusive VC DE 146/4-7) heizt seit einer weile nicht mehr. Wenn man die Heizung einschaltet kommt zuerst...

warmduscher1980

Threadstarter
Mitglied seit
11.08.2022
Beiträge
4
Hallo,

Die Heizung (Vaillant eco tech exclusive VC DE 146/4-7) heizt seit einer weile nicht mehr.
Wenn man die Heizung einschaltet kommt zuerst die Statusmeldung S22 (Pumpen vorlauf) für ca. 30sec. Dannach kommt für ca. 5 sec. die Statusmeldung S59 (mindestumlaufwassermenge nicht erreicht) und dann wieder S22 und so weiter... Kann mir da jemand weiterhelfen? Warum Heiz das Warmwasser nicht auf?
Wenn ich das Prüfprogramm P1 laufen lassen zünded und heiz die Heizung wie es soll. nach dem beednden des Prüfprogrammes wieder wie das selbe Spiel S22 für 30sec., S59 für 5sec. und so weiter... Ist da was bei den einstellungen falsch?

Besten dank für eure hilfe!!!
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.917
Das könnte durchaus am Strömungssensor liegen, bestelle einen Installateur deines Vertrauens und lass die Anlage checken.

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

warmduscher1980

Threadstarter
Mitglied seit
11.08.2022
Beiträge
4
Besten Dank für deinen Tip.
Könnte es auch an der Pumpe liegen? Wenn ich einen Pumpentestlauf mache zeigt es 1.2 an (ich nehme an das sind bar). ist der Wert ok?

Das interessante ist, das wenn ich das Prüfprogramm P1 laufen lasse Zündet die Heizung und läuft auf Volllast, alles ganz normal. Das würde doch darauf schliessen das die Pumpe ok ist oder?

Wenn ich den normalen Betrieb gehe habe ich das Problem wie oben beschrieben. Habe dann auch mal kurz den Volumenstromsensor überbrückt. Dann Zündet die Heizung auch normal und läuft für ein paar Minuten bis man ein «gluggern» hört und die Heizung abschaltet und der Fehler «zu wenig Wasser» kommt. Ich nehme an das der Temperatur Unterschied zwischen vor- und Rücklauf zu hoch ist. Kann es sein das es irgendwo Luft im System hat? Normalerweise sollte sich diese Heizung ja selbst entlüften.

Was könnten sonstige gründe sein für zu wenig Wasser sein? Der Druck ist bei ca. 1.5bar. Wenn die umlaufpumpe angeht sink der leicht ab, auf ca. 1bar, was ja immer noch ok sein sollte.

Herzlichen Dank schon mal im Voraus!
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.917
Eventuell ist auch das MAG nicht mehr funktionsfähig, und zieht Luft. Wie schon gesagt Anlage überprüfen lassen. 1,5 bar ist OK.✅

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

warmduscher1980

Threadstarter
Mitglied seit
11.08.2022
Beiträge
4
Kann das auch passieren wenn im MAG zuwenig luftdruck ist? wie viel druck bracuht es dort?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.917
Guckst du hier im Forum....
Vordruck des Ausdehnungsgefäßes (Mindestdruck 0,75 bar)

Gruß Installer 🙋‍♂️
 
Thema:

Vaillant ecotech exclusive heiz nicht mehr (S22 und S59)

Vaillant ecotech exclusive heiz nicht mehr (S22 und S59) - Ähnliche Themen

  • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

    Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
  • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

    Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Vaillant VKO 22/3

    Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
  • Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht

    Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht: Hallo, ich besitze eine Vaillant WP Anlage mit 2 VWL 11/4 Außen Einheiten. Bei der einen Ausseneinheit quitscht der Ventilator sehr stark. Meine...
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

      Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
    • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

      Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
    • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

      Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
    • Vaillant VKO 22/3

      Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
    • Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht

      Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht: Hallo, ich besitze eine Vaillant WP Anlage mit 2 VWL 11/4 Außen Einheiten. Bei der einen Ausseneinheit quitscht der Ventilator sehr stark. Meine...
    Oben