Vaillant ecotec plus vc 206 5-5

Diskutiere Vaillant ecotec plus vc 206 5-5 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Habe eine neue Gastherme eingebaut (Vaillant ecotec plus vc 206 5-5). Nun habe ich ein Problem und zwar beim Umschalten von Nacht- auf Tagbetrieb...

willi5555

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2014
Beiträge
2
Habe eine neue Gastherme eingebaut (Vaillant ecotec plus vc 206 5-5).
Nun habe ich ein Problem und zwar beim Umschalten von Nacht- auf Tagbetrieb tümpelt die Heizung so bei 35 -40 Grad ca. 40 -50 min herum und heizt nicht gleich hoch. Dsa gleiche trifft beim Party-Betrieb zu.
Woran liegt das? Wie kann ich das Gerät konfigurieren, um einen zügigen Start der Heizung zu erreichen?
 

Heiztechnik Simon

Fachmann
Mitglied seit
02.09.2014
Beiträge
62
Hast du Fußbodenheizung oder Radiatoren?
Weißt du aus welchen Parameter die Heizungsteillast steht (Auto oder eine "kW Zahl"?).
lg
 

willi5555

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2014
Beiträge
2
Ich betreibe nur Radiatoren, die Heizteillast steht auf "auto".
Habe schon mal gehört, man kann die Heizkurve anpassen.
Habe aber dazu keine Einstellung gefunden.
 
Thema:

Vaillant ecotec plus vc 206 5-5

Vaillant ecotec plus vc 206 5-5 - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC

    Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC: Hallo, wir haben leider seit einigen Monaten ein unregelmäßig auftretendes Brummgeräusch ( im Abstand zwischen einigen Tagen und manchmal auch...
  • Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft

    Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft: Hallo zusammen, ich hatte ein paar Änderungen an obiger Therme vorgenommen, wie z.B. die interne Pumpe auf eine höhere Leistung gestellt...
  • Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern

    Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern: Moin, hat jemand schon Erfahrung mit der Änderung der Minimal-Drehzahl des Gebläses gesammelt? Kann es negative Auswirkungen geben, wenn ich die...
  • Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust

    Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust: Hoffe mir kann jemand helfen, bin langsam am Verzweifeln mit dieser Kiste. Genaue Typbezeichnung: Vaillant ecoTEC Plus VCW DE 206/5-5 R2...