Moin Zusammen,
wir haben seit ca. 8 Jahren eine Vaillant Ecocompact vsc 196/3-5 150 im Haus verbaut. Wir haben das Haus im Mai 2020 gekauft und uns ist im Dezember 2020 aufgefallen, dass die Heizung komische Geräusche macht. Beim Nachschauen ist uns aufgefallen, dass die Heizung ständig im 10-14 Sekundentakt neu zündet, wenn die Heizung heizt. Bei Warmwasser läuft bzw. heizt sie ganz normal durch. Leider wird kein Fehler auf dem Display angezeigt. Er springt nur von S 3 auf S 4 um.
Folgendes hat ein Fachmann, der die Heizung wohl vor 8 Jahren eingebaut hat, seit Dezember 2020 an der Heizung erneuert bzw. dran gemacht:
- erneute Reinigung
- neue Leiterplatte
- neues Ausdehnungsgefäß (Membran)
- neue Sensoren bzw. Fühler
- Zündstäbe (ca. vor einem Jahr gewechselt)
Leider zündet die Heizung weiterhin alle 10-14 Sekunden, also die Temperatur steigt von 49°C auf 59°C und dann geht die Flamme aus und startet wieder bei 49°C.
Dennoch werden alle Heizkörper im Haus heiß. Also kam ein weiterer Heizungsfachmann vorbei, der die Werte der Heizung detailliert überprüft hat.
Laut dieser Messung war sowohl der Ruhe- als auch der Fließdruck an der Heizung zu gering. Also wurde die Stadtwerke kontaktiert, um den Gasdruck nachzubessern.
Folgendes hat die Stadtwerke gemacht:
- der Gasregler wurde getauscht
- außerdem wurde der Ruhe- und Fließdruck nach dem Zähler gemessen, um den Gaszähler als Fehlerquelle auszuschließen
Aktueller Stand/Zusammenfassung zum Gasdruck:
Sogar wenn der Druck nach dem Gaszähler direkt bei der Plombe bei 25 ml/bar liegt im Fließdruck (zu Testzwecken extra erhöht, denn ausreichend sind bereits 21ml/bar), fällt der Fließdruck, der oben bei der Heizung gemessen wird, bei Zündung auf 15-16 ml/bar. Dies ist laut Hersteller deutlich zu wenig, sodass die Heizung den Betrieb einstellt. da der Wert über 18 liegen muss. Da der Ruhedruck oben bei der Heizung bei 21 ml/ bar liegt, also im Soll ist, zündet die Heizung wenige Sekunden später erneut. Bei Zündung bricht der Gasdruck erneut zusammen auf 15 bis 16ml /bar und die Heizung ist wieder aus. Ein Kreislauf im etwa 14 Sekunden Takt.
Unser Fachmann vermutet die letzte Lösung sei die Gasarmatur in der Heizung zu wechseln, wobei er selbst nicht glaubt, dass es daran liegt, da alle Werte außer dem geschilderten Druckproblem optimal sind. Auch der Techniker von Vaillant rät davon ab.
Zwei Fachmänner die seit über 20 Jahren mit Vaillant Heizungen zu tun haben und unser Modell schon mehrfach eingebaut haben, wissen leider auch nicht weiter. Der Techniker von Vaillant hat uns zwar nur am Telefon beraten, aber kann sich nicht erklären, warum der Druck oben bei der Heizung zusammenbricht und die Heizung immer wieder neu zündet.
Kernfrage: Warum bricht der Fließdruck bei der Heizung zusammen, wenn es nicht am Gasregler, -zähler im Keller und auch nicht an den bereits erneuerten/gereinigten Elementen der Heizung liegt? Als Erinnerung: alle restlichen Werte wie Sauerstoffgemisch, etc im Optimum.
Hat jemand von euch noch eine Idee, oder sollten wir wirklich die Gasarmatur tauschen lassen? Alternativ können wir auch Vaillant kommen lassen, aber hier weiß ich auch nicht, ob die das Problem lösen und ich dann nur mehrere Hundert Euro los geworden bin.
wir haben seit ca. 8 Jahren eine Vaillant Ecocompact vsc 196/3-5 150 im Haus verbaut. Wir haben das Haus im Mai 2020 gekauft und uns ist im Dezember 2020 aufgefallen, dass die Heizung komische Geräusche macht. Beim Nachschauen ist uns aufgefallen, dass die Heizung ständig im 10-14 Sekundentakt neu zündet, wenn die Heizung heizt. Bei Warmwasser läuft bzw. heizt sie ganz normal durch. Leider wird kein Fehler auf dem Display angezeigt. Er springt nur von S 3 auf S 4 um.
Folgendes hat ein Fachmann, der die Heizung wohl vor 8 Jahren eingebaut hat, seit Dezember 2020 an der Heizung erneuert bzw. dran gemacht:
- erneute Reinigung
- neue Leiterplatte
- neues Ausdehnungsgefäß (Membran)
- neue Sensoren bzw. Fühler
- Zündstäbe (ca. vor einem Jahr gewechselt)
Leider zündet die Heizung weiterhin alle 10-14 Sekunden, also die Temperatur steigt von 49°C auf 59°C und dann geht die Flamme aus und startet wieder bei 49°C.
Dennoch werden alle Heizkörper im Haus heiß. Also kam ein weiterer Heizungsfachmann vorbei, der die Werte der Heizung detailliert überprüft hat.
Laut dieser Messung war sowohl der Ruhe- als auch der Fließdruck an der Heizung zu gering. Also wurde die Stadtwerke kontaktiert, um den Gasdruck nachzubessern.
Folgendes hat die Stadtwerke gemacht:
- der Gasregler wurde getauscht
- außerdem wurde der Ruhe- und Fließdruck nach dem Zähler gemessen, um den Gaszähler als Fehlerquelle auszuschließen
Aktueller Stand/Zusammenfassung zum Gasdruck:
Sogar wenn der Druck nach dem Gaszähler direkt bei der Plombe bei 25 ml/bar liegt im Fließdruck (zu Testzwecken extra erhöht, denn ausreichend sind bereits 21ml/bar), fällt der Fließdruck, der oben bei der Heizung gemessen wird, bei Zündung auf 15-16 ml/bar. Dies ist laut Hersteller deutlich zu wenig, sodass die Heizung den Betrieb einstellt. da der Wert über 18 liegen muss. Da der Ruhedruck oben bei der Heizung bei 21 ml/ bar liegt, also im Soll ist, zündet die Heizung wenige Sekunden später erneut. Bei Zündung bricht der Gasdruck erneut zusammen auf 15 bis 16ml /bar und die Heizung ist wieder aus. Ein Kreislauf im etwa 14 Sekunden Takt.
Unser Fachmann vermutet die letzte Lösung sei die Gasarmatur in der Heizung zu wechseln, wobei er selbst nicht glaubt, dass es daran liegt, da alle Werte außer dem geschilderten Druckproblem optimal sind. Auch der Techniker von Vaillant rät davon ab.
Zwei Fachmänner die seit über 20 Jahren mit Vaillant Heizungen zu tun haben und unser Modell schon mehrfach eingebaut haben, wissen leider auch nicht weiter. Der Techniker von Vaillant hat uns zwar nur am Telefon beraten, aber kann sich nicht erklären, warum der Druck oben bei der Heizung zusammenbricht und die Heizung immer wieder neu zündet.
Kernfrage: Warum bricht der Fließdruck bei der Heizung zusammen, wenn es nicht am Gasregler, -zähler im Keller und auch nicht an den bereits erneuerten/gereinigten Elementen der Heizung liegt? Als Erinnerung: alle restlichen Werte wie Sauerstoffgemisch, etc im Optimum.
Hat jemand von euch noch eine Idee, oder sollten wir wirklich die Gasarmatur tauschen lassen? Alternativ können wir auch Vaillant kommen lassen, aber hier weiß ich auch nicht, ob die das Problem lösen und ich dann nur mehrere Hundert Euro los geworden bin.