Guten Abend liebe Gemeinde,
Ich habe seit ca. 2 Wochen arge Probleme mit meinem Gasbrennwertgerät von Vaillant. (EcoCompact VSC 126 Bj.: 2009)
Nach der Rückkehr aus unserem zweiwöchigen Urlaub, fand ich die Heizung mit dem Fehlercode F.76 vor.
Dieser Besagt laut Handbuch, dass der Primärwärmetauscher, oder der Fühler am Primärwärmetauscher defekt sei.
Nach einem Reset konnte ich folgendes beobachten:
WW-Anforderung ist da, Brenner zündet, HZG-Pumpe startet. Danach steigt die Kesseltemperatur innerhalb von ca. 10 Sekunden auf 80°C und schaltet ab.
Dies geschieht ungefähr 3 mal in kurzen Abständen nacheinander, bis der Fehler wieder auftaucht.
Schalte ich die WW-Funktion über die Sollwertvorgabe ab, läuft der Brenner für die HZG-Anforderung sauber durch. (Aufgrund von Fußbodenheizung aber bei max. 40°C)
Den Primärwärmetauscher hat mein Heizungsbauer begutachtet und für funktionsfähig befunden.
Erster Verdacht war, dass das VUV defekt ist, also Stellantrieb abgenommen und durchgefahren. Ventil und Antrieb scheinen i.O.
Auf Verdacht, dass am Sek.-Wärmetauscher auf der WW-Seite kein Durchfluss ist, auch die Ladepumpe getauscht (230€). Im Diagnosemenü konnte ich dann auch einen Durchfluss von 0,9m3/h ablesen. Trotzdem immer noch schneller Anstieg der Kesseltemperatur im WW-Betrieb.
Speicherfühler ebenfalls durchgemessen, auch i.O.
Das kuriose ist, dass an den Zapfstellen während des Taktbetriebes teilweise heißes Wasser zu zapfen ist, der Speicher aber kalt bleibt.
Beim Vaillant-Werkskundendienst habe ich am Donnerstag 1 Stunde in der Warteschleife gehangen, ohne das sich jemand meinem Problem annehmen wollte.
Ich hoffe ihr habt noch die ein oder andere Idee.
Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend!
Chris
Ich habe seit ca. 2 Wochen arge Probleme mit meinem Gasbrennwertgerät von Vaillant. (EcoCompact VSC 126 Bj.: 2009)
Nach der Rückkehr aus unserem zweiwöchigen Urlaub, fand ich die Heizung mit dem Fehlercode F.76 vor.
Dieser Besagt laut Handbuch, dass der Primärwärmetauscher, oder der Fühler am Primärwärmetauscher defekt sei.
Nach einem Reset konnte ich folgendes beobachten:
WW-Anforderung ist da, Brenner zündet, HZG-Pumpe startet. Danach steigt die Kesseltemperatur innerhalb von ca. 10 Sekunden auf 80°C und schaltet ab.
Dies geschieht ungefähr 3 mal in kurzen Abständen nacheinander, bis der Fehler wieder auftaucht.
Schalte ich die WW-Funktion über die Sollwertvorgabe ab, läuft der Brenner für die HZG-Anforderung sauber durch. (Aufgrund von Fußbodenheizung aber bei max. 40°C)
Den Primärwärmetauscher hat mein Heizungsbauer begutachtet und für funktionsfähig befunden.
Erster Verdacht war, dass das VUV defekt ist, also Stellantrieb abgenommen und durchgefahren. Ventil und Antrieb scheinen i.O.
Auf Verdacht, dass am Sek.-Wärmetauscher auf der WW-Seite kein Durchfluss ist, auch die Ladepumpe getauscht (230€). Im Diagnosemenü konnte ich dann auch einen Durchfluss von 0,9m3/h ablesen. Trotzdem immer noch schneller Anstieg der Kesseltemperatur im WW-Betrieb.
Speicherfühler ebenfalls durchgemessen, auch i.O.
Das kuriose ist, dass an den Zapfstellen während des Taktbetriebes teilweise heißes Wasser zu zapfen ist, der Speicher aber kalt bleibt.
Beim Vaillant-Werkskundendienst habe ich am Donnerstag 1 Stunde in der Warteschleife gehangen, ohne das sich jemand meinem Problem annehmen wollte.
Ich hoffe ihr habt noch die ein oder andere Idee.
Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend!