Herbert80
Threadstarter
- Mitglied seit
- 05.01.2021
- Beiträge
- 5
Hallo, ich habe meine Wärmepumpe seit 2 Jahren im Einsatz. Warmwasser wird auf 55°C nur durch die Wärmepumpe erzeugt. Diese wird durch den Steuereingang 1 jeden Tag um 22:00 vom Energieversorger aktiviert. Heißt die Energie läuft auf den NT Zähler und nicht auf den HT Zähler.
Da ich nun eine PV Anlage mir zugelegt habe, möchte ich die überschüssige Energie in das Warmwasser einbringen durch die Wärmepumpe. Das ganze 2 stufig: Stufe 1 nur Wärmepumpe, Stufe 2 wenn die Sonne richtig brennt und die Batterie ist voll soll auch der Heizstab mit aktiviert werden um mehr Temperatur zu erhalten. Wenn ich das denn benötige. Weiß ich noch nicht aber die Möglichkeit besteht schonmal.
So nun zu meinem Problem: Die Wärmepumpe hat 2 Eingange. Stufe 1 und Stufe 2. Wo soll ich denn dann den Energieversorger anschließen? Der Energieversorger ist ja auf dem Stufe 1 EIngang gewesen. Das könnte parallel bleiben, wäre ja kein Problem, Nur sobald ich den PV Modus in der Arostor aktiviere, startet die Wärmepumpe obwohl überhaupt kein Signal am Eingang 1 oder Eingang 2 anliegt.
In der Arostor kann ich im Menü nach Aktivierung PV Modus noch 2 weitere Temperaturen aktivieren.
Temp. Wass. Soll. Temp. meine 55°C die ich seit 2 Jahren hier eingestellt habe
Temp. Wasser T_PV WP: 60°C (das was die Stufe 1 der PV Anlage dann macht)
Temp. Wasser T_PV WP+EL: 65°C (das was die Stufe 2 der PV Anlage dann macht)
Also es sind 2 Eingänge vorhanden laut Anleitung und auch laut Platine aber 3 Temperaturen einstellbar.
Im Menü gibt es noch eine Temp. Min. die ich aktivieren könnte. Dann fällt die Boiler Temp niemals unter 38°C da ständig nachgeheizt wird, egal ob Tag- oder Nachtstrom. Das habe ich noch nie benötigt und will ich eigentlich auch nicht.
So durch mein herumexperimentieren ist mir nun aufgefallen: Wenn ich die Soll. Temp. von 55°C auf 30°C stelle, geht die Wärmepumpe aus da dies niedriger ist als die aktuelle Boiler Temperatur.
So ich habe mich nun mehrmals wiederholt und hoffe dass es verständlich zeigt, was hier das Problem ist.
Ich hoffe der Fehler sitzt vor der Wärmepumpe und ihr könnt mir hier helfen.
In der Anleitung stehts im Prinzip auf Seite 29:
Anschlussstecker Nr. 1: Niedertarif oder untere Stufe der erzeugten elektrischen Energie der Photovoltaikanlage 5
Anschlussstecker Nr. 2: Ventilatorsteuerung oder obere Stufe der erzeugten elektrischen Energie der Photovoltaikanlage
Was mach ich denn mit dem Energieversorgerkontakt für meine 55°C
Dann müsste ich ja den Soll. Temp. Wert auf 30 Grad stellen und wäre damit eine Minimum Temperaturgrenze?!?. Ich verstehs einfach net.
Gruß
Herbert
Da ich nun eine PV Anlage mir zugelegt habe, möchte ich die überschüssige Energie in das Warmwasser einbringen durch die Wärmepumpe. Das ganze 2 stufig: Stufe 1 nur Wärmepumpe, Stufe 2 wenn die Sonne richtig brennt und die Batterie ist voll soll auch der Heizstab mit aktiviert werden um mehr Temperatur zu erhalten. Wenn ich das denn benötige. Weiß ich noch nicht aber die Möglichkeit besteht schonmal.
So nun zu meinem Problem: Die Wärmepumpe hat 2 Eingange. Stufe 1 und Stufe 2. Wo soll ich denn dann den Energieversorger anschließen? Der Energieversorger ist ja auf dem Stufe 1 EIngang gewesen. Das könnte parallel bleiben, wäre ja kein Problem, Nur sobald ich den PV Modus in der Arostor aktiviere, startet die Wärmepumpe obwohl überhaupt kein Signal am Eingang 1 oder Eingang 2 anliegt.
In der Arostor kann ich im Menü nach Aktivierung PV Modus noch 2 weitere Temperaturen aktivieren.
Temp. Wass. Soll. Temp. meine 55°C die ich seit 2 Jahren hier eingestellt habe
Temp. Wasser T_PV WP: 60°C (das was die Stufe 1 der PV Anlage dann macht)
Temp. Wasser T_PV WP+EL: 65°C (das was die Stufe 2 der PV Anlage dann macht)
Also es sind 2 Eingänge vorhanden laut Anleitung und auch laut Platine aber 3 Temperaturen einstellbar.
Im Menü gibt es noch eine Temp. Min. die ich aktivieren könnte. Dann fällt die Boiler Temp niemals unter 38°C da ständig nachgeheizt wird, egal ob Tag- oder Nachtstrom. Das habe ich noch nie benötigt und will ich eigentlich auch nicht.
So durch mein herumexperimentieren ist mir nun aufgefallen: Wenn ich die Soll. Temp. von 55°C auf 30°C stelle, geht die Wärmepumpe aus da dies niedriger ist als die aktuelle Boiler Temperatur.
So ich habe mich nun mehrmals wiederholt und hoffe dass es verständlich zeigt, was hier das Problem ist.
Ich hoffe der Fehler sitzt vor der Wärmepumpe und ihr könnt mir hier helfen.
In der Anleitung stehts im Prinzip auf Seite 29:
Anschlussstecker Nr. 1: Niedertarif oder untere Stufe der erzeugten elektrischen Energie der Photovoltaikanlage 5
Anschlussstecker Nr. 2: Ventilatorsteuerung oder obere Stufe der erzeugten elektrischen Energie der Photovoltaikanlage
Was mach ich denn mit dem Energieversorgerkontakt für meine 55°C
Dann müsste ich ja den Soll. Temp. Wert auf 30 Grad stellen und wäre damit eine Minimum Temperaturgrenze?!?. Ich verstehs einfach net.
Gruß
Herbert
Zuletzt bearbeitet: