Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Meine Vorlauftmeperatur für die Heizkörper schwankt trotz Mischer sehr stark (> 20 Kelvin).
Wenn alle Heizkörper zu sind, sinkt die Vorlauftemperatur auf 25 Grad.
Aufbau:
Vorlauf von Ölheizung (Brennwert) => Mischer => Grundfos Alpha Pumpe => Fühler Vorlauf
Test:
Alle Heizkörper zu ==> Vorlauftemperatur sinkt auf 25 Grad ==> Mischer voll auf
Mindestens einen Heizkörper wieder öffnen ==> Vorlauftemperatur steigt bis auf Kesseltemperatur
Mischer fährt wieder zu ...
Ich vermute, das Problem ist der fehlende Wasserdurchfluss (Alle Heizkörper zu).
Mein Heizungsbauer meint, da kann man nichts machen.
Wäre nicht für so einen Fall ein Überströmventil zw. Vorlauf und Rücklauf geeignet ?
Oder ergeben sich dadurch andere Nachteile.
Auf meine Frage an den Heizungsbauer, warum denn überhaupt ein Mischer für die Heizkörper verbaut wurde, argumentierte er nur, sollte mal Solarthermie dazu kommen, würde der Vorlauf für die Heizkörper dann zu heiß werden. Naja ...
VG Klaus
ich habe folgendes Problem:
Meine Vorlauftmeperatur für die Heizkörper schwankt trotz Mischer sehr stark (> 20 Kelvin).
Wenn alle Heizkörper zu sind, sinkt die Vorlauftemperatur auf 25 Grad.
Aufbau:
Vorlauf von Ölheizung (Brennwert) => Mischer => Grundfos Alpha Pumpe => Fühler Vorlauf
Test:
Alle Heizkörper zu ==> Vorlauftemperatur sinkt auf 25 Grad ==> Mischer voll auf
Mindestens einen Heizkörper wieder öffnen ==> Vorlauftemperatur steigt bis auf Kesseltemperatur
Mischer fährt wieder zu ...
Ich vermute, das Problem ist der fehlende Wasserdurchfluss (Alle Heizkörper zu).
Mein Heizungsbauer meint, da kann man nichts machen.
Wäre nicht für so einen Fall ein Überströmventil zw. Vorlauf und Rücklauf geeignet ?
Oder ergeben sich dadurch andere Nachteile.
Auf meine Frage an den Heizungsbauer, warum denn überhaupt ein Mischer für die Heizkörper verbaut wurde, argumentierte er nur, sollte mal Solarthermie dazu kommen, würde der Vorlauf für die Heizkörper dann zu heiß werden. Naja ...
VG Klaus