trimatik MC 7450 261 startet Brenner nicht mehr

Diskutiere trimatik MC 7450 261 startet Brenner nicht mehr im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Liebe Experten! Ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem: Während eines 14tägigen Urlaubs hatten wir die Heizung komplett ausgeschaltet ('0')...

kleinokr

Threadstarter
Mitglied seit
31.07.2019
Beiträge
18
Liebe Experten!

Ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Während eines 14tägigen Urlaubs hatten wir die Heizung komplett ausgeschaltet ('0'). Nach der Rückkehr haben wir sie wieder in eingeschaltet und sie muss auch kurz normal gelaufen sein, da ich morgens warm duschen konnte.

Seit dem ist der Brenner tot und das Brauchwasser kalt. Auch im Schornsteinfegermodus (Stellung "5") springt er nicht mehr an. Stattdessen blinken dann die gründe und die rote LED abwechselnd. Es werden im Normalbetrieb keine Störungen angezeigt. Die Pumpen und Stellmotoren scheinen (im Schornsteinfegermodus) zu funktionieren.

Jemand ne Idee? Ich danke für Antworten, die auch für einen Laien verständlich sind - Messgeräte habe ich keine, wohl aber Schraubendreher und Hammer...

Achja, Vitola Biferral von 1992, trimatik MC 7450 261, Giersch-Brenner (Baujahr unbekannt (vor 2011) - Heizung lief bislang wie eine 1 und wird jährlich gewartet und gereinigt.

Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung!

Gruß
Oliver
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Auch im Schornsteinfegermodus (Stellung "5") springt er nicht mehr an.
Da besteht ein Missverständnis......
Der Kaminkehrerschalter ist hinter der Klappe unter dem Netzschalter....... was passiert wenn du hier einschaltest und 5 Minuten wartest?
 

kleinokr

Threadstarter
Mitglied seit
31.07.2019
Beiträge
18
Oh, danke für den Hinweis. Ich habe die Teststellung 1-8 immer nur mit dem Kaminkehrermodus probiert. Und 5 Minuten warten habe ich auch noch nicht probiert....muss ich heute Abend mal machen.

Was erwartest du denn davon?

Gruß
Oliver
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Wenn nach Kamikehrerschalter ein und 5 Minuten wartezeit ( Ölvorwärmung) nicht passiert , hat ggf der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelost.

Läuft der Brenner dann an hat die Regelung ein Problem .
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Oder defekte Abgasklappe oder Kaminnebenlufteinrichtung !
 

kleinokr

Threadstarter
Mitglied seit
31.07.2019
Beiträge
18
Danke für die Hinweise bisher. Leider besteht das Problem nach wie vor und ich konnte den Fehler noch nicht lokalisieren.

Habe noch einmal den Kaminkehrermodus probiert - nichts.
Habe alle Teststufen (1-10) durchlaufen - kein Fehler dabei (das abwechselnde Blinken der Grünen und roten LED ist gemäß der Bedienungsanleitung kein Fehler, sondern bei den Test 4, 5 etc, die mit dem Brenner zu tun haben, die Anzeige, dass i.O.)

Was kann ich denn noch wie prüfen, um den Fehler zu finden?

Gruß
Oliver
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Wurde die angegebene Wartezeit von ca. Fünf Minuten eingehalten ? Teststellung 5 ist für die Ansteuerung des Brenners zuständig. Tut sich da nach der Wartezeit nichts, so gibt es ein Problem in der Sicherheitskette der Brenneransteuerung. Hinweise dafür gab es hier schon. ( Siehe Beiträge #4 & #5 ). Bitte genau prüfen !
 

kleinokr

Threadstarter
Mitglied seit
31.07.2019
Beiträge
18
Tut sich nichts leider...

Was stelle ich denn mit den unter 4 und 5 beschrieben Dingen (Sicherheitstemperaturbegrenzer, Abgasklappe und Kaminnebenlufteinrichtung) an?

Gruß
Oliver
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Klappe öffnen.
Zwischen Kaminkehrerschalter + Kesselthermostat befindet sich der STB- hier mal mit einem kleinen Schraubendreher eindrücken.
 

kleinokr

Threadstarter
Mitglied seit
31.07.2019
Beiträge
18
„ETÜ“??? Da Ding ist drin / nichts reinzudrücken...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Achtung ! Der Stellweg dieser " Reset-taste " beträgt maximal 3 mm !

Prüfe mal die Zuleitung zum Brenner. Das ist der Stecker 41 unten rechts am Chassis des Brenners, ob da Spannung ankommt. Steckverbindung trennen und den Deckel des Steckers öffnen. ACHTUNG : Arbeiten an 230 Volt !!!
Hier mit einem zweipoligen Spannungsprüfer messen, ob 230 V zwischen L und N anliegen. K E I N E N ordinären Spannungsprüfer ( Lügenstift ) benutzen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Fakt ist: Im Kaminkehrerbetrieb MUSS das Ding anspringen.

Fakt ist aber auch, daß deine Regelung vermutlich seine Grundeinstellungen vergessen hat ( blinkende LED)
Prüfe hier mal Codieradresse 01:00 und 00:15

Durch den Kaminkehrerbetrieb wird die Regelung komplett umgangen....
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Diese Regelung hat noch k e i n e Codieradressen !
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Und ich möchte einfach wissen, ob am Stecker 41 die 230 Volt anliegen oder halt nicht.
 

kleinokr

Threadstarter
Mitglied seit
31.07.2019
Beiträge
18
Liebe alle!

Verzeiht die verspätete Rückmeldung. Wir waren im Urlaub Nr. 2.
Ich wurschtele mich gerne mit eurer Hilfe weiter durch. Wo finde ich Schalter 41? Wie sieht der aus?

Warum ist der Schaden aufgetaucht, direkt nachdem die Heizung 14 Tage komplett ausgeschaltet war? Zufall?

Schöne Grüße
Oliver
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Ich wurschtele mich gerne mit eurer Hilfe weiter durch. Wo finde ich Schalter 41? Wie sieht der aus
Stecker 41 endet am Chassis des Brenners. Es ist entweder ein 6 oder 7- polige Steckverbindung. Bitte hier mal nach Vorgabe meines Beitrags #11 vorgehen und messen.

Warum ist der Schaden aufgetaucht, direkt nachdem die Heizung 14 Tage komplett ausgeschaltet war? Zufall?
Vielleicht, kann aber auch altersbedingt sein durch den Stillstand ! Durch gezieltes Messen wird der Fehlerkreis eingegrenzt.
Mache mal bitte einige Fotos von der Kesselfront mit abgenommener Brennerhaube.
bilder hochladen geht wie folgt : Dateianhänge in Beitrag hochladen; Maximal 500 KB pro Bild !
 
Zuletzt bearbeitet:

kleinokr

Threadstarter
Mitglied seit
31.07.2019
Beiträge
18
Habe mir gerade erst einmal ein Messgerät bestellt, soll morgen da sein...
Kann ich in der Zwischenzeit noch andere Dinge prüfen?
 
Thema:

trimatik MC 7450 261 startet Brenner nicht mehr

trimatik MC 7450 261 startet Brenner nicht mehr - Ähnliche Themen

  • Trimatik 7450 261 A - Heizkreis ohne Mischer fährt immer in Temperaturbegrenzung

    Trimatik 7450 261 A - Heizkreis ohne Mischer fährt immer in Temperaturbegrenzung: Bitte um Euren Rat, Basis ist ein Vitola Biferral ÖL 46-55 kW mit Hofamat Brenner K20LVI Düse 1,0x45°, 1 Mischerkreis FBH, 1 Direktheizkreis, WW...
  • Viessmann Trimatik MC 7450 261-A - Vorlauftemperatur zu niedrig

    Viessmann Trimatik MC 7450 261-A - Vorlauftemperatur zu niedrig: Hallo zusammen, als verzweifelter Laie wende ich mich nun an die Community. Habe Anfang des Jahres eine Bestandimmobilie gekauft (EFH) mit einer...
  • Viessmann trimatik mc 7450 261-A springt nicht mehr an

    Viessmann trimatik mc 7450 261-A springt nicht mehr an: Hallo zusammen, meine Heizung springt leider nicht mehr an. Es gibt keine Störungsanzeige oder Ähnliches, und die LEDs sind aus. Durch Betätigen...
  • Trimatik MC/B 7450 361 Brenner startet nicht

    Trimatik MC/B 7450 361 Brenner startet nicht: Hallo Zusammen, Ich habe unsere Gasheizung abgeschaltet und das Wasser geleert da ich 2 Heizkörper stillgelegt habe. Nach 2-3 Wochen habe ich das...
  • Trimatik 7450 261: Welche Temperatur startet Kesselaufheizung?

    Trimatik 7450 261: Welche Temperatur startet Kesselaufheizung?: Hallo Gemeinde, ich habe oben angegebene Trimatik und habe eine Frage zur Regelung. An der Trimatik wird ein Heizkreis mit Mischer betrieben...
  • Ähnliche Themen

    Oben