tricotrac
Fachmann
- Mitglied seit
- 17.07.2013
- Beiträge
- 22.406
Stelle diesen mal versuchsweise auf Sonne / Sonne
.....primär. Da sollte Netzspannung anliegen. ABER bitte Bezeichnung der Heizung, nicht basteln! Kann eine Sicherung sein. (wenn du Glück hast)Weil am Trafo hab ich primär und sekundär keine Spannung.
NEIN ! Die Sicherungen sitzen oben rechts (sichtbar bei abgenommener Oberschale der Trimatik) gestaffelt untereinander. Aber ACHTUNG : Da herrschen 230 Volt Netzspannung !Da hast du auf der Hauptplatine 2 stehende schwarze Rohre (F1, F2), oben mit einem Schlitz für den Schraubendreher, darunter die Sicherungen
genau so ist es....NEIN ! Die Sicherungen sitzen oben rechts (sichtbar bei abgenommener Oberschale der Trimatik) gestaffelt untereinander. Aber ACHTUNG : Da herrschen 230 Volt Netzspannung !
Und zwar F1 = 6,3 A ; F2 = 200mA ; F3 = 4A
Hast du versucht die Sicherungen zu wechseln und was ist dann aufgetreten? Welche Sicherungen waren defekt?Welcher Trick?
Woran ist das zu erkennen ?Die Außentemperatur abhängige Steuerung scheint auch zu gehen
Keine Sicherung defekt aber der Trafo hat keine Spannung anliegen? Ist das SO?Keine Sicherung...
Kann auch nicht, da am Trafo nichts ankommt kann am Trafo auch nichts rauskommen.Naja am Elko (der Runde auf C4) liegt auch keine Spannung an...
Das hat eine andere Funktion. (s. F1 u. F3)Am anderen Elko der Rechteckige liegen 230V an
Netzteil ist F2 zuständig (hier den Fehler suchen! Spannung vor Sicherung und nach Sicherung dann Trafo Eingang, Trafo Ausgang, dann Gleichrichtung in Grätz- Schaltung und dann kommt der Elko) Danach geht es auf das Modul Spannungsstabilisator und danach auf die Prozessorplatine.Netzteil ist F2 zuständig ; F1 für den Brenner und F3 für Pumpe(n) und (falls vorhanden) Mischer.