Hallo liebes Forum und Experten,
bin nach einiger suche zu meiner problematik immer wieder hier gelandet, also fang ich mal an
Ich bin vor einem halben jahr mit meiner freundin zusammengezogen, mietwohnung, 120m², baujahr 1964-70, saniert um 2001 auf den damaligen standard, also kurzum nicht sooo gut, einfache 2 scheibenfenster, rollokästen nicht isoliert (DIE styroporeinlage lass ich nicht als isolation durchgehen) und als heizung einen "Thermoblock atmoTEC II VC204/2 XE HL" als regler ein VRC VC mit ausentemperatursensor und einen warmwasserspeicher mit 120L, beschriftung leider nicht mehr sooo gut lesbar.
als wir im februar eingezogen sind mussten wir erstmal hochheizen, klar. aber von anfang an kam mir der verbrauch sehr hoch vor, die einweisung usw. viel spärlich aus, aber das is nicht so das problem, man(n) kann ja lesen, die anleitung ist eigentlich auch ganz gut, also konnte ich es schon recht gut einstellen, nachtabsenkung, vorlauftemperatur mit heizkurven und fußpunktanhebung, der vormieter hats böse verstellt, 3 mal am tag für 1h die heizung an bringt glaub ich nicht viel bei zehn grad unter null. Den Heizungsfachmann möchte ich erstmal nicht zuziehen, wer aussagen bringt wie: "raumthermostate an den heizkörpern brauchts net bei ner gastherme" ist eher.... naja... wenig vertrauensvoll.
aber gerade jetz in der übergangszeit fallen mir einige "sonderheiten" auf:
vorlauftemperatur über ausentemperaturreglung und heizkurve auf 50° gestellt(also automatisch), dann beginnt der pumpenvorlauf, am display seh ich die aktuelle vorlauftemperatur, die ist zu beginn bei rund 24°.
dann geht der brenner an und die temperatur steigt schnell auf 50 grad, die räume werden auch warm, den pumpennachlauf hab ich auf rund 5 minuten gestellt das die wärme nicht in den rohren absteht, sondern die heizkörper warm werden.
problem nun: stell ich die taktung ein (wert d02 brennersperrzeit) wie der "fachmann" dann geht der brenner alle 5 minuten an, ich habs nun manuell hochgestellt, 45 minuten, warm wirds auch wie vorher nur mit weniger taktungsverlust.
Jetzt hab ich durch mehrfache nennung in div. foren gelesen das man die heizleistung (d00) runterstellen kann, da mir es so vorkommt als ob die 20kw die der brenner bringt garnicht schnell genug weggebracht werden können und er dadurch eben häufig taktet wenn ich ihn lassen würde.
nach div. formeln in die man anwenden kann würden hier 12 kw reichen.
gesagt, getan, heizleistung runtergedreht von 15 (seltsamerweiße steht da 15 und nicht 20 wie ich es erwarten würde) auf 10 aber man "sieht" nix, ich würde erwarten das die flamme kleiner wird oder der brenner weniger häufig dafür aber länger brennt. hat aber nix gebracht, alles wie vorher, versuchsweiße mal auf 1 runtergestellt, nix gebracht, brennzeit immer ähnlich lang. hat jemand ne lösung bzw. einen ansatz?
den fachmann würd ich gern erst hinzuziehen wenns sonst nix bringt.
also sterben tu ich deswegen nicht, aber ich würd trotzdem gerne wissen ob da evtl. kaputt ist oder tauschbedürftig, nicht das ich im winter bei -15° ohne heizung dasitzt.
mfg tjoris
bin nach einiger suche zu meiner problematik immer wieder hier gelandet, also fang ich mal an
Ich bin vor einem halben jahr mit meiner freundin zusammengezogen, mietwohnung, 120m², baujahr 1964-70, saniert um 2001 auf den damaligen standard, also kurzum nicht sooo gut, einfache 2 scheibenfenster, rollokästen nicht isoliert (DIE styroporeinlage lass ich nicht als isolation durchgehen) und als heizung einen "Thermoblock atmoTEC II VC204/2 XE HL" als regler ein VRC VC mit ausentemperatursensor und einen warmwasserspeicher mit 120L, beschriftung leider nicht mehr sooo gut lesbar.
als wir im februar eingezogen sind mussten wir erstmal hochheizen, klar. aber von anfang an kam mir der verbrauch sehr hoch vor, die einweisung usw. viel spärlich aus, aber das is nicht so das problem, man(n) kann ja lesen, die anleitung ist eigentlich auch ganz gut, also konnte ich es schon recht gut einstellen, nachtabsenkung, vorlauftemperatur mit heizkurven und fußpunktanhebung, der vormieter hats böse verstellt, 3 mal am tag für 1h die heizung an bringt glaub ich nicht viel bei zehn grad unter null. Den Heizungsfachmann möchte ich erstmal nicht zuziehen, wer aussagen bringt wie: "raumthermostate an den heizkörpern brauchts net bei ner gastherme" ist eher.... naja... wenig vertrauensvoll.
aber gerade jetz in der übergangszeit fallen mir einige "sonderheiten" auf:
vorlauftemperatur über ausentemperaturreglung und heizkurve auf 50° gestellt(also automatisch), dann beginnt der pumpenvorlauf, am display seh ich die aktuelle vorlauftemperatur, die ist zu beginn bei rund 24°.
dann geht der brenner an und die temperatur steigt schnell auf 50 grad, die räume werden auch warm, den pumpennachlauf hab ich auf rund 5 minuten gestellt das die wärme nicht in den rohren absteht, sondern die heizkörper warm werden.
problem nun: stell ich die taktung ein (wert d02 brennersperrzeit) wie der "fachmann" dann geht der brenner alle 5 minuten an, ich habs nun manuell hochgestellt, 45 minuten, warm wirds auch wie vorher nur mit weniger taktungsverlust.
Jetzt hab ich durch mehrfache nennung in div. foren gelesen das man die heizleistung (d00) runterstellen kann, da mir es so vorkommt als ob die 20kw die der brenner bringt garnicht schnell genug weggebracht werden können und er dadurch eben häufig taktet wenn ich ihn lassen würde.
nach div. formeln in die man anwenden kann würden hier 12 kw reichen.
gesagt, getan, heizleistung runtergedreht von 15 (seltsamerweiße steht da 15 und nicht 20 wie ich es erwarten würde) auf 10 aber man "sieht" nix, ich würde erwarten das die flamme kleiner wird oder der brenner weniger häufig dafür aber länger brennt. hat aber nix gebracht, alles wie vorher, versuchsweiße mal auf 1 runtergestellt, nix gebracht, brennzeit immer ähnlich lang. hat jemand ne lösung bzw. einen ansatz?
den fachmann würd ich gern erst hinzuziehen wenns sonst nix bringt.
also sterben tu ich deswegen nicht, aber ich würd trotzdem gerne wissen ob da evtl. kaputt ist oder tauschbedürftig, nicht das ich im winter bei -15° ohne heizung dasitzt.
mfg tjoris