soft45
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.10.2023
- Beiträge
- 1
Guten Morgen,
Ich habe folgendes Problem, 20 Jahre alte Heizung zieht kein Wasser durch den heizkreislauf.
Nach 6 Wochen stillstand, startete die Heizung nicht in den brennerbetrieb, Ursache war, das der störungsschalterden Kontakt nicht öffnete.
Ein befreundeter Heizungstechnikter öffnete den Kontakt (Schraubendreher) Heizung begann problemlos die speicherladung zu heizen..alle relevanten Statusmeldungen waren korrekt, nach erreichen der solltemperatur der speicherladung, ging die Heizung auch planmäßig in den heizbetrieb.
Heizkörper wurden warm..,nach ca. 1 Stunde ging die Heizung wieder auf Störung mit der Fehlermeldung F24 (Wassermangelschalter ohne Ansteuerung der Pumpe geschlossen)
Der Techniker wechselte den störungsschalter und setzte versuchsweise eine andere umwälzpumpe (nicht original vaillant) ein..Ergebnis war, das jetzt der Störungsschalter zwar aufging, aber den Kontakt nicht mehr zu ging,...,..Hauptproblem aber weiterhin sauberer Lauf um speicherladung zu heizen, aber kein Umlauf in den heizbetrieb, alle Statusmeldungen völlig korrekt auch für heizbetrieb.., dann umschaltventil mit Flanschplatte gewechselt, alle steuerleitungen auf Durchgang geprüft, Spannung am umschaltventil bei heizen speicherladung (24 V) vorhanden, alte Pumpe und alten Störungsschalter eingebaut..Heizung heizt die speicherladung völlig korrekt, störungsschalter und Pumpe laufen sauber, alle Statusmeldungen wie sie sein sollen...aber kein warmes Wasser in den heizkreislauf..., überstromventil überprüft, ..
Vorlauf und Rücklauf Leitungen am Gerät werden warm, aber unterhalb nicht...
Es ist völlig unerklärlich warum, die Heizung nicht in den heizkreislauf drückt...,auch sind die kugelhähne auf Durchgang geprüft, auch die Hotline von vaillant konnte uns keine mögliche Ursache nennen..
Der Heizungstechniker hat inzwischen 9 Stunden an der Heizung gearbeitet ohne das Problem zu lösen...er weiß nicht was er noch machen soll..
Ich hoffe hier im forum kann vielleicht jemand eine Anregung geben, und bedanke mich vorab
Ich habe folgendes Problem, 20 Jahre alte Heizung zieht kein Wasser durch den heizkreislauf.
Nach 6 Wochen stillstand, startete die Heizung nicht in den brennerbetrieb, Ursache war, das der störungsschalterden Kontakt nicht öffnete.
Ein befreundeter Heizungstechnikter öffnete den Kontakt (Schraubendreher) Heizung begann problemlos die speicherladung zu heizen..alle relevanten Statusmeldungen waren korrekt, nach erreichen der solltemperatur der speicherladung, ging die Heizung auch planmäßig in den heizbetrieb.
Heizkörper wurden warm..,nach ca. 1 Stunde ging die Heizung wieder auf Störung mit der Fehlermeldung F24 (Wassermangelschalter ohne Ansteuerung der Pumpe geschlossen)
Der Techniker wechselte den störungsschalter und setzte versuchsweise eine andere umwälzpumpe (nicht original vaillant) ein..Ergebnis war, das jetzt der Störungsschalter zwar aufging, aber den Kontakt nicht mehr zu ging,...,..Hauptproblem aber weiterhin sauberer Lauf um speicherladung zu heizen, aber kein Umlauf in den heizbetrieb, alle Statusmeldungen völlig korrekt auch für heizbetrieb.., dann umschaltventil mit Flanschplatte gewechselt, alle steuerleitungen auf Durchgang geprüft, Spannung am umschaltventil bei heizen speicherladung (24 V) vorhanden, alte Pumpe und alten Störungsschalter eingebaut..Heizung heizt die speicherladung völlig korrekt, störungsschalter und Pumpe laufen sauber, alle Statusmeldungen wie sie sein sollen...aber kein warmes Wasser in den heizkreislauf..., überstromventil überprüft, ..
Vorlauf und Rücklauf Leitungen am Gerät werden warm, aber unterhalb nicht...
Es ist völlig unerklärlich warum, die Heizung nicht in den heizkreislauf drückt...,auch sind die kugelhähne auf Durchgang geprüft, auch die Hotline von vaillant konnte uns keine mögliche Ursache nennen..
Der Heizungstechniker hat inzwischen 9 Stunden an der Heizung gearbeitet ohne das Problem zu lösen...er weiß nicht was er noch machen soll..
Ich hoffe hier im forum kann vielleicht jemand eine Anregung geben, und bedanke mich vorab