Hallo zusammen,
ich habe dieses Forum hier gerade erst entdeckt und denke, dass meine Frage hier besser aufgehoben ist als im Haustechnik Forum. Darum stelle ich die Frage hier noch einmal.
Folgende Situation: Wir wohne in einem Haus Baujahr 2006 mit Fußbodenheizung. Beheizt wird das 226m² große Haus mit einer Viessmann Vitodens 200 (Gas-Brennwert).
Ursprünglich hat der Erbauer des Hauses eine Einzelraumregelung vorgesehen. Ich habe jedoch alle Thermostatköpfe entfernt (immer voll offen) und die Temperatur in den Räumen mittlerweile ganz gut durch die Strömungsbegrenzer eingestellt.
Die Heizkurzve habe ich über den letzten Winter hinweg auch immer weiter angepasst und denke eigentlich, dass es ganz gut passt. Bei aktuell 10°C Außentemperatur liegt der Vorlaufsollwert bei etwa 26°C.
Leider taktet die Heizung sehr intensiv bei aktuellen Temperaturen. Gestern z.B. startetet die Heizung alle 4min und lief dann für 30s um 4min später wieder für 30s zu laufen.
Die Leistung habe ich so weit möglich runtergestellt.
Nun habe ich testweise die Haussteuerung so eingestellt, dass nach dem Brennende ein 30min Timer gestartet wird und der Raumsollwert auf 19°C gestellt wird. Das führt dazu, dass die Heizung dann erst mal nicht wieder startet. Nach 30min wird dann auf 21°C zurückgestellt und die Heizung startet und läuft dann auch lange. Mal 30min, teilweise auf 45min oder auch nur kurz. Immer gefolgt von 30min Pause.
Ich frage mich ob ich mir damit irgendein anderes Problem einhandele? Verbraucht die Heizung z.B. mehr, wenn sie versucht zügig von 19°C auf 21°C zu kommen?
Viele Grüße
Philipp
ich habe dieses Forum hier gerade erst entdeckt und denke, dass meine Frage hier besser aufgehoben ist als im Haustechnik Forum. Darum stelle ich die Frage hier noch einmal.
Folgende Situation: Wir wohne in einem Haus Baujahr 2006 mit Fußbodenheizung. Beheizt wird das 226m² große Haus mit einer Viessmann Vitodens 200 (Gas-Brennwert).
Ursprünglich hat der Erbauer des Hauses eine Einzelraumregelung vorgesehen. Ich habe jedoch alle Thermostatköpfe entfernt (immer voll offen) und die Temperatur in den Räumen mittlerweile ganz gut durch die Strömungsbegrenzer eingestellt.
Die Heizkurzve habe ich über den letzten Winter hinweg auch immer weiter angepasst und denke eigentlich, dass es ganz gut passt. Bei aktuell 10°C Außentemperatur liegt der Vorlaufsollwert bei etwa 26°C.
Leider taktet die Heizung sehr intensiv bei aktuellen Temperaturen. Gestern z.B. startetet die Heizung alle 4min und lief dann für 30s um 4min später wieder für 30s zu laufen.
Die Leistung habe ich so weit möglich runtergestellt.
Nun habe ich testweise die Haussteuerung so eingestellt, dass nach dem Brennende ein 30min Timer gestartet wird und der Raumsollwert auf 19°C gestellt wird. Das führt dazu, dass die Heizung dann erst mal nicht wieder startet. Nach 30min wird dann auf 21°C zurückgestellt und die Heizung startet und läuft dann auch lange. Mal 30min, teilweise auf 45min oder auch nur kurz. Immer gefolgt von 30min Pause.
Ich frage mich ob ich mir damit irgendein anderes Problem einhandele? Verbraucht die Heizung z.B. mehr, wenn sie versucht zügig von 19°C auf 21°C zu kommen?