Hallo zusammen.
Seit Okt. 2022 läuft die Anlage (WTC-GW 15-B) tagsüber durch. Die Solltemperatur von 19.5 °C im Wohnraum wird erreicht. Steigen die Außentemperaturen über 12°C, schaltet die Anlage auch mal ab und geht nach kurzer Zeit wieder an (Werkseinstellung 5 Min.). Ich habe diese "Brennertaktsperre" jetzt auf 10 Min. erhöht. Trotzdem wird die Heizung die Wärme nicht los und schaltet immer wieder ab. Heizkörper sind aufgedreht. Brennerstarts seit Oktober ca. 1.000.
Steilheit 7, Niveau 6° K, Fühlerkorrektur 0° K, Vorlauftemperatur 35 °C, Brennerleistung 18%, Pumpe Leistungsproportional mit min. 40% Leistung (ca. 420 l/h). Nach jedem Heizbeginn läuft die Pumpe für einige Minuten auf 80%, ca. 850 l/h, und regelt dann runter.
Ich überlege die Brennertaktsperre weiter zu verlängern, jedenfalls solange die Temperatur in den Räumen noch stimmt. Sonstige Ideen?
Viele Grüße
Seit Okt. 2022 läuft die Anlage (WTC-GW 15-B) tagsüber durch. Die Solltemperatur von 19.5 °C im Wohnraum wird erreicht. Steigen die Außentemperaturen über 12°C, schaltet die Anlage auch mal ab und geht nach kurzer Zeit wieder an (Werkseinstellung 5 Min.). Ich habe diese "Brennertaktsperre" jetzt auf 10 Min. erhöht. Trotzdem wird die Heizung die Wärme nicht los und schaltet immer wieder ab. Heizkörper sind aufgedreht. Brennerstarts seit Oktober ca. 1.000.
Steilheit 7, Niveau 6° K, Fühlerkorrektur 0° K, Vorlauftemperatur 35 °C, Brennerleistung 18%, Pumpe Leistungsproportional mit min. 40% Leistung (ca. 420 l/h). Nach jedem Heizbeginn läuft die Pumpe für einige Minuten auf 80%, ca. 850 l/h, und regelt dann runter.
Ich überlege die Brennertaktsperre weiter zu verlängern, jedenfalls solange die Temperatur in den Räumen noch stimmt. Sonstige Ideen?
Viele Grüße