Störung Gebläse/Luftversorgung

Diskutiere Störung Gebläse/Luftversorgung im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Die Heizungsanlage wurde 3/2007 in Betrieb genommen. Im Oktober 2009 wurde nach Ausfall der Anlage das Gebläse als Störungsursache ermittelt und...

Juergi

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2011
Beiträge
3
Die Heizungsanlage wurde 3/2007 in Betrieb genommen. Im Oktober 2009 wurde nach Ausfall der Anlage das Gebläse als Störungsursache ermittelt und ausgetauscht.
Nun steht erneut der Fehlercode 135 "Falsche Luftvervorgung" oder Code 160 "Drehzahlschwelle nicht erreicht" als Meldung an. Als Erläuterung im Installationshandbuch wird der Austausch des Gebläses empfohlen. Als E-Ingenieur ist mir der Ausfall eines Gebläses nach etwas mehr als einer Heizperiode unwahrscheinlich. Im Installationshandbuch findet sich kein Hinweis auf die Parametrierung des Gebläses. Kann mir Jemand helfen?
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Es kann durchaus sein das sich das Gebläse verabschiedet hat.

1. Wie oft wurde das Gerät gewartet? Wurde dabei der Dreck dabe aus dem Wärmetauscher gespült oder gesaugt? Wurden bei der WT Reinigung Reiniger verwendet?
2. Um welches Gerät handelt es sich genau
3. Wie hoch ist der Gasdurchfluss in der Minute (abzulesen am Gaszähler).
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
34.694
Wenn ein Gebläse so oft stirbt, ist meist das Abgassystem undicht.

Das Gebläse saugt dann ständig die feuchten und agressiven Abgase an. Das Gebläselager nimmt Schaden.
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Hausdoc schrieb:
Wenn ein Gebläse so oft stirbt, ist meist das Abgassystem undicht.

Das Gebläse saugt dann ständig die feuchten und agressiven Abgase an. Das Gebläselager nimmt Schaden.
Wenn das Abgassystem undicht ist sollte im Regelfall Fehler 133 erscheinen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
34.694
Ja - aber erst wenn das Abgassystem stark undicht ist.

Bei "kleinen Sünden" stirbt das Gebläse vorzeitig.
 

Juergi

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2011
Beiträge
3
Danke für den Hinweis auf das Abgassystem. Meldung 133 ist bisher nicht aufgetaucht. Lasse das Abgassystem überprüfen.
 

Juergi

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2011
Beiträge
3
Gerät wurde vor 12 Monaten gewartet. Der Kondenswassersiphon war allerdingsstark verschmutzt.Dies deutet wohl auf eine starke Verschmutzung hin. Gerät (WKB-K 20 C) wird morgen gewartet. Danke für diese Hinweise.
 
Thema:

Störung Gebläse/Luftversorgung

Störung Gebläse/Luftversorgung - Ähnliche Themen

  • 3Jahre alte Buderus GB172I geht nach Wartung in Störung keiner weiß weiter

    3Jahre alte Buderus GB172I geht nach Wartung in Störung keiner weiß weiter: Moin Seit 16.06.2023 Jährliche Wartung geht die Heizung auf 2951. Getauscht wurde Zündelektrode, Gasarmatur, Steuergerät (das Schwarze mit...
  • Störung 24

    Störung 24: Hallo, aktuell läuft unsere CGW 20-2 im Standby für heizen und dient ausschließlich für die Warmwasserbereitung. Und nun kam der Fehler Störung...
  • CGB 20, schichtfühler/Warmwasserauslauffühler defekt Störung 27

    CGB 20, schichtfühler/Warmwasserauslauffühler defekt Störung 27: Moin aus dem Norden, Bei meiner Wolf Gastherme aus dem Jahr 2015(CGB 20), wird die Störung 27 angezeigt Schichtfühler/Warmwasserauslauffühler, hab...
  • Micromat ME 25 zeigt Störung H

    Micromat ME 25 zeigt Störung H: Mein Micromat ME 25 zeigt Störung H (Kessel Vorlauffühler Unterbrechung). Ich finde in den Service Unterlagen den Fühler nicht. Kann mir jemand...
  • Gas-Gebläse Brenner mit seltsamer Störung

    Gas-Gebläse Brenner mit seltsamer Störung: Hallo zusammen, ich möchte um Hilfe zu einer seltsamen Brennerstörung bitten. Mein Brenner geht sporadisch auf Störung, manchmal läuft er sogar...
  • Ähnliche Themen

    • 3Jahre alte Buderus GB172I geht nach Wartung in Störung keiner weiß weiter

      3Jahre alte Buderus GB172I geht nach Wartung in Störung keiner weiß weiter: Moin Seit 16.06.2023 Jährliche Wartung geht die Heizung auf 2951. Getauscht wurde Zündelektrode, Gasarmatur, Steuergerät (das Schwarze mit...
    • Störung 24

      Störung 24: Hallo, aktuell läuft unsere CGW 20-2 im Standby für heizen und dient ausschließlich für die Warmwasserbereitung. Und nun kam der Fehler Störung...
    • CGB 20, schichtfühler/Warmwasserauslauffühler defekt Störung 27

      CGB 20, schichtfühler/Warmwasserauslauffühler defekt Störung 27: Moin aus dem Norden, Bei meiner Wolf Gastherme aus dem Jahr 2015(CGB 20), wird die Störung 27 angezeigt Schichtfühler/Warmwasserauslauffühler, hab...
    • Micromat ME 25 zeigt Störung H

      Micromat ME 25 zeigt Störung H: Mein Micromat ME 25 zeigt Störung H (Kessel Vorlauffühler Unterbrechung). Ich finde in den Service Unterlagen den Fühler nicht. Kann mir jemand...
    • Gas-Gebläse Brenner mit seltsamer Störung

      Gas-Gebläse Brenner mit seltsamer Störung: Hallo zusammen, ich möchte um Hilfe zu einer seltsamen Brennerstörung bitten. Mein Brenner geht sporadisch auf Störung, manchmal läuft er sogar...
    Oben