Hallo erstmal
Bin ein wenig verzweifelt…
Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen Tag, ob sie während der Nachtabsenkung läuft kann ich nicht beurteilen.
Wolf Ölheizung: NK-Nu 3, 17, 1999
Brenner: MHG RE 1.19HK, 2021
Folgende Arbeiten wurden von Fachfirma durchgeführt:
Neuen Heizölfilter mit Entlüfter eingebaut.
Von Zweileitung auf Einleitung umgebaut (Rücklaufleitung wurde zur Vorlaufleitung) und Saugarmatur im Tank erneuert. Leitung auf ausreichenden Durchfluss geprüft. Ölvorlauf auf Luftblasen geprüft - Heizung mit transparentem Schlauch laufen lassen
Magnetventil und Ölbrennerdüse H 0.40 erneuert (0.50 Düse war auch schon verbaut).
Aus einem Kanister soll die Heizung auch bereits betrieben worden sein, kann ich allerdings nicht bestätigen.
Monteur bekommt die Abgaswerte nicht korrekt eingestellt (habe die Werte nicht) nur die Abgaswerte vom Schornsteinfeder: O2: 6,0%, CO: > 4200 ppm, Abgastemp.: 165 Grad, Abgasverlust: 8%.
Nach ca. 6 Reparaturversuche der Heizungsfirma wurde zuletzt ein neuer Ölbrenner (Brötje) verbaut (es gab wieder Probleme mit dem einstellen der Abgaswerte, Werte unbekannt, Werte sollen nicht optimal sein) – mit mehr oder weniger dem gleichen Ergebnis: Morgen ist der Brenner auf Störung, nach 2-4 Startversuche läuft die Heizung den ganzen Tag (es gab auch Tage da startete die Heizung morgens normal).
Ach ja, Steuerung ist auch schon neu.
Alle Maßnahmen haben nichts gebracht.
Firma vermuten, dass der Kessel irgendwo Fehlluft/Falschluft zieht, die Dichtung der Kesseltür schließen sie aus.
Jetzt möchten sie gerne den Kessel erneuern…
Heizöl wurde in der Zwischenzeit nachgetankt, hatte keinen Einfluss.
Habe ein Video auf dem man den Brennerstart sieht, sieht für mich als Nichtfachmann etwas seltsam aus, könnte es per Whatsapp zusenden.
Bin leider nicht vor Ort, ca. 500 km entfernt.
Für jeden Rat bin ich dankbar.
Achim
Bin ein wenig verzweifelt…
Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen Tag, ob sie während der Nachtabsenkung läuft kann ich nicht beurteilen.
Wolf Ölheizung: NK-Nu 3, 17, 1999
Brenner: MHG RE 1.19HK, 2021
Folgende Arbeiten wurden von Fachfirma durchgeführt:
Neuen Heizölfilter mit Entlüfter eingebaut.
Von Zweileitung auf Einleitung umgebaut (Rücklaufleitung wurde zur Vorlaufleitung) und Saugarmatur im Tank erneuert. Leitung auf ausreichenden Durchfluss geprüft. Ölvorlauf auf Luftblasen geprüft - Heizung mit transparentem Schlauch laufen lassen
Magnetventil und Ölbrennerdüse H 0.40 erneuert (0.50 Düse war auch schon verbaut).
Aus einem Kanister soll die Heizung auch bereits betrieben worden sein, kann ich allerdings nicht bestätigen.
Monteur bekommt die Abgaswerte nicht korrekt eingestellt (habe die Werte nicht) nur die Abgaswerte vom Schornsteinfeder: O2: 6,0%, CO: > 4200 ppm, Abgastemp.: 165 Grad, Abgasverlust: 8%.
Nach ca. 6 Reparaturversuche der Heizungsfirma wurde zuletzt ein neuer Ölbrenner (Brötje) verbaut (es gab wieder Probleme mit dem einstellen der Abgaswerte, Werte unbekannt, Werte sollen nicht optimal sein) – mit mehr oder weniger dem gleichen Ergebnis: Morgen ist der Brenner auf Störung, nach 2-4 Startversuche läuft die Heizung den ganzen Tag (es gab auch Tage da startete die Heizung morgens normal).
Ach ja, Steuerung ist auch schon neu.
Alle Maßnahmen haben nichts gebracht.
Firma vermuten, dass der Kessel irgendwo Fehlluft/Falschluft zieht, die Dichtung der Kesseltür schließen sie aus.
Jetzt möchten sie gerne den Kessel erneuern…
Heizöl wurde in der Zwischenzeit nachgetankt, hatte keinen Einfluss.
Habe ein Video auf dem man den Brennerstart sieht, sieht für mich als Nichtfachmann etwas seltsam aus, könnte es per Whatsapp zusenden.
Bin leider nicht vor Ort, ca. 500 km entfernt.
Für jeden Rat bin ich dankbar.
Achim