Störung F.71 AtmoTEC Plus

Diskutiere Störung F.71 AtmoTEC Plus im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Ich habe seit etwa einer Woche kein Warmwasser mehr (Installateur und Hausverwaltung sind Informiert - Problem wird in 4 Tagen mit einem...

lin.p

Threadstarter
Mitglied seit
20.03.2024
Beiträge
1
Hallo!
Ich habe seit etwa einer Woche kein Warmwasser mehr (Installateur und Hausverwaltung sind Informiert - Problem wird in 4 Tagen mit einem Ersatzteil behoben) seit heute Abend ist auch die Heizung ausgefallen und ich bekomme die Fehlermeldung/Störung F.71.
Kann ich die Taste "Entstörung" drücken und hoffen dass die Heizung wieder startet?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
Kann ich die Taste "Entstörung" drücken und hoffen dass die Heizung wieder startet?
Laut Serviceanleitung bedeutet Fehler "F71" einen defekten Vorlauffühler. Der Vorlauffühler meldet einen konstanten Wert an die Regelung, anstatt seinem Betriebsmodus entweder zu "steigen" oder zu "fallen". Der Fühler muss ersetzt werden.
 
Thema:

Störung F.71 AtmoTEC Plus

Störung F.71 AtmoTEC Plus - Ähnliche Themen

  • Ölheizung morgens auf Störung

    Ölheizung morgens auf Störung: Hallo erstmal Bin ein wenig verzweifelt… Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen...
  • Störung: Fehler 1A ...was ist zu tun?

    Störung: Fehler 1A ...was ist zu tun?: HI, meine Therme, ein Buderus GB162 geht in Störung und produziert kein Warmwasser mehr... Was bedeutet die Fehlermeldung und was kann ich...
  • Vc atmoTEC/4-7 exclusiv Störung im Display

    Vc atmoTEC/4-7 exclusiv Störung im Display: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Monaten eine Vaillant atmoTec/4-7 exclusiv, bei der das Display ständig angeht und dabei zwischen dem Ist-...
  • Vaillant Atmotec Störung S.42

    Vaillant Atmotec Störung S.42: Hallo! Bei meinen Heizkessel VK224/1-C-HL ist auf der Anzeig S.42 nach Sicherungs tausch TA 2 250V fliegt diese bei einschaltung raus , kann mir...
  • Vaillant Atmotec Störung S.42

    Vaillant Atmotec Störung S.42: Hallo, wir haben eine neue Vaillant Atmotec Therme, die nach dem letzten Besuch des Installateurs, bei dem der im Heizkreis Wasser nachgefüllt...
  • Ähnliche Themen

    • Ölheizung morgens auf Störung

      Ölheizung morgens auf Störung: Hallo erstmal Bin ein wenig verzweifelt… Ölheizung morgens aus – Brenner auf Störung. Nach mehreren Startversuchen läuft die Heizung den ganzen...
    • Störung: Fehler 1A ...was ist zu tun?

      Störung: Fehler 1A ...was ist zu tun?: HI, meine Therme, ein Buderus GB162 geht in Störung und produziert kein Warmwasser mehr... Was bedeutet die Fehlermeldung und was kann ich...
    • Vc atmoTEC/4-7 exclusiv Störung im Display

      Vc atmoTEC/4-7 exclusiv Störung im Display: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Monaten eine Vaillant atmoTec/4-7 exclusiv, bei der das Display ständig angeht und dabei zwischen dem Ist-...
    • Vaillant Atmotec Störung S.42

      Vaillant Atmotec Störung S.42: Hallo! Bei meinen Heizkessel VK224/1-C-HL ist auf der Anzeig S.42 nach Sicherungs tausch TA 2 250V fliegt diese bei einschaltung raus , kann mir...
    • Vaillant Atmotec Störung S.42

      Vaillant Atmotec Störung S.42: Hallo, wir haben eine neue Vaillant Atmotec Therme, die nach dem letzten Besuch des Installateurs, bei dem der im Heizkreis Wasser nachgefüllt...
    Oben