Hallo Forenmitglieder.
Meine VCW 185 hat folgendes Problem:
Wenn sie in Betriebsstellung Heizen und Warmwasser betrieben wird, dann geht sie nach einiger Zeit auf Störung, so daß ich den Störungsknopf betätigen muss, um wieder eine warme Bude zu bekommen. Manchmal tritt diese Störung erst nach einem Tag auf, manchmal bis zu fünf mal am Tag.
Was ich bisher durch eine Firma habe machen lassen:
Austausch der Zündelektroden / Austaus des Strömungsschalter - venbtil ( wegen undichtigkeit ) / Neues Ausdehnungsgefäß extern angeschlossen
Was ich selber gemacht habe:
Raumthermostat erneuert.
Die betätigungsschräubchen am Vorrangumschaltventil neu justiert. Dabei ist mir erst ein ungewöhnliches Verhalten der Steuerung aufgefallen.
1. Gerät ist komplett ausgeschaltet > Vorrang-Ventil fährt aus, und giebt beide Mikroschalter frei.
2. Gerät wird eingeschaltet > Vorrang-Ventil fährt ein, Gerät Zündet Pumpe läuft.
3. Umschalten auf Warmwasserversorgung ohne Heizung > Vorrang-Ventil fährt aus und gibt beide Mikroschalter frei.
4. Zurückschalten auf Warmwasser mit Heizung > Vorrang_Ventil fährt wieder ein und betätigt beide Mikroschalter ( erst unten dann oben )
5. Warmwasser zapfen > Vorrang-Ventil fährt aus, giebt beide Mikroschalter frei.
6. Wasserhan wieder zu > Ventil fährt wieder zurück und betätigt beide Mikroschalter
7. Eine Heitzphase abgewartet > Brenner geht aus, und Pumpe läuft und läuft und läuft.
8. Nächste Heitzphase beginnt > Brenner zündet normal. Pumpe lief aber die ganze Zeit weiter.
Das die Pumpe ja einige Zeit nachlaufen soll, hat mir mal jemand gesagt, aber sie hört überhaupt nicht merh auf zu laufen, und das Vorrang_Ventil bleibt auch immer eingefahren. Die Pumpe macht überhaupt keine Pause.
Liege ich mit meiner Vermutung etwa richtig, dass die Steuerelektronik defekt ist?
Für Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Gruss: Marcus
Meine VCW 185 hat folgendes Problem:
Wenn sie in Betriebsstellung Heizen und Warmwasser betrieben wird, dann geht sie nach einiger Zeit auf Störung, so daß ich den Störungsknopf betätigen muss, um wieder eine warme Bude zu bekommen. Manchmal tritt diese Störung erst nach einem Tag auf, manchmal bis zu fünf mal am Tag.
Was ich bisher durch eine Firma habe machen lassen:
Austausch der Zündelektroden / Austaus des Strömungsschalter - venbtil ( wegen undichtigkeit ) / Neues Ausdehnungsgefäß extern angeschlossen
Was ich selber gemacht habe:
Raumthermostat erneuert.
Die betätigungsschräubchen am Vorrangumschaltventil neu justiert. Dabei ist mir erst ein ungewöhnliches Verhalten der Steuerung aufgefallen.
1. Gerät ist komplett ausgeschaltet > Vorrang-Ventil fährt aus, und giebt beide Mikroschalter frei.
2. Gerät wird eingeschaltet > Vorrang-Ventil fährt ein, Gerät Zündet Pumpe läuft.
3. Umschalten auf Warmwasserversorgung ohne Heizung > Vorrang-Ventil fährt aus und gibt beide Mikroschalter frei.
4. Zurückschalten auf Warmwasser mit Heizung > Vorrang_Ventil fährt wieder ein und betätigt beide Mikroschalter ( erst unten dann oben )
5. Warmwasser zapfen > Vorrang-Ventil fährt aus, giebt beide Mikroschalter frei.
6. Wasserhan wieder zu > Ventil fährt wieder zurück und betätigt beide Mikroschalter
7. Eine Heitzphase abgewartet > Brenner geht aus, und Pumpe läuft und läuft und läuft.
8. Nächste Heitzphase beginnt > Brenner zündet normal. Pumpe lief aber die ganze Zeit weiter.
Das die Pumpe ja einige Zeit nachlaufen soll, hat mir mal jemand gesagt, aber sie hört überhaupt nicht merh auf zu laufen, und das Vorrang_Ventil bleibt auch immer eingefahren. Die Pumpe macht überhaupt keine Pause.
Liege ich mit meiner Vermutung etwa richtig, dass die Steuerelektronik defekt ist?
Für Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Gruss: Marcus