Steuertrafo Trimatic

Diskutiere Steuertrafo Trimatic im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wir kennt ein Ersatzartikel für den Steuertrafo BV 054-0209.0 von der Firma ERA?

langemann

Threadstarter
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
1
Hallo,
wir kennt ein Ersatzartikel für den Steuertrafo BV 054-0209.0 von der Firma ERA?
 

Brenner

Mitglied seit
25.12.2013
Beiträge
145
Vermutlich niemand, da es den bei Viessman nie einzeln gab, denn es war (aus Sicht von Viessmann und den "Heizungsbauern" absolut nachvollziehbar) gewünscht die Platinen nur komplett zu tauschen. Deshalb ist er auch nicht mit der Platine verschraubt, sondern auf der Rückseite breitgeschmolzen.

Da hilft nur ein 230V Ersatzteil aus einer gebrauchten Platine. Und dann muß unbedingt C1 und C8 (ggfs. auch C6) getauscht und dabei V1 bis V4 (ggfs. auch V5 bis V8) durchgemessen werden!

Hinweis:
Die Platine ist nur frei von Netzspannung, wenn die Sicherung dieses Stromkreises im Sicherungskasten ausgeschaltet ist. Das Ausschalten der Heizung an ihrem Schalter reicht definitiv nicht!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.481
Vermutlich niemand, da es den bei Viessman nie einzeln gab, denn es war (aus Sicht von Viessmann und den "Heizungsbauern" absolut nachvollziehbar) gewünscht die Platinen nur komplett zu tauschen.
Ja, das ist so ! Schon allein aus Gewährleistungsgründen würde kein Heizungsbauer auf die Idee kommen auf einer Platine herum zu braten !

Außerdem klingeln bei mir die Alarmglocken und der Wortgebung "Trimatik". Diese gab es wie lange im Markt ? 1982/83 erstmals erschienen wurde die Trimatik bis 1999 von der Fa. Viessmann vertrieben. Das heißt, dass ihre Lebensendzeit überschritten ist, hier sollte man bei einem Defekt besser den Wärmeerzeuger erneuern und dem Stand der Technik anpassen.
 
Thema:

Steuertrafo Trimatic

Steuertrafo Trimatic - Ähnliche Themen

  • Trimatic Standard

    Trimatic Standard: Viessmann Trimatik Standard Frage: Im Display blinken nur die Pfeil´chen oben und die 4 Striche unten. Keine Uhrzeit, Keine Temperaturen, bei "?"...
  • Feintuning Trimatic 7450261

    Feintuning Trimatic 7450261: Hallo zusammen! Nachdem ich hier ja schon ein paar Tipps erhalten hatte, habe ich mich zur neuen Heizsaison mal ein wenig an das "Feintuning" der...
  • Viessmann trimatic mc/b welcher heizkreis

    Viessmann trimatic mc/b welcher heizkreis: Hallo in die Runde! Zwei Fragen: Woher weiß ich denn, ob ich Heizkreis A ohne Mischer oder B mit Mischer habe? und warum zeigt meine Heizung...
  • Vissmann Trimatic MC Pumpen(WW, UW) läufen nicht an.

    Vissmann Trimatic MC Pumpen(WW, UW) läufen nicht an.: Ich habe eine Trimatic MC aus dem Jahre 1991. Nach einem Kurzschluss der WW Pumpe habe ich die Pumpe und die Sicherung F3 (4A 250V) getauscht. Im...
  • Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung

    Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung: Hallo Zusammen, die Heizung hier war etwa ein 1/2 Jahr aus und wurde gestern neu gestartet. Das Problem ist nun: die Heizung läuft, aber es gibt...
  • Ähnliche Themen

    • Trimatic Standard

      Trimatic Standard: Viessmann Trimatik Standard Frage: Im Display blinken nur die Pfeil´chen oben und die 4 Striche unten. Keine Uhrzeit, Keine Temperaturen, bei "?"...
    • Feintuning Trimatic 7450261

      Feintuning Trimatic 7450261: Hallo zusammen! Nachdem ich hier ja schon ein paar Tipps erhalten hatte, habe ich mich zur neuen Heizsaison mal ein wenig an das "Feintuning" der...
    • Viessmann trimatic mc/b welcher heizkreis

      Viessmann trimatic mc/b welcher heizkreis: Hallo in die Runde! Zwei Fragen: Woher weiß ich denn, ob ich Heizkreis A ohne Mischer oder B mit Mischer habe? und warum zeigt meine Heizung...
    • Vissmann Trimatic MC Pumpen(WW, UW) läufen nicht an.

      Vissmann Trimatic MC Pumpen(WW, UW) läufen nicht an.: Ich habe eine Trimatic MC aus dem Jahre 1991. Nach einem Kurzschluss der WW Pumpe habe ich die Pumpe und die Sicherung F3 (4A 250V) getauscht. Im...
    • Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung

      Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung: Hallo Zusammen, die Heizung hier war etwa ein 1/2 Jahr aus und wurde gestern neu gestartet. Das Problem ist nun: die Heizung läuft, aber es gibt...
    Oben