BlackSeven
Threadstarter
- Mitglied seit
- 30.12.2009
- Beiträge
- 42
Hallo,
folgende Heizkurve ist bei mir eingestellt(FBH):
AT 10 0 -10
VT 26 31 36
Die funktioniert bei Temperaturen von ca. 0°C bis -14°C prima... Nur jetzt, wo die Temperaturen deutlich über 0°C sind, ist es im Haus ca. 1°C zu kühl. Daher hätte ich gerne folgende HK:
AT 10 0 -10
VT 28 31 36
Wie stelle ich das bei meiner Buderus Logamatic 41xx ein? Welcher Parameter ist dafür verantwortlich? Im Handbuch habe ich den Hinweis auf die Fusspunkttemperatur gefunden, aber sobald ich auf "Fusspunkt" gehe, sind alle HK-Daten weg...
Danke!
BlackSeven