Sole-Bohrung zu niedrig

Diskutiere Sole-Bohrung zu niedrig im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, wir hatten eine ältere Wärmepumpe, für die wir 2 Tiefenbohrungen a 50 Meter gemacht hatten. Dies hat immer ausgereicht und die Heizung...

berliner1973

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2021
Beiträge
28
Hallo, wir hatten eine ältere Wärmepumpe, für die wir 2 Tiefenbohrungen a 50 Meter gemacht hatten. Dies hat immer ausgereicht und die Heizung heizte problemlos. Das Warmwasser wurde ebenso immer erwärmt.
Seit 4 Jahren haben wir eine Viessmann Vitocal 222-G mit 7,5kW, da die alte Wärmepumpe kaputt ging. Bei Außentemperaturen oberhalb von 0 Grad haben wir keine Probleme damit. Sobald die Temperaturen niedriger sind, haben wir einen kalten Fußboden. Das Brauchwasser wird weiterhin problemlos erwärmt. Aber die Fußbodenheizung hat nur noch lauwarme bis kalte Temperaturen. So kann man kein Haus erwärmen.
Ich habe mal etwas gegoogelt. Andere Leute, die die Vitocal installiert haben, haben Tiefenbohrungen um so ab 80 Meter und tiefer. Kann es daran liegen, dass wir nur 50 Meter haben?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
Die Tiefe und Entnahmeleistung wurde doch mal durch einen Geologen überprüft . Was steht im ursprünglichen Genehmigungsbescheid?
 

berliner1973

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2021
Beiträge
28
Da wurden aufgrund der damals vorhandenen Wärmepumpe die 2x50 Meter ausgerechnet. Aber die hatte auch nur um die 5kW. Also einiges weniger als die neue Pumpe......
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Da wurden aufgrund der damals vorhandenen Wärmepumpe die 2x50 Meter ausgerechnet. Aber die hatte auch nur um die 5kW. Also einiges weniger als die neue Pumpe......
Also wenn die Bohrung auch nur auf rund 5kw ausgelegt wurde, frag ich mich, welcher Fachmann eine größere WP einfach so einsetzt? Du entziehst damit dem Boden ja dauerhaft mehr Wärme, als durch die Umwelt zugeführt werden kann.......d.h. du "zerstörst" dir so deine Wärmequelle!
 

berliner1973

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2021
Beiträge
28
Also im Endeffekt ist die Bohrung zu flach. Müsste tiefer sein.......
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Und was willst du nun tun?
Evtl. neu Bohren? Dann muss die Bohrung aber auch richtig ausgelegt werden!
 

berliner1973

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2021
Beiträge
28
Nein, neu Bohren ist zu teuer. Dann stelle ich lieber auf was anderes um und schmeiße die Wärmepumpe raus.....
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.255
Hallo, wir hatten eine ältere Wärmepumpe, für die wir 2 Tiefenbohrungen a 50 Meter gemacht hatten. Dies hat immer ausgereicht und die Heizung heizte problemlos. Das Warmwasser wurde ebenso immer erwärmt.
Seit 4 Jahren haben wir eine Viessmann Vitocal 222-G mit 7,5kW, da die alte Wärmepumpe kaputt ging. Bei Außentemperaturen oberhalb von 0 Grad haben wir keine Probleme damit. Sobald die Temperaturen niedriger sind, haben wir einen kalten Fußboden. Das Brauchwasser wird weiterhin problemlos erwärmt. Aber die Fußbodenheizung hat nur noch lauwarme bis kalte Temperaturen. So kann man kein Haus erwärmen.
Ich habe mal etwas gegoogelt. Andere Leute, die die Vitocal installiert haben, haben Tiefenbohrungen um so ab 80 Meter und tiefer. Kann es daran liegen, dass wir nur 50 Meter haben?
Du hattes doch schon mal Thread geöffnet über deine Wärmepumpe, da stand auch das du 2 Bohrungen a50 Meter hast. Ich habe bis ins Jahr 2006 als Kältetechniker auch Service für Wärmepumpen gemacht. Und ehrlich gesagt kommt mir das etwas wenig vor. Unter 90 Meter war da keine Anlage gewesen.
 

berliner1973

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2021
Beiträge
28
Aber bei meiner ersten Pumpe hat es a problemlos gereicht. Die hat super gearbeitet und wir haben nie gefroren......
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Klar......die hatte ja auch weniger Leistung!
D.h. du entziehst dem Boden ja jetzt mehr Energie, als deine Bohrungen eigentlich hergeben! Demnach ist die "Quelle" am Ende der Saison erschöpft!
Ist Physik!
 

berliner1973

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2021
Beiträge
28
Demzufolge bleibt mir ja nichts anderes übrig, als entweder neu in die Tiefe zu bohren, auf Flächenkollektor umzusteigen oder eben komplett auf Gas-Brennwerttherme.
Vom Preis her nimmt sich das wahrscheinlich alles nichts......
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Oder du nimmst eine Wärmepumpe, welche der Leistung deiner Bohrung entspricht!
Evtl. könnte man Stillstandszeiten deiner jetzigen Anlage "künstlich" hinzufügen, um nicht zu viel zu "entziehen"! Da bin ich jetzt aber nicht sooooooo fit drin! Also ob und wie man das realisieren könnte!
Neuere Anlagen haben einen modulierenden Verdichter.....hat deine Anlage das evtl. auch schon? Oder kann man evtl. regelungstechnisch was reduzieren?
 

berliner1973

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2021
Beiträge
28
Das mit den Stillstandszeiten habe ich schon probiert, kann man aber nicht eingeben.
Muss ich mal gucken, ob es für meine Sole noch die richtige Wärmepumpe gibt.....
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
JEDE Wärmepumpe hat einen Sperrkontakt! Diesen könnte man ggf. über eine "Zeitschaltuhr" anschließen!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
Muss ich mal gucken, ob es für meine Sole noch die richtige Wärmepumpe gibt.....
Sowas ist Unsinn..

Ich würde dir Raten die Energiequelle zu vergrößern. Tiefenbohrung wird ziemlich sicher zu teuer.
In so einem Fall bietet sich ggf an die bestehenden Sonden durch Körbe zu ergänzen. Wenn ein normaler Bagger den Garten erreichen kann , ist das keine große Geschichte
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Sowas ist Unsinn..

Ich würde dir Raten die Energiequelle zu vergrößern. Tiefenbohrung wird ziemlich sicher zu teuer.
In so einem Fall bietet sich ggf an die bestehenden Sonden durch Körbe zu ergänzen. Wenn ein normaler Bagger den Garten erreichen kann , ist das keine große Geschichte
Hm........also ich will hier niemanden verunsichern..........aber das Prozedere hab ich 5mal mit gemacht! Nicht einmal hat es den erwünschten Erfolg gebracht!
Hier die Volumenströme entsprechend abzugleichen.......bei unterschiedlichen Quellen.......ist echt nicht ohne!
 

HVAC.vision

Mitglied seit
15.02.2021
Beiträge
34
Oder du nimmst eine Wärmepumpe, welche der Leistung deiner Bohrung entspricht!
Evtl. könnte man Stillstandszeiten deiner jetzigen Anlage "künstlich" hinzufügen, um nicht zu viel zu "entziehen"! Da bin ich jetzt aber nicht sooooooo fit drin! Also ob und wie man das realisieren könnte!
Neuere Anlagen haben einen modulierenden Verdichter.....hat deine Anlage das evtl. auch schon? Oder kann man evtl. regelungstechnisch was reduzieren?
Exakt das wäre sicher die beste und (in der Theorie) auch preiswerteste Lösung - zumindest die ökologischste 👍

TE schreib ja, dass es mit der alten (kleineren) WP funktioniert hat und der Wärmebedarf des Gebäudes dürfte sich ja nicht wundersamerweise auf einmal erhöht haben.

Theoretisch wäre Adaption der Entzugs-Leistung sicher das zielführendste, Takten die zweitbeste, aber eine Lösung... Vielleicht in irgendeiner Form Speichervolumen soleseitig (kleiner Puffer als hydraulische Weiche, damit das mit dem Takten nicht "zu schlimm" wird).
Jetzt passiert schlicht, dass die zu große Entzugsleistung die Sonden wahrscheinlich teilweise vereist, was das Problem dann noch schlimmer macht....
Nach dem was ich so sehen konnte, ist so ein Schema halt leider nicht in den Anlagenschaltbildern von Viessmann vorgesehen, was dann bedeuten würde, dass man einen sehr leistungsfähigen Heizungsbauer brauchen würde, der sowas "was der Hersteller nicht vorsieht" sich überhaupt traut umzusetzen. :oops:

Sicher ist es auch eine "praktischere" Lösung die Entzugsleistung der jetzt zu großen Anlage anzupassen (mehr Sonden, Körbe...)

Solche praktischeren Lösungen hat man immer schon sehr erfolgreich gemacht!!

Früher zum Beispiel IMMER zuerst größere Umwälzpumpe - anstatt eines hydraulischen Abgleichs ("wer soll das denn alles ausrechnen....") 😂
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.255
Auch wenn die neue Wärmepumpe mehr Leistung hat, das Haus hat doch die gleiche Heizlast wie bei der schwächeren Wärmepumpe.
Dann könnte ich mir das aber nur so erklären das die alte zu klein ausgelegt war und der Heizstab kräftig mitgeholfen hat.
Gab es eine neue Heizlastberechnung? Weshalb ist die jetzige Wärmepumpe stärker?
 

HVAC.vision

Mitglied seit
15.02.2021
Beiträge
34
Sicher könnte es sein, dass es bei der ursprünglichen Anlage -auch- der Heizstab war, der bei hoher Heizkreisbelastung die Sache "gelöst" hat..
....aber den hätte die Vitocal 222-G doch auch?? Sicher wäre es erstmal das mit Abstand zielführendste Heizlastberechnung, Datenblatt Wärmepumpe und die vom Geologen errechnete max. Entnahmeleistung "nebeneinander zu legen" (was Defrost geschrieben hat) und dann weiter zu zu sehen!
Ich tippe trotzdem drauf, dass der Mindestvolumenstrom soleseitig jetzt die Werte, die im Gutachten des Geologen stehen schlicht überfordert.
Aber könnte natürlich auch sein, dass die alte Anlage schlicht "früher" elektrisch nachgeheizt hat und bei der Viessmann der Parameter ("ab wann Heizstab ein") anders eingestellt ist.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.255
Sicher könnte es sein, dass es bei der ursprünglichen Anlage -auch- der Heizstab war, der bei hoher Heizkreisbelastung die Sache "gelöst" hat..
....aber den hätte die Vitocal 222-G doch auch?? Sicher wäre es erstmal das mit Abstand zielführendste Heizlastberechnung, Datenblatt Wärmepumpe und die vom Geologen errechnete max. Entnahmeleistung "nebeneinander zu legen" (was Defrost geschrieben hat) und dann weiter zu zu sehen!
Ich tippe trotzdem drauf, dass der Mindestvolumenstrom soleseitig jetzt die Werte, die im Gutachten des Geologen stehen schlicht überfordert.
Aber könnte natürlich auch sein, dass die alte Anlage schlicht "früher" elektrisch nachgeheizt hat und bei der Viessmann der Parameter ("ab wann Heizstab ein") anders eingestellt ist.
So sehe ich das auch
 
Thema:

Sole-Bohrung zu niedrig

Sole-Bohrung zu niedrig - Ähnliche Themen

  • Sole bei WP wechsel auch tauschen? Sole Flüssigkeit erkennen?

    Sole bei WP wechsel auch tauschen? Sole Flüssigkeit erkennen?: Hallo Zusammen, ich möchte meine alte Sole WP gegen eine neue Sole WP tauschen. Ist es sinnvoll vor einem WP tausch die Sole zu wechseln...
  • Kriterien für Sole-Wärmepumpe

    Kriterien für Sole-Wärmepumpe: Hallo, Wir sind Besitzer eines Mehrfamilienhauses (sanierter Altbau, 1935, 4 WEs, insgesamt etwa 280m² Wohnfläche, ggf. ausbaubar, Wohnraum wird...
  • Luftwasser Brauchwasser Sole Wärmepumpe und 3,9 Kw Holzkessel Pufferspeicher Frischwasserstation

    Luftwasser Brauchwasser Sole Wärmepumpe und 3,9 Kw Holzkessel Pufferspeicher Frischwasserstation: Hallo Zusammen, ich möchte hier meine Gedankengänge hinterfragt haben, Sinn oder Unsinn. Momentan alles fiktiv, ob technisch möglich. Alles ist in...
  • Erwärmt oder kühlt Wasser/Wasser Sole/Wasser Wärmepumpe den Aufstellraum

    Erwärmt oder kühlt Wasser/Wasser Sole/Wasser Wärmepumpe den Aufstellraum: Guten Tag Zusammen, erwärmt oder kühlt eine Wasser/Wasser Wärmepumpe den Aufstellraum. Danke Helmut
  • Weishaupt WTC GW 15 W und WR SOL 2.1

    Weishaupt WTC GW 15 W und WR SOL 2.1: Nabend zusammen. Ich hab mir einen neuen Wasserführenden Kaminofen zugelegt. Den möchte ich jetzt an mein WTC GW 15 anschließen mit dem Regler WR...
  • Ähnliche Themen

    Oben