Logano S 125 Klemme WA

Diskutiere Logano S 125 Klemme WA im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, LOGANO S 125 weche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein um den Brenner über WA = externe Wärmeanforderung zum laufen zu bringen...

banane125

Threadstarter
Mitglied seit
07.05.2024
Beiträge
7
Hallo,

LOGANO S 125

weche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein um den Brenner über WA = externe Wärmeanforderung zum laufen zu bringen?

Handbetrieb?
WA steuerungsseitig verriegelt?

Hoffe jemand hilft mir weiter.

Gruß & danke Banane
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.624
Um was zu erreichen?
 

banane125

Threadstarter
Mitglied seit
07.05.2024
Beiträge
7
Der Ölbrenner soll vom Holzofen über den WA-Kontakt gesteuert werden
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.517
Zitat: Der Ölbrenner soll vom Holzofen über den WA-Kontakt gesteuert werden

Normal und auch vom Kesselhersteller mit einer Betriebserlaubnis ausgestattet, wird so ein Abgasrohr Thermostat für diese Zwecke mit eingesetzt, denn dieser schaltet einmal dem Öl oder Gasbrenner erst, wenn im Abgasrohr vom Holzkessel die zurückschalte Temperatur wieder erreicht worden ist, wird der Hauptwärmeerzeuger der Öl oder Gaskessel wieder freigegeben.

Und so sieht ein (TÜV-geprüfter) Abgasrohr Holzofen Umschaltthermostat aus, und dieser sollte Ihr zugelassener Elektriker dann dort elektrisch in der Kesselsteuerung mit installieren, aus rein rechtlichen und Versicherung Gründen.

1715092209998.jpeg
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.624
Also soll der Holzofen der master werden? Und der Buderus nur der Slave?

Regelung wird dann nicht mehr von der Buderus übernommen?
(Warmwasser, Mischer, ect...)
 

banane125

Threadstarter
Mitglied seit
07.05.2024
Beiträge
7
Der Holzofen hat eine Rauchgas-Temperatur überwachung die entsprechend eingestellt werden kann.
Es geht einfach darum den Logano über WA zum laufen zu bekommen
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.624
Das Problem ist aber, das man die nicht zum laufen bekommen will, sondern sperren in aller Regel....
 

banane125

Threadstarter
Mitglied seit
07.05.2024
Beiträge
7
@mad-mike
ja richtig. läuft alles über den Holzofen (guntamatic biosmart)
buderus nur bei bedarf
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.624
Ah okay. Dann muss, die Regelung raus. Über ein Potenzial frei Kontakt !! Kann man den Kessel dann über wa starten.

Dazu beachten: Temperatur Einsteller dürfen nicht mehr auf aut. Stehen.
 

banane125

Threadstarter
Mitglied seit
07.05.2024
Beiträge
7
Das Problem ist aber, das man die nicht zum laufen bekommen will, sondern sperren in aller Regel....
habe in mehreren foren gelesen das mit gebrücktem WA-Kontakt der kessel läuft , Brücke raus Kessel aus:)
so soll es sein und irgenwie muss es gehen
 

banane125

Threadstarter
Mitglied seit
07.05.2024
Beiträge
7
Ah okay. Dann muss, die Regelung raus. Über ein Potenzial frei Kontakt !! Kann man den Kessel dann über wa starten.

Dazu beachten: Temperatur Einsteller dürfen nicht mehr auf aut. Stehen.
[/QUOTE

Regelung heißt EMS richtig?
 

banane125

Threadstarter
Mitglied seit
07.05.2024
Beiträge
7
Regelung hab ich rausgenommen, WA-Kontakt gebrückt, Temp-Drehregler beide 60 Grad.
Anforderung WW und Heizung leuchten beide (grüne LED)
Brenner startet trotzdem nicht, Start nur im Handbetrieb.
Was könnte den Start noch verhindern?
Klemme Si-Geräte ist bei 17/18 gebrückt (Bedeutung?)
FA Klemme : Außenfühler nicht angeschlossen
FW Klemme: Fühler angeschlossen (Raumtemperatur)


Gruß Banane125
 
Zuletzt bearbeitet:

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.517
Zitat: Was könnte den Start noch verhindern? Klemme Si-Geräte ist bei 17/18 gebrückt (Bedeutung?)

Genau diese Sicherheit Geräte Anschlussklemme (mit der Brücke jetzt) dort besteht die Möglichkeit bei Bedarf ein Heizung-Wasser Min Druckwächter oder eine externe Wassermangelsicherung mit anzuschließen. Wird diese Kabelbrücke herausgenommen, so wird der Steuerstrom vom Brennerkreis damit unterbrochen und dieser kann dann nicht mehr angesteuert werden, auch in Ihren Fall könnte an dieser Sicherheit Klemme 17 / 18 der freie Sperrkontakt (der Rauchgas Abgas Thermostat) mit angeschlossen werden, Schauen Sie mal auf dem Stromlaufplan, dort sind genau diese Sonderschaltungen der möglichen Zusatzgeräte (auf der Schaltplan-Rückseite) mit aufgezeigt.

Wie hier zum Beispiel (als Internet Muster) , das ist fast immer bei den Buderusgeräten mit der Sicherheit Klemme 17 / 18

1715184603313.jpeg
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Logano S 125 Klemme WA

Logano S 125 Klemme WA - Ähnliche Themen

  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Ein Ausschalten Logano GB105 in der Übergangszeit

    Ein Ausschalten Logano GB105 in der Übergangszeit: Anlage: Buderus Logano GB 105 mit Regelung HS 3204 und Modul 4 und Modul 6 und der halbdigitalen Zeitschaltuhr. Die WWLadepumpe ist von Biral, die...
  • Bruderus Logano G134 / Bruderus Logamatic 2107

    Bruderus Logano G134 / Bruderus Logamatic 2107: Guten Tag, ich bin neu in dem Forum und hab mal eine Frage zu meiner Gasheizung im Haus was die Einstellungen und die richtige Effizienz zum...
  • Buderus Logano G115 startet nicht

    Buderus Logano G115 startet nicht: Meine 12 Jahr-alte Buderus Ölheizung (Logano G115) springt nicht mehr automatisch (am Display steht "Brenner Fehler") Es startet nur manuell und...
  • Logano G205 mit Brötje Jet 4.5 Geräusche

    Logano G205 mit Brötje Jet 4.5 Geräusche: Hi bin neu hier. Wir hatten 32 Jahre nen Weishaupt Ölbrenner drin bei dem der Motor fritte war. Jetzt ist seit Ende November ein Brötje Jet 4.5...
  • Ähnliche Themen

    Oben