Solarthermie Platte defekt?

Diskutiere Solarthermie Platte defekt? im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Moin, beim geplanten Austausch meiner Solarflüssigkeit haben wir eine Verstopfung und 2 undichte Schläuche (zwischen den Platten) festgestellt...

MFNe

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
14
Moin,
beim geplanten Austausch meiner Solarflüssigkeit haben wir eine Verstopfung und 2 undichte Schläuche (zwischen den Platten) festgestellt.
Die Verstopfung konnte ich im Vorlauf lokalisieren und beseitigen nun steht für ca. 500-600€ das ersetzen aller Schläuche an.
Allerdings habe ich auf einer der Platten im unteren Bereich eine "verdächtige" Stelle entdeck und hätte gern eure Meinung dazu.
Ist die Platte defekt? (2. Platte von rechts, untere rechte Ecke)
Wenn ja, würde ich die Inndachanlage (Buderus SKN 2.0 s) abbauen und verkaufen und die 4 Platten mit einer Aufdachanlage ersetzen.
Empfehlungen ???
2023-01-08_08-53-50.jpg
2023-01-08_08-53-36.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
beim geplanten Austausch meiner Solarflüssigkeit
Warum geplant?
Fluid dunkel und verbrannt? Das läge an falscher Inbetriebnahme ( falsche Drücke) Wenn eine Solaranlage korrekt in Betrieb genommen ist, muss man das Fluid jahrzehntelang nicht tauschen.

Deine Anlage ist "verbruzzelt"
Es macht in meinen Augen wirtschaftlich keinen Sinn hier was zu reparieren oder auszutauschen.
Was versorgt denn diese Anlage ? Nur Warmwasser?
Wenn ja, würde ich die Inndachanlage (Buderus SKN 2.0 s) abbauen und verkaufen
Du denkst dran daß du auch bei Gebrauchtwaren gewährleistungspflichtig bist?
 

MFNe

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
14
Danke für die Antworten.
Ich bin kein Heizungsmonteur, wir hatten bei einer Reparatur die Flüssigkeit angeschaut und mein HB meinte die sollte man ersetzen.
Dabei haben wir die Verstopfung und die undichten Schläuche entdeckt. Die Anlage macht WW und Heizung.
Die Schläuche hat offenbar ein Marder angeknabbert ☹, die neuen würden eine Edelstahlgewebehülle bekommen.
Zurück zu meiner Frage, ist die eine Platte defekt?
 

MFNe

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
14
Vordruck war OK, 35 Liter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
Was ist für dich OK? Wieviel genau?
35 l halte ich bei 4 Kollektoren für zu klein.
Während Stagantion muss das MAG den gesamten Kollektorinhalt + Verbindungsleitungen aufnehmen können
 

bendo

Profi
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
558
...Während Stagantion muss das MAG den gesamten Kollektorinhalt + Verbindungsleitungen aufnehmen können
...und der deshalb stark ansteigende Druck immer noch kleiner als der Ansprechdruck des SiVs (6bar?) bleiben.
 

helmut m.

Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
340
Ist zwar nicht hilfreich: Aber es gibt Normen, die einen Austausch des Wärmeträgers nach 7 Jahren nahelegen. Meiner Erfahrung nach (mit über rund 15.000 m2 Thermosolar) sind 10 Jahre noch ok, vor allem dann, wenn die Anlage nicht immer wieder in Stagnation gehen. Länger würde ich nicht warten, da kommen nur die (beschriebenen) Folgeprobleme.
 

MFNe

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
14
…. laut Buderus Hotline und Anleitung ist ist das MAG mit 35Litern richtig dimensioniert,
Vordruck (leer) Pv = 0,1*h + 0,4bar. h=6
Ich meine der HB hatte 1,1 gemessen, die Anlage war da kpl. leer, weiter sind wir nicht mehr gekommen, da das Spülen ja schon nicht mehr ging … mich interessiert jetzt aber vorrangig ob das Muster unten auf der Platte auf einen Defekt dieser hindeutet??????
Evtl. kann ich später noch ein besseres Foto hochladen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
…. laut Buderus Hotline und Anleitung ist ist das MAG mit 35Litern richtig dimensioniert,
Vordruck (leer) Pv = 0,1*h + 0,4bar. h=6
:kopfnuss: :kopfnuss: :kopfnuss:
Das gilt für Heizung - Solar hat eigene Besonderheiten

Ich meine der HB hatte 1,1 gemessen
Das ist falsch.

Korrekter Vordruck (mindestens) 1,5 bar + 0,1*h.
In der Regel also 2,5 - 3 bar. Der Fülldruck liegt nochmal 0,5 bar darüber
Sollte laut Buderus Planungsanleitung auch noch ein 3 bar Sicherheitsventil verbaut sein, wär das auch falsch.
Der normale Betriebsdruck geht bei Stagnation bis 5 - 5,5 bar
 
Zuletzt bearbeitet:

MFNe

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
14
Ok, ich werde am WE mal messen…
aber schaut mal hier….
image.jpg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.584
Das ist eine Milchmädchenrechung. Je höher der Vordruck am höchsten Punkt, desto weiter verschiebe ich die Dampfphase bei Stagnation.
Das solare MAG erfüllt drei wichtige Funktionen :
1) Es stellt die Flüssigkeitsvorlage bereit, die notwendig ist, um die im laufenden Betrieb durch sehr niedrige Temperaturen und Entgasung verursachte Volumenabnahme auszugleichen.
2) Es nimmt die auf Grund steigender Temperatur im Regelbetrieb verursachte Ausdehnung des Solarmediums auf.
3) Es nimmt die durch Dampfbildung verursachte Volumenausdehnung während der Stagnationsphasen auf.

Die ersten beiden Funktionen des MAG unterscheiden sich nicht von denen in üblichen Heizungsanlagen und werden vergleichbar gerechnet. Die dritte Funktion bildet die eigentliche planerische Herausforderung bei einer solarthermischen Anlage. Im Betriebszustand der Stagnation findet nicht nur im Kollektor Dampfbildung statt, sondern auch Teile der Anschlussleitungen werden mit Dampf gefüllt. Diese Dampfmenge, die bei der Auslegung des MAG berücksichtigt werden muss, ist also auch abhängig von der Einbaulage und von der Bauart der Kollektoren.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
aber schaut mal hier….
Diese Anleitung ist nachweislich falsch. :cry: :cry:

Viessmann hatte sich da vor geraumer Zeit damit beschäftigt und auch Fachhochschulen eingebunden um genau rauszufinden warum Solaranlagen ausfallen.

Dabei ist man zur Erkenntnis gekommen daß man den Siedepunkt ( wie bei Schnellkochtopf) hochsetzen muss. Dazu muss der Vordruck des MAG auf Kollektorniveau min 1,5 bar betragen. Hinzu kommt demzufolge die statische Höhe.

Zudem hat man rausgefunden, daß jede Anlage irgendwann stagniert.
Diese Stagnationsphase hat 5 Phasen




In der ersten Phase (Ausdehnung, erste Verdampfung) steigt die Hitze in den Kollektoren durch die Sonneneinstrahlung bedingt stark an. Ab einem bestimmten Temperaturniveau, das von der Beschaffenheit des Solarfluid und dem herrschenden Systemdruck mit abhängt, beginnt diese zu verdampfen und das Volumen des Wärmeträgers nimmt zu.


In der zweiten Phase (Verdampfen der Solarflüssigkeit) der Stagnation erreicht die Flüssigkeit ihren Siedepunkt und es verdampfen Teile der Solarflüssigkeit. Der Druck in der Anlage steigt weiter. Dadurch werden die flüssigen Teile der Flüssigkeit in das Membranausdehnungsgefäß (MAG) gedrückt. Das MAG muss demnach so groß gewählt werden, daß es den gesamten Inhalt der Kollektoren aufnehmen kann.


In der dritten Phase (Leersieden der Kollektoren) erreicht der Druck seinen Maximalwert ( ca 5,5 bar) . Auch die Temperatur steigt weiter an. Diese Phase ist die wichtigste im fünfphasigen Ablauf der Stagnation. Die Reste der verbliebenen Flüssigkeit in den Kollektoren siedet langsam leer. Es ist entscheidend, dass die Anlage so gebaut ist, dass möglichst wenig bis keine keine Flüssigkeit in den Kollektoren verbleibt.


In der vierten Phase (Überhitzung) erreichen die Temperaturen im Kollektor ihren Höchstwert und der Druck nimmt leicht ab. Diese Phase der Überhitzung dauert so lange an, bis die Einstrahlung so weit zurückgeht, bis die Temperaturen den Stagnationspunkt wieder unterschreiten. Sobald das der Fall ist, beginnt


Phase Fünf: die Kollektoren füllen sich wieder. Bei einem Rückgang der solaren Einstrahlung sinken der Druck im System ebenso wie die Temperaturen wieder ab. Der Dampf im System kondensiert wieder zu Flüssigkeit und der Wärmeträger gelangt zurück in die Kollektoren. Tritt Wärmebedarf auf, kann die Solarthermieanlage wieder in den Betrieb gehen.




Bei deiner Anlage: Siedepunkt ( durch zu geringen Druck) zu gering und zusätzlich MAG zu klein. Du erkennst, warum bei deiner Anlage das Fluid verbrennt und Bauteile zusammenbruzzeln.
 
Zuletzt bearbeitet:

MFNe

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
14
Ok, Inhalt der Platten 4*1,15 = 4,6 Liter,
dann gibt es noch ca. 25m 18er Rohr (0,201*25 = 5,025 Liter ) wobei, wenn ich es richtig verstehe, nur die ersten Meter bei Stagnation leer gedrückt werden. Zusammen also deutlich weniger als 10 Liter die das MAG zusätzlich schlucken müsste, richtig?Sicherheitsventil hat übrigens 6bar.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Solarthermie Platte defekt?

Solarthermie Platte defekt? - Ähnliche Themen

  • Elco Ultron 22 und Astron Solarthermie Teile verfügbar

    Elco Ultron 22 und Astron Solarthermie Teile verfügbar: Hallo, da sich die Probleme meiner Elco Ultron 22 nicht lösen ließen hatte ich mich nun entschieden das komplette System auszutauschen. Teile des...
  • Solarthermie hat plötzlich keinen Durchfluss mehr

    Solarthermie hat plötzlich keinen Durchfluss mehr: Hallo, leider funktioniert seit wenigen Tagen unsere eigentlich sehr verlässlich laufende Solarthermie-Anlage nicht mehr. Ich bin absolut ratlos...
  • Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar

    Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar: Hallo zusammen, Ich habe eine Flüssiggasheizung von Vissmann Vidodens 200 mit 3 Panelen Solarhermie und einen Pufferspeicher Vitocell 100 mit...
  • Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben

    Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben: Hallo, kann mir jemand nähere Informationen zu dem folgendem Hersteller nennen, ich konnte via Google Suche nichts über Solar (Original)...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Ähnliche Themen

    Oben