bortel
Threadstarter
- Mitglied seit
- 04.04.2017
- Beiträge
- 193
Hallo zusammen,
ich habe mich nun ausgiebiger mit meiner Heizung beschäftigt.
Es handelt sich um einen Neubau aus 2016 am Hang auf 3 Etagen.175qm Wohnraum, Auslegungstemperatur -16°
Die Garage befindet sich aber in thermischer Hülle, 24er Ziegel+160mm WDVS.
Ich habe keine ERR verbaut, aber auch eine Gasbüchse (Buderus GB 192).
Auslegungstemperatur habe ich am Gerät bereits auf 30° eingestellt, und max. VL auf 32, Soweit läuft auch alles recht zufriedenstellend, dachte ich.
Die Heizungspumpe läuft auf Konstantstufe 4, es rauscht auch nichts.
Die Gasbüchse taktet nur wenn WW gemacht wird, ansonsten läuft das Teil 24/7 durch ohne an und aus zu gehen (habe ca. 15600 Stars in mehr als 5 Jahren, das erste Jahr war sie davon aber noch nicht wirklich eingestellt)
Was ich in vielen Themen lese ist folgendes...ERR deaktivieren (ist logisch und verstehe ich auch bei dem, der eine hat)dann alle Heizkreise vollaufdrehen und VL drosseln, sofern es zu warm wird?
Nun habe ich aber scheinbar den Hydraulischen Abgleich falsch gemacht.
-->Wenn ich bei mir jetzt aber an den 3 HKV alles voll aufdrehe, würde mir Durchfluss im DG fehlen. (das hatte ich am Anfang so eingestellt und im BAD DG war kaum Durchfluss am Topmeter)
Meine Frage lautet da nun, habe ich das jetzt richtig gemacht, dass ich nicht alle Ventile an den HKV voll offen habe? Weniger als 30° Auslegungstemp. kann ich am Gerät auch nicht einstellen, d.h. ich müsste die RT am Gerät von 22° reduzieren...
Mit diesen Einstellungen erreiche ich folgende Temperaturen:
UG:
Wohnen und Kochen 22,8 (gedrosselt) Durchfluss 1
Gästebad 22,5 (fast voll auf) Durchfluss 2
Technik: 21,5 (gedrosselt) Durchfluss 1
EG:
Bad mit extra WH ca. 23° (WH und FBH leicht gedrosselt) Durchfluss 1
Flur ca. 22° (gedrosselt) Durchfluss 1
Windfang ca 22° (leicht gedrosselt) Durchfluss 1
Durchgangsraum zur Garage ca. 20° Durchfluss 1
Kizi 21° (gedrosselt) Durchfluss 0,5
OG:
Bad 22,5 Durchfluss 2
Schlafen (komplett zugedreht) 17°
Flur 22° Durchfluss 0,3
Nun habe ich mich gestern Abend daran gemacht und alle Ventile an den HKV´s voll aufgedreht.
Somit fehlt mir im OG Durchfluss, für mein Schlafzimmer wäre es mir egal, aber ich kriege das Elternbad somit nicht auf Temperatur.
Mehrfach habe ich von einer hydraulischen Weiche gelesen. Ich habe im Systenm hier nichts dazu gefunden.
Wenn ich es richtig verstehe habe ich das Haus bislang nur mit "angezogener Handbremse" beim Fahren warm bekommen. Das soll ja so nicht sein.
Gern liefere ich von relevanten Dingen Bilder nach. Ich bin um jede Hilfe dankbar.
Weshalb ich wiederholt mich damit beschäftige ist, dass mich wundert, dass ich 14000kWh im Jahr benötige.
Es ist eine sehr offene Bauweise, d.h. man geht ins UG ohne abgetrennten Flur z.B. und steht direkt in der Küche....
Wäre sehr erfreut Eure Kritik zu lesen.
Danke
ich habe mich nun ausgiebiger mit meiner Heizung beschäftigt.
Es handelt sich um einen Neubau aus 2016 am Hang auf 3 Etagen.175qm Wohnraum, Auslegungstemperatur -16°
Die Garage befindet sich aber in thermischer Hülle, 24er Ziegel+160mm WDVS.
Ich habe keine ERR verbaut, aber auch eine Gasbüchse (Buderus GB 192).
Auslegungstemperatur habe ich am Gerät bereits auf 30° eingestellt, und max. VL auf 32, Soweit läuft auch alles recht zufriedenstellend, dachte ich.
Die Heizungspumpe läuft auf Konstantstufe 4, es rauscht auch nichts.
Die Gasbüchse taktet nur wenn WW gemacht wird, ansonsten läuft das Teil 24/7 durch ohne an und aus zu gehen (habe ca. 15600 Stars in mehr als 5 Jahren, das erste Jahr war sie davon aber noch nicht wirklich eingestellt)
Was ich in vielen Themen lese ist folgendes...ERR deaktivieren (ist logisch und verstehe ich auch bei dem, der eine hat)dann alle Heizkreise vollaufdrehen und VL drosseln, sofern es zu warm wird?
Nun habe ich aber scheinbar den Hydraulischen Abgleich falsch gemacht.
-->Wenn ich bei mir jetzt aber an den 3 HKV alles voll aufdrehe, würde mir Durchfluss im DG fehlen. (das hatte ich am Anfang so eingestellt und im BAD DG war kaum Durchfluss am Topmeter)
Meine Frage lautet da nun, habe ich das jetzt richtig gemacht, dass ich nicht alle Ventile an den HKV voll offen habe? Weniger als 30° Auslegungstemp. kann ich am Gerät auch nicht einstellen, d.h. ich müsste die RT am Gerät von 22° reduzieren...
Mit diesen Einstellungen erreiche ich folgende Temperaturen:
UG:
Wohnen und Kochen 22,8 (gedrosselt) Durchfluss 1
Gästebad 22,5 (fast voll auf) Durchfluss 2
Technik: 21,5 (gedrosselt) Durchfluss 1
EG:
Bad mit extra WH ca. 23° (WH und FBH leicht gedrosselt) Durchfluss 1
Flur ca. 22° (gedrosselt) Durchfluss 1
Windfang ca 22° (leicht gedrosselt) Durchfluss 1
Durchgangsraum zur Garage ca. 20° Durchfluss 1
Kizi 21° (gedrosselt) Durchfluss 0,5
OG:
Bad 22,5 Durchfluss 2
Schlafen (komplett zugedreht) 17°
Flur 22° Durchfluss 0,3
Nun habe ich mich gestern Abend daran gemacht und alle Ventile an den HKV´s voll aufgedreht.
Somit fehlt mir im OG Durchfluss, für mein Schlafzimmer wäre es mir egal, aber ich kriege das Elternbad somit nicht auf Temperatur.
Mehrfach habe ich von einer hydraulischen Weiche gelesen. Ich habe im Systenm hier nichts dazu gefunden.
Wenn ich es richtig verstehe habe ich das Haus bislang nur mit "angezogener Handbremse" beim Fahren warm bekommen. Das soll ja so nicht sein.
Gern liefere ich von relevanten Dingen Bilder nach. Ich bin um jede Hilfe dankbar.
Weshalb ich wiederholt mich damit beschäftige ist, dass mich wundert, dass ich 14000kWh im Jahr benötige.
Es ist eine sehr offene Bauweise, d.h. man geht ins UG ohne abgetrennten Flur z.B. und steht direkt in der Küche....
Wäre sehr erfreut Eure Kritik zu lesen.
Danke