Sorry, gerade erst gesehen.Siehe #68
Wie lange läuft sie am Tag in Summe?
Sie läuft 9 Stunden in Summe (6-8, 11-14, 17-21)
Sorry, gerade erst gesehen.Siehe #68
Wie lange läuft sie am Tag in Summe?
Und in diesen 9 Stunden kontinuierlich?Sorry, gerade erst gesehen.
Sie läuft 9 Stunden in Summe (6-8, 11-14, 17-21)
Das sieht doch gut aus !Ich verwende das 12kW Außengerät mit der integrierten BW 260 Liter Hydro-Einheit (ClimateHub 12-260-3).
..
Anders wird es, wenn auch die Heizung aktiv ist. Dann erreiche ich einen COP zwischen 4,2 und 4,5 (siehe Woche vom 16.10.-22.10.)
Damit bin ich eigentlich bisher ganz zufrieden.
Wenn der Speicher mit 4 Rohren angeschlossen ist, ist er wohl als Trennspeicher angeschlossen, nicht in Reihe.Es existiert ein 200L Pufferspeicher (Cosmo CPS200), der zwischen dem ClimateHub
und der Pumpengruppe angeschlossen ist. Ich gehe davon aus, dass das in Reihe ist.
Also nach Deiner schön gemachten (!) Zeichnung ist Dein Speicher ein "Trennspeicher" (Trennpuffer).Fotografieren ist etwas kompliziert, da der Heizraum sehr klein und sehr voll ist mit dem ClimateHub und Speicher.
Dafür habe ich eine spektakuläre Skizze angefertigt und angehängt.
Bitte gerne korrigieren, wenn das nicht in Reihe ist - ich bin auch nur interessierter Anwender, kein Experte
Das sieht doch gut aus !Energieverbrauch: 326 kWh, Energiegenerierung: 1469.9 kWh, COP 4,51
Ich bin genau in der Situation. Bei 34 °C VLT und 12 °C Außentemperatur habe ich einen COP von 2,7, maximal 3.Nach Software-Update:
Laut Aussage des Technikers sei seine Fa. die erste, die das Software-Update von Samsung erhalten hat. Die Kunden würden "nach Priorität" bedient. Wir waren am 5.12. dran, die Arbeit dauerte knapp 3 Stunden.
COP an den kalten Tagen vom 30.11 bis 5.12 (Durchschnittstemperatur -0,4°C) betrug 2,52, immerhin 83% eines errechneten Sollwertes.
Erstes Zwischenergebnis nach dem Update am 7.12.23 (Durchschnittstemperatur inzwischen +0,9°C): COP=2,47!, nur noch 76,5% eines zu erwartenden Wertes. Es war nicht mehr so kalt, aber der COP-Wert sank.
Neues Zwischenergebnis am 10.12. (Durchschnittstemperatur gestiegen auf 3,25°C): COP=2,78, wie erwartet etwas besser, aber nur noch 72,8% eines zu erwartenden Wertes.
Seit gestern liegt die Außentemperatur dauerhaft über 7°C, d.h. A7W35 mit COP=5,11 ist durchgehend erfüllt. COP=3,06, entsprechend nur noch 60% des Sollwertes.
Fazit: Die Effizienz der Anlage ist nur wenig temperaturabhängig, sie bleibt besonders bei nicht so kalten Temperaturen weit hinter den veröffentlichten Tabellwerten zurück.
Auffällig nach dem Update: unregelmäßiger Stromverbrauch beim Heizen (gab es vorher nicht), das kann für eine Effizienzsteigerung nicht positiv sein! Laut Verantwortlichem von MTF Samsung soll die Anlage eine JAZ von 4,5 erreichen. Wie ???
Ich warte noch auf eine Reaktion der Heizungsfirma, die sich wohl nicht traut, jetzt die letzte Rate (10% der Gesamtsumme) zu fordern. Meine Antwort auf solch ein Ansinnen hat jedenfalls erst mal zu Sprachlosigkeit geführt.Was sagt der Anwalt?
Wegen einer Rückabwicklung?Meine Antwort auf solch ein Ansinnen hat jedenfalls erst mal zu Sprachlosigkeit geführt.
Im Mai diesen Jahres hatte ich noch keine eigenen Daten.Bei wem läuft diese Wärmepumpe mit COP über 4,5?
Traumhaft!November 2023: 2.226,2 kWh generiert / 542,4 kWh verbraucht = COP 4,1
Dezember bis dato: 664,9 kWh generiert / 163,9 kWh verbraucht = COP 4,06
Heute (11.12.) liegt bei gemütlichen 8-9 Grad AT der COP bei 5,05
Das klingt interessant. Kannst du bitte mal die Bezeichnung des Sensors und die App nennen?Den täglichen Mittelwert der Temperaturen erhalte ich über einen Sensor (3 m von der Außeneinheit entfernt) und eine App, die die gemessenen Werte aufzeichnet.
z.B. hier:Das klingt interessant. Kannst du bitte mal die Bezeichnung des Sensors und die App nennen?
Meine COP-Werte sind nach mehreren Wochen der Anpassung der Einstellungen und Nutzungsgewohnheiten Ihren sehr ähnlich.Anhang anzeigen 46252
Während die auf einem Prüfstand ermittelten Werte auf einer Parabel liegen, ergibt sich für die täglich bei mir ermittelten Werte nahezu eine Gerade. Je höher die Außentemperatur, desto größer ist der Abstand vom Sollwert. Nach meinen Beobachtungen schwankt die Vorlauftemperatur zwischen 31,5°C und 37,5°C. Der zu einer bestimmten Außentemperatur gehörige COP-Wert liegt also immer in dem Band, das durch LWT 30 Und LWT 40 begrenzt wird.
Hat jeman ähnliche Beobachtungen gemacht?
Ich habe den Feinstaub-Sensor (der auch die Temperatur aufzeichnet) mal über die Open Knowledge Foundation bezogen. Hier ist eine Beschreibung Baue Deinen eigenen Feinstaubsensor.Das klingt interessant. Kannst du bitte mal die Bezeichnung des Sensors und die App nennen?
Auf welchem Wert steht das Δ T bei Dir ? (FSV #4052)Von der AG kommt wenig Wasser an (PWM mit 7,8 l/min) und die Umwälzpumpe fördert 1700 l/h, also ich pumpe in HK mehr RL-Wasser als VL-Wasser.
Delta T (4052)= 3Auf welchem Wert steht das Δ T bei Dir ? (FSV #4052)